Название: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 11.09.2011, 09:51:58
в этой теме выкладываем ваши познания в ремонте и обслуживании электрооборудования
прочитанные в книгах или полученные методом "научного тыка"
ошибки допущенные в работе, их последствия и как вы из них "выкрутились"
"самоделки" которые вы применяете в работе
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 11.09.2011, 09:57:22
Как определить диаметр провода.

При отсутствии микрометра диаметр провода можно приблизительно определить,
намотав вплотную на карандаш или другой подходящий стержень
несколько десятков витков провода и замерив затем линейкой длину намотки.
Диаметр провода получим, разделив число миллиметров на количество витков.
Чем больше витков провода намотано, тем точнее результат измерения.
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 11.09.2011, 10:05:33
все мы знаем зажимы, называемые в народе "орешки"
техническое наименование Сжим У-734М

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=88.0;attach=6843;image)

в одной конторе столкнулся с хорошим заменителем, неудобных "орехов"
удобно производить электрические замеры и проводить профилактические мероприятия

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=88.0;attach=6847;image)

общий вид шахты

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=88.0;attach=6845;image)
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: kopernic от 21.09.2011, 12:03:10
Буквально на днях прокалывал несущую стену , бывает же такое.
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 03.10.2011, 06:51:35
10 раз отрежь, 10 раз замкни

Боевые кусачки

(http://i042.radikal.ru/1110/b2/6b058eaed027t.jpg) (http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/1110/b2/6b058eaed027.jpg.html)
(http://s51.radikal.ru/i133/1110/93/8f36e62033f4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1110/93/8f36e62033f4.jpg.html)
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: korsaj от 03.10.2011, 12:35:36
Когдато сгорело несколько комплектов контактов на пускатели 4-велечены: перегоняли телегу роторного эксковатора (2-а двигателя по 40кВт), подключали через переносной пульт с напряжением управления 220 вольт. Так вот подключал его студент (30 с хвостиком лет) из ближайщего РП и на вопрос хорошо ли прикрутил "землю" (его предупреждали перед работой) ответил Да!!!, мы час голову ломали почему при включении пускателя горят контакты, пока я не сходил в РП и не увидел своими глазами как хорошо прикручена "земля" - ОНА ПРОСТО ЛЕЖАЛА НА ПОЛУ ПОД РП.

П.С. А потом еще тотже студент чуть не раздавил кабину танкового тягача той же телегой (не обесточив пульт, начал провод наматывать повер кнопок, хорошо рядом стоял, успел автомат отключить).
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 02.12.2011, 04:45:52
Сегодня сменщик порадовал...надо было у проректора по строительству и ремонту, армянина по национальности поставить 2 розетки..

спрашивает тут можно сверлить? я грю лучше тут... и отошел на вахту предупредить что отключу все им...там одна линия и на пост охраны и на инженера охраны труда и на ГОЧС и на главного инженера...в этот момент звук перфоратора, хороший хлопок...и на охране вся сигналка на секунду отрубается...из кабинета доносятся богатые русско-армянские матюки...Прямое попадание..строго по центру..Кстати если бы он меня не послушал и просверлил бы в первом месте, он бы попал бы в тот же самый провод...его там в синусовидной штробе положили
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 11.12.2011, 21:41:13
каждый электрик и домашний мастер, хоть раз в жизни подключает групповую розетку (http://electro.narod.ru/information/group_socket.htm) (розеточная колодка)

(http://www.bricoman.pl/upload/products/zoom/listwa-przeciwprzepieciowa-eco-line-4500a-230363.jpg)

случается, что при затяжке ломается болтовой контакт который прикреплен клепкой к контактной пластине розеточной колодки

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07872.JPG)
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 11.12.2011, 21:43:33
для ремонта неплохо подойдет двух болтовая клемма
один контакт которой, закручиваем на контактной пластине
а к другому подключаем питающий провод

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07873.JPG)

