Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: eltech от 02.11.2011, 02:49:29
-
Здравствуйте! Ситуация такая. Есть щитовая в главном здании и несколько зданий (технического назначения, офисные), которые сдаются в аренду. Необходимо ограничить мощность арендаторам. То есть одним установить, чтобы они могли потреблять не более 15 кВт, другим - не более 20 кВт и т.д. Питающие линии, естественно, трехфазные. Ограничивать мощности будем с помощью вводных автоматических выключателей.
И вот тут у нас зашел спор, как выбрать трехфазные автоматы. Вот, к примеру, здание, которому нужно поставить ограничение в 15 кВт. Я считаю по формуле I=P/U. То есть I=15000/380=39,473 А. Значит, ставить нужно трехфазный автомат 40 А.
Мой оппонент считает следующим образом. Он делит мощность пофазно: 15000/3=5000. То есть на каждую фазу приходится 5 кВт. Далее он считает по той же формуле, что и я I=P/U=5000/220=22,72 А. Отсюда делается вывод, что нужно ставить трехфазный автомат 25 А.
Сами понимаете, разница значительная. Прошу помочь участников форума. Как правильно выбрать вводной трехфазный автомат в данном случае? Желательно ссылка на авторитетные источники (справочники, учебники и т.д.). Заранее благодарен.
-
Рассматриваем активную нагрузку (для простоты понимания)
P = I* U*V3
I = P/ U*V3
I = P/ (0.38*1.73) = P/0.66
I = 15/0.66 = 22.7A
-
И вот тут у нас зашел спор, как выбрать трехфазные автоматы. Вот, к примеру, здание, которому нужно поставить ограничение в 15 кВт. Я считаю по формуле I=P/U. То есть I=15000/380=39,473 А. Значит, ставить нужно трехфазный автомат 40 А.
Мой оппонент считает следующим образом. Он делит мощность пофазно: 15000/3=5000. То есть на каждую фазу приходится 5 кВт. Далее он считает по той же формуле, что и я I=P/U=5000/220=22,72 А. Отсюда делается вывод, что нужно ставить трехфазный автомат 25 А.
ваш оппонент прав
выше изложено более подробная формула расчета
для вас будет удобнее считать, для трехфазной нагрузки
15000 Ватт / 660 Вольт = 22,72727272727273 Ампер
в этой формуле для вас будет только меняться подключаемая мощность (Ватт)
и ответ силы тока (Ампер)
напряжение 660 Вольт, неизменно
-
Есть еще и специальные ограничители мощности, ОМ-630, они намного многофункциональные, более плавно регулируют ограничение, диапазон хороший, но и цена на уровне. В любом случае решать вам. Вот тут есть информация http://www.3nnov.ru/product_135.html (http://www.3nnov.ru/product_135.html)
-
Оппонент, безусловно, прав. А Вам надо еще разделить вашу цифру на корень из трех (1,732). Получится как у оппонента.