Электрофорум
Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: zveroboy от 05.12.2013, 20:31:23
-
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите кто прав. Наш старый энергетик сделал вот какую схему питания -- в щитовой стоит шкаф на который приходит от ТП три фазы, ноль и шина заземления. В щитовой шина шкафа на которую подсоединен ноль закреплена на изоляторах (получается изолированный ноль) шкаф заземлен на контур. Теперь на потребитель уходит -- фаза. изолированный ноль и заземление. Мой новый напарник говорит что приходящий ноль от ТП должен подсоединятся не на изолированную шину а на корпус шкафа. Кто здесь прав?
-
Может такая реализация TN-S ?
-
Перечитайте ПУЭ глава 1.7 получите максимально аргументированный ответ из первоисточника.
-
Кто здесь прав?
Думаю фото поможет... Там либо у вас TN-C-S реализована... где рабочий нуль садится на отдельную изолированую шину... либо TN-S... что менее вероятно... а вы и ваш напарник... это ИМХО по молодости)))
-
Все правы ;D
а ваш напарник просто привык к советским системам подключения.
вот после таких и приходится переделывать вводные шкафы ,когда пользователи жалуются на отключение узо и диф.
сверху правильный совет! читайте пуэ и будет счастье!!!
ПУЭ 1.7.1- система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
мне такая система нравится больше всех. с ней проще работать и считаю ее более эфективной в плане защиты. да и эстетически она лучше. не нужны видимые защитные заземления косичками, но и дороже она в эксплуатации.
у нас в цехе после реконструкции сделали 5 проводку. какого же было мое удивление когда половина нового оборудования было собрано по похано-советским схемам ,N посажен на корпус и исправить довольно трудно.
-
система IT - ....
мне такая система нравится больше всех. с ней проще работать и считаю ее более эфективной в плане защиты.
Ну да ну да... а нам дуракам.. все систему TN навязывают ;D ;D ;D
-
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите кто прав. Наш старый энергетик сделал вот какую схему питания -- в щитовой стоит шкаф на который приходит от ТП три фазы, ноль и шина заземления. В щитовой шина шкафа на которую подсоединен ноль закреплена на изоляторах (получается изолированный ноль) шкаф заземлен на контур. Теперь на потребитель уходит -- фаза. изолированный ноль и заземление. Мой новый напарник говорит что приходящий ноль от ТП должен подсоединятся не на изолированную шину а на корпус шкафа. Кто здесь прав?
Изолированный ноль это к системе IT относится, а у Вас обычная TN-S, где рабочий и защитный нули разделены на всем протяжении.
Эти нули нельзя соединять в щите, поэтому Ваша нулевая шинка и изолирована от корпуса. Здесь нету никакого изолированно нуля.
-
система IT - .... мне такая система нравится больше всех. с ней проще работать и считаю ее более эфективной в плане защиты.
Только вот 220 вольт из 380 можно получить только с пом. трасформаторов. Применяется в судовых установках. И мучает электриков поиском утечек на корпус.
-
Это почему для получения 220 нуден трансформатор, там же звезда а не треугольник, просто ноль изолирован от земли.
-
я тоже не понял :o
-
Наш старый энергетик сделал вот какую схему питания -- в щитовой стоит шкаф на который приходит от ТП три фазы, ноль и шина заземления. В щитовой шина шкафа на которую подсоединен ноль закреплена на изоляторах (получается изолированный ноль) шкаф заземлен на контур. Теперь на потребитель уходит -- фаза. изолированный ноль и заземление. Мой новый напарник говорит что приходящий ноль от ТП должен подсоединятся не на изолированную шину а на корпус шкафа. Кто здесь прав?
Могли собрать схему ТТ. :P
-
Это почему для получения 220 нуден трансформатор, там же звезда а не треугольник, просто ноль изолирован от земли.
Потому что если нуль соединен с фазой через низкое сопротивление нагрузки, то это уже не IT
по определению.
-
Потому, что N (ноль) там имеется только внутри генератора (ов).
-
Вот картинка с Википедии:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Insulated_Terre_earthing_system.jpg?uselang=ru)
Там явно видно что есть как линейное напряжение так и фазное. N есть да он изолирован от земли, но быть N он не перестал.
-
На картинке не IT, a TN-S, imho.
PS: Смотреть лучше не Википедию, а ПУЭ. :(
-
Вот пдф страницы из ПУЭ действующего в Украине. А тот вариант что на Википедии он подразумевает полную изоляцию N от PE. Что и на писаное в ПУЭ или изолирована или заземлена через высокоомное сопротивление.
-
Это почему для получения 220 нужен трансформатор, там же звезда а не треугольник, просто ноль изолирован от земли.
Потому что если нуль соединен с фазой через низкое сопротивление нагрузки, то это уже не IT
по определению.
Как бы не ноль с фазой, а Ноль с землей
-
Argonicus как бы согласен, я ошибся :-\
-
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите кто прав. Наш старый энергетик сделал вот какую схему питания -- в щитовой стоит шкаф на который приходит от ТП три фазы, ноль и шина заземления. В щитовой шина шкафа на которую подсоединен ноль закреплена на изоляторах (получается изолированный ноль) шкаф заземлен на контур. Теперь на потребитель уходит -- фаза. изолированный ноль и заземление. Мой новый напарник говорит что приходящий ноль от ТП должен подсоединятся не на изолированную шину а на корпус шкафа. Кто здесь прав?
Старый энергетик сделал передовую - 5ти проводную систему, где РЕ проводник является не только защитным, но и выполняющим функцию выравнивания потенциалов. Нулевой проводник он трудится на благо потребителей нарушающих симметрию нагрузки и позволяющее определять по вводному нулю в каком РУ большее нарушение симметрии... В моей практике замечено, что аварийных случаев в оборудовании потребителей гораздо меньше...
Что хочет сделать напарник - вернуться в "каменный век". Но это делать не рекомендуется... Не стоит плодить вольнодумские извращения...
Ноль трансформатора заземляется на контур непосредственно в помещении где расположен трансформатор... конечно если он на низкой стороне собран звездой... А в шкаф ноль приходить должен на изолированную шину
-
Старый энергетик сделал передовую - 5ти проводную систему. А в шкаф ноль приходить должен на изолированную шину
[/quote]
100 %
-
А шина заземления проведена от ТП до щитовой, или для щитовой есть свой контур отдельный от ТП?