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07877.JPG)
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: sylfaen от 11.12.2011, 23:30:34
Я лично эту клемму,  даже неоторванную и на новой колодке всегда пропаиваю.
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 13.12.2011, 03:28:12
Вот уж действительно 7 раз замерь один раз замкни
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 13.12.2011, 12:09:42
да работы демонтажные у нас сейчас ведутся. Полез отверточкой в изломанный кабель выходящий с трубы, в потьмах, проверить, есть чего или нет..хлоп...вспышка..там оказывается проволочка рядом торчала, и плюс отверткой жалом я 2 фазы коротнул..защита не отреагировала вообще. Кроме того через полчаса на соседнюю коробку той же линии упала болванка...изоляция в проводах ветхая..коробочку сдвинуло на милиметр...оказалось достаточно для однофазного кз перешедшего сначала в линейное а затем и в полное трехфазное кз..вот уж действительно для настоящего электрика не существует кз которое он бы не смог удлинить...6-кратная вспышка, дуга в распайке, начинка коробки дотла, вентилятор продолжил работать..несмотря на отгорание фазы и вторичные кз об корпус и соседние фазы...и хоть бы один предохранитель и один автомат...
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 17.02.2012, 01:04:03
Прикручивал провод без возможности отключить автомат и нагрузку..в потьмах незаметил крепежную железяку
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 17.02.2012, 11:41:58
Прикручивал провод без возможности отключить автомат и нагрузку..в потьмах незаметил крепежную железяку
с крепление автоматов АЕ случается такая проблема
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: Arni от 17.02.2012, 21:17:29
Прикручивал провод без возможности отключить автомат и нагрузку..в потьмах незаметил крепежную железяку
с крепление автоматов АЕ случается такая проблема
Если я вижу  АЕшки, сразу обматываю отвёртку изолентой по самую рабочую  плоскость. Научен горьким опытом.
Хотя 3 месяца назад - напарник так же коротнул АЕ. Не проверил , включил. Коротнул второй раз,  сжёг себе всю руку. Вызвали меня из отпуска.
Я повёлся на стоны хозяина- пенсионера о трудной жизни и о дороговизне автоматов.  С пол-часа  скоблил ножом этот и стоящие рядом автоматы, включил. И КЗ в третий раз.
В общем очень весело. :(
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 18.02.2012, 05:50:17
Это не АЕ. Это А316х без электромагнитного расцепителя. только тепловой. Еще повезло что тепловик на 25А был, если бы на 50, то слетел бы фидерный в щитовой, а так кроме приваренной к железяке отвертки никаких последствий, даже зайцы не мерещились...хотя я и на сварку безболезненно смотреть способен :)
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: Аккомо-Т от 20.02.2012, 22:08:53
ПТЭ рекомендуют рабочую часть указателей напряжения защищать трубкой, чтобы свободной оставалось 5мм. Что касается отверток то свои давно закрыл термоусадочной трубкой. Без глаз то остаться дело не хитрое.
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: sylfaen от 21.02.2012, 02:59:21
Это не АЕ. Это А316х без электромагнитного расцепителя. только тепловой. Еще повезло что тепловик на 25А был, если бы на 50, то слетел бы фидерный в щитовой, а так кроме приваренной к железяке отвертки никаких последствий, даже зайцы не мерещились...хотя я и на сварку безболезненно смотреть способен :)
В 1980 г. по аналогичной причине в нашем общежитии полностью выгорел стояк от 3 этажа до подвальной щитовой. Автомат мгновенно прогорел до угля и дуга дальше пошла по углю на вводные провода стояка. В щитовой стоял от кабеля автомат с тепловой уставкой аж на 630 ампер, и пока его не отключили вручную, фейерверк полыхал вовсю.
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 21.02.2012, 05:10:51
Какое счастье что у нас фидерные всего то на 160А стоят :)
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: Topmo3 от 01.06.2012, 01:24:31
Помню еще в соц,времена, нам сдавали новую мех.мастерскую.
При первом включении освещения ... красиво "бумкнуло".
У монтажников какой то студент, 4_ех выводные дроссели у ДРЛ, в режиме  а ля-трансформатор подключил ... вот смеху было :)
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 02.09.2012, 09:42:07
при работе с электрическим паяльником
иногда случается обрыв питающих жил в сетевом проводе под самую рукоятку, для ремонта приходится снимать ручку
чтобы избежать трудоемкого ремонта, необходимо питающий провод загнуть к рукоятке и примотать изолентой, в дальнейшем в случае обрыва у вас будет запас провода для ремонта
Название: Re: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Отправлено: electro от 02.09.2012, 09:46:30
Изготовление винтового шнура.
Винтовой сетевой шнур (как у телефонного аппарата) можно изготовить из двойного провода в пластмассовой изоляции.
Его плотно навивают виток к витку на металлический стержень подходящего диаметра, закрепляют концы и помещают в духовку газовой плиты (или в термостат), нагретую до 110...130°С.
Через 30...60 мин выдержки шнур охлаждают водой и снимают со стержня.

Компас — индикатор обрыва.
Если нужно срочно проверить целость обмотки катушки индуктивности или радиочастотного дросселя, а омметра под руками нет, воспользуйтесь компасом и элементом на 1,5 В, например 373 (современный аналог D).
Расположив катушку рядом с компасом, кратковременно подключите к ее выводам элемент. При исправной катушке стрелка компаса в момент подключения элемента немного отклонится.

Канифоль - из смолы.
В сосновом лесу наберите смолы и растопите ее в жестяной банке на слабом огне так, чтобы смола не воспламенилась.
Расплавленную массу разлейте в спичечные коробки или другие подходящие формы. Застывшая смола - отличный флюс при пайке радиоконструкций.