Отправлено: zveroboy от 11.12.2013, 23:42:41
Здравствуйте уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемой подскажите где я неправ. В коридоре два датчика движения - один в одном конце, другой в другом, фаза и ноль подаются на оба датчика сразу этот же ноль подается параллельно на лампочки, а фазу на лампочки подает датчик движения. Проблема вот в чем, когда проходишь по коридору слышно что первый датчик  включает лампочки, доходишь до конца коридора слышно как срабатывает второй датчик. После отключения лампочек заходишь в коридор а датчики не срабатывают, бывает что лампочки горят слышно щёлкание датчиков лампочки тухнут и сразу загораются, бывает что никто не проходит а датчики включают свет.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: dcent25 от 11.12.2013, 23:52:15
Поменяйте их местами .....
Скорее всего ,второй датчик не настроен или неисправен.



.....бывает что никто не проходит а датчики включают свет.


Где то в вашей сети(распаечные коробки ,клеммники и т.д.) плохой контакт....
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: zveroboy от 11.12.2013, 23:54:52
Не только местами но и сами датчики заменил, итог тот же.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: dcent25 от 11.12.2013, 23:59:06
Проверьте еще раз правильность схемы(параллельное ,или последовательное включение контактов)..
"Набросайте" схему подключения датчиков и укажите их тип...
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: zveroboy от 12.12.2013, 00:01:28
Я так думаю, что если фаза подается одновременно на два датчика то это параллельно.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: zveroboy от 12.12.2013, 00:04:03
Схема подключения есть в интернете.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: sergey_sav® от 12.12.2013, 00:52:29
Если датчики движения трёхпроводные, то ищите косяк в соединениях (при гарантированно исправных ДД)
С двухпроводными не всё так просто, как кажется, ибо не все ДД могут работать в параллель.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: zveroboy от 12.12.2013, 01:10:57
Датчики трехпроводные, каждый из ни в отдельности работал нормально.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: SHTuZER от 12.12.2013, 01:53:06
Датчики трехпроводные...
Модельку бы, почитать про них
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: shmakich от 12.12.2013, 10:03:24
Схема подключения есть в интернете.
это конечно же так, а ваша то схема какая?
Еще нужно учесть расположение и модель светильников (лампочек) датчик наверняка инфракрасный, я над входом поставил до лампочки несколько метров, ставил так, чтоб датчик её не видел, но он зараза такой её заметил и я теперь не могу его отрегулировать на несколько минут, наступает такой момент, когда он начинает ловить тепло лампочки или не выключается или моргает по своей прихоти неподдающейся математическому анализу. Пересверливать не хочется, поставил пока на минимум, ключом в замок попасть успеваем)))
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: zveroboy от 12.12.2013, 19:55:03
Вся загадка в том, что когда датчики в режиме "день" то работают как часы, а когда перевожу в "ночь" то вечером начинается такая чехарда, правда ночью в переходе не темень потому что прожектора освещают стены. Может из-за освещения?
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: shmakich от 12.12.2013, 20:06:36
Вся загадка в том, что когда датчики в режиме "день" то работают как часы, а когда перевожу в "ночь" то вечером начинается такая чехарда, правда ночью в переходе не темень потому что прожектора освещают стены. Может из-за освещения?
что за день и ночь, напишите уж марку датчика, заметьте я не первый, если вы купили что-то и думаете, что оно только таким бывает, то вы не правы, датчиков много разных и к каждому своя схема и свои правила установки, вполне вероятно, что в режиме ночь повышенна чувствительность фотоэлемента и его смущает отсветы от других фонарей или это инфракрасник начинает ловить собственную лампочку.
   если хотите помощь получить, то отвечайте на наводящие вопросы.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: zveroboy от 12.12.2013, 21:02:59
Датчик сенсорный, марку не знаю, день-ночь это значит что работает он в режимах дня и ночи, еще есть регулировка времени и чувствительности сенсора,замыкает контакт на время от 10сек. до 7минут
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: zveroboy от 12.12.2013, 21:09:11
Модель датчика  SEN 5 360
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: SHTuZER от 12.12.2013, 22:22:11
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1.      Если осветительное устройство не работает, нужно проверить:
a)      электропитание и осветительное устройство
b)      не сломано ли осветительное устройство
c)      горит ли индикаторная лампочка зеленым
d)     соответствует ли установленный свет (день/ночь) окружающему освещению

2.      При плохой чувствительности прибора, проверьте:
a)      нет ли перед окном обнаружения препятствия, которое воздействует на получение сигналов
b)      окружающую температуру воздуха
c)      находится ли источник сигнала в поле обнаружения
d)     высоту установки

3.      Датчик не может автоматически выключить осветительное устройство, если
a)      в поле обнаружения постоянно поступают сигналы
b)      установлена максимальная выдержка времени
c)      электропитание не соответствует указанному в инструкции
d)     температура около датчика меняется (кондиционер, центральное отопление и т.д.)
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: shmakich от 12.12.2013, 22:42:15
загрубите все возможные регулировки и время поставьте минимальное, посмотрите как работать будет, пусть он лучше раз моргнёт пока вы по коридору идёте, если работает нормально, но нехватает времени, тогда добавляйте время и если при какомто значении начинает шалить опять, то ловит нагрев лампочек.
остальную чувствительность то же можно потом добавить, но учтите, что датчики эти ловят всё подряд, все помехи, но бывает надо, чтоб работало а он не включает, хоть запрыгайся перед ним. Сильно зависит от расположения датчика, попробуйте покрутить их или переставить, ниже, левее, правее.
надо разобраться что им мешает работать в ночном режиме и я думаю, что это источник тепла или постоянный или лампы в коридоре.
Название: Re: Датчики движения в параллели
Отправлено: sergey_sav® от 12.12.2013, 23:03:27
Модель датчика  SEN 5 360
При правильно включении подобных датчиков в параллель, ни на улице, ни в помещении косяков не наблюдается. Если ДД "щёлкает", значит и ДД и его реле работают. И свет должен гореть всё время, выставленное таймером. Причём при перекрытии времени работы первого ДД выдержкой второго ДД (который включается позже) свет не гаснет, а продолжает гореть до окончания работы второго таймера.
Самопроизвольное включение ДД может быть вызвано импульсной помехой по линии питания, например.
Если при повторном возвращении в коридор (о чём писали вначале) ДД щёлкает, но свет не горит, значит ДД не исправен или косяк в подключении.
Иного не дано.