Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: griha09 от 21.02.2013, 19:15:27

Название: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: griha09 от 21.02.2013, 19:15:27
Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: Shturman от 21.02.2013, 19:35:18
а как вы диод включаете?
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: sergey_sav® от 21.02.2013, 19:43:46
Цитировать
Из-за чего это может быть?
Из-за того, например, что на этой линии помимо лампочек ещё кто-то или что-то висит.
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: haramamburu от 21.02.2013, 20:31:54
вместо диода зацепите лампочку.. а лучше 2е.. параллельно! Подъездные скорее всего гореть не будут... или будут.. но до тех пор пака к данной линии никто не подцепился..

ЗЫ вместо лампочки и ТЭН можно поставить..
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: SHTuZER от 21.02.2013, 21:33:00
В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: haramamburu от 21.02.2013, 21:38:22
В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
И что покажет кондер?
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: SHTuZER от 21.02.2013, 22:56:56
И что покажет кондер
Примерно тоже что и диод, но в отличие от диода с током 1,5А ( раз уж срабатывает выключател при токе 10А)  не сгорит. И будет ограничивать потребляемый переменный ток.
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: haramamburu от 21.02.2013, 23:25:33
зато с ЛН  будет видно и без приборов... "подсел" на эту линию кто нибудь.. или нет..
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: Rocket от 22.02.2013, 01:47:46
Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
Обследуйте проводку на предмет подтоплений, где-то на линии или перегрузка или к/з. Замеряйте клещами ток потребления днём и вечером.
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: shmakich от 22.02.2013, 11:12:23
Я бы то же сначала клещами померил ток, или тестером, на предмет утечки или воровства или плохого контакта.  Если провода подгорали, то возможно пора их уже менять, иногда достаточно бывает один раз замкнуть, а иногда с этим можно долго бороться. У меня на мойке редко очень,но бывало,что автомат вырубало,потом стало чаще, потом включаться перестал и причину я найти не мог, пока не психанул и не подал "побольше электричества". Наблюдатели стояли по всей длине провода во всех предполагаемых маршрутах и один заметил вспышку. Оказалось, что строители шесть лет назад прошли между жил перфом и заштукатурили и  плитку поклеили и я так жил.
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: dcent25 от 22.02.2013, 12:00:54
Все очень просто 
Кто то  включает индуктивную нагрузку(понижающий трансформатор ,лампу дневного света с дроссельной схемой ,ДРЛ на 100Вт и т. д.)
Так что конденсатор в этом случае спасение......
А без диода не пробовали подержать 7-8 часов ?
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: haramamburu от 22.02.2013, 12:42:59
, пока не психанул и не подал "побольше электричества".
;D ;D ;D улыбнуло..
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: SHTuZER от 22.02.2013, 20:23:49
Переделайте проводку, включите эти две лампочки последовательно. Стояли 2 по 60 ВТ параллельно, поставьте две по 100, но последовательно. Ну ли что-то в этом роде. Наблюдайте за яркостью свечения  кажой лампочки в отдельности. В цепь между лампочками включите что-то вроде схемы контроля напряжения.  Все зависит от точки "левого" подключения или утечки. Это сузит область поиска.
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: Виктор В от 03.03.2013, 00:19:40
А выбивает автомат в одно и тоже время или нет? Если включаете лампочки вечером в одно и тоже время. то и выбивать автомат может в одно и тоже время, когда кто то подключается к линии.
Можно попробовать выкрутить лампочки. убрать диод и посмотреть ток.
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: Aлександр от 02.04.2013, 22:01:44
чтобы мнимое становилось явным надо проверить цепь приборами, напряжение и ток... А так же надежность контактов в нулевых проводах... Я бы не диодом ограничивал мощность... протвненько такое мерцание... я обычно включаю лампы последовательно, и мощность снижена и "вечность" ламп обеспечено
Название: Re: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
Отправлено: dcent25 от 02.04.2013, 23:17:05
... я обычно включаю лампы последовательно, и мощность снижена и "вечность" ламп обеспечено

Немного добавлю ,лампы должны быть одинаковой мощности.......