у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5
-
у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5
а как насчет фотографии
схемы подключения для всех трансформаторов тока, практически одинаковы
http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm (http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm)
http://electroforum.su/index.php/topic,9.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,9.0.html)
со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель
на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз
-
я так понимаю это вот эти трансформаторы
(http://market.elec.ru/nomer/28/sverdlovskie-nizkovoltnye-transformatory-15-let-us/kartinka1.jpg)
так на них подробно все написано и контакты И1, И2, Л1
-
Нам подключили счетчик,но он не работает.В чем ошибка электрика?
-
Трансформаторы тока и ввод счотчика опломбированы,или есть доступ для того,чтоб мультиметром прозвонить? и перед ТТ есть рубильник или ещё чтото, чтоб отключить узел учота перед прозвонкой?
Сообщения объединены: 03.03.2015, 04:47:33
и чтото ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи.
-
Не выполнено заземление вторичных цепей трансформатора тока. Счётчик на сколько ампер? Счётчик похоже на
прямое включение. Либо не правильно подключены генераторные проводники.
При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
-
Судя по количеству контактов-счётчик прямоточный.А где же крышка,закрывающая контакты?Вот если бы фото с разделанным пучком проводов и маркой счётчика....
Сообщения объединены: 03.03.2015, 07:25:28
Не видно провода питания на счётчик.
-
счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
-
В соответствие с ПУЭ п.3.4.23 : Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Обычно Заземление ведут с И1.Три ТТ три заземляющих проводника жёлто-зелёных,
либо промаркированные жёлто-зелёной изолентой до точки заземления.
На самом ТТ должна быть маркировка И1, И2 ,U, Л1(L1).
С И1 первого ТТ идёт провод на первую клемму счётчика , с И2 на третью клемму счётчика, с U или
с шины со строны Л1(L1) провод идёт на втроую клемму счётчика. А у Вас зачемто брошена
перемычка с U на Л1(L1).
Должно быть так:
На схеме не показаны провода заземления.
-
При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
А действительно, фазные провода от сети похое к счотчику не подключены, он думает,что напряжение =0,вот и не считает потребление.
Сообщения объединены: 03.03.2015, 13:07:56
счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
Стрелками нарисовать нельзя, так как никто не помнит расположение контактов всех счотчиков. Берёте паспорт ссчотчика, и смотрите схему подключения. Потом отключаете узел учота от сети( если это возможно) , и мультиметром проверяете схему
-
Спасибо.Сам переключу.Теперь посижу на форуме,поучусь
-
А на счетчике после цифры 5 в скобках какая цифра?
Сообщения объединены: 03.03.2015, 20:34:22
И чисто для информации. 1,4,7 контакты счетчика подключаются к выводу И1 тр-ров. 3,6,9-к И2. 2,5,8 контакты - к фазным проводам (где кабели прикручены). 10-й контакт на "ноль"(корпус).
-
Еще раз спасибо за подробности.После5А ничего нет.
Сