Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: alex1287 от 18.05.2016, 17:59:20

Название: 6 проводов
Отправлено: alex1287 от 18.05.2016, 17:59:20
Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация следующая: снял старую советскую люстру и 2-х клавишный выключатель. Получается что 3 кабеля идут с потолка и 3 из стены (выключатель). Так вот из всех 6 проводов фаза есть только на одном идущим из потолка. Как такое может быть? Посоветуйте как подключить теперь новую люстру и выключатель. Заранее благодарю.
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: moshkarow от 18.05.2016, 19:28:49
3 кабеля
жилы- наверное
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: igor от 18.05.2016, 21:00:04
3 жилы на выключатель и 3 на люстре?Фаза на люстру на одной жиле при выключенном выключателе?Может быть так.На разрыве ноль.На люстре фаза общий,остальные по группам.
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: Topmo3 от 18.05.2016, 21:50:55
... Получается что 3 кабеля идут с потолка и 3 из стены (выключатель). Так вот из всех 6 проводов фаза есть только на одном идущим из потолка. Как такое может быть? Посоветуйте как подключить теперь новую люстру и выключатель.
Вам стоит проверить на других выключателях (в других комнатах) ... если и там нет "фазы" на выключателях ... значит в коридорном щитке попутали местами "фазу" и "нуль".
Если ткое имеется только в данной комнате ... значит попутали в распредкоробке.
Можно подключить и в Вашей ситуации, но это будет не по ПУЭ.
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: sergey_sav® от 19.05.2016, 02:19:57
если и там нет "фазы" на выключателях ... значит в коридорном щитке попутали местами "фазу" и "нуль".
А если предположить невероятное?... То бишь, никто ничего не путал, а проводка в квартире делалась до вступления в силу пунктов ПУЭ (6, 7...), требующих коммутировать только фазу...  ;)
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: Topmo3 от 19.05.2016, 10:52:34
А если предположить невероятное?... То бишь, никто ничего не путал, а проводка в квартире делалась до вступления в силу пунктов ПУЭ (6, 7...), требующих коммутировать только фазу...  ;)
Могет быть и так ... способ решения проблемы остается тем же - проверять все выключатели в квартире, перекоммутировать (при необходимости) в этажном или распредкоробках.
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: igor от 19.05.2016, 11:16:59
Не хочу оспаривать вашу правоту или не правоту.Но,человек хочет поменять люстру,а вы ему советуете разломать пол квартиры в поиске рк.И я думаю ему глубоко нас-ть на ПУЭ.
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: dcent25 от 19.05.2016, 21:49:42
снял старую советскую люстру и 2-х клавишный выключатель. Получается что 3 кабеля идут с потолка и 3 из стены (выключатель).
 Так вот из всех 6 проводов фаза есть только на одном идущим из потолка. Как такое может быть? Посоветуйте как подключить теперь новую люстру и выключатель.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2760.0;attach=5956;image)






В вашем случае  фазный "L" и нулевой "N" переставлены местами ,
Название: Re: 6 проводов
Отправлено: sergey_sav® от 20.05.2016, 03:42:25
... способ решения проблемы остается тем же - проверять все выключатели в квартире, перекоммутировать...
Да нет тут никакой проблемы и ничего не надо переделывать. Да и наплевать и автору и многим другим, что кто-то сделал разрыв в нуле в каком-то лохматом году...
 Просто подключить новую люстру (одно включение) на два провода с потолка (один из них уже идентифицированный фазный) и найти два провода из трёх, которые торчат из стены, при замыкании которых люстра включается... и подключить их к одноклавишнику...
Что уже давно присоветовали автору на другом форуме, причём без переделки всей электропроводки в квартире.  ;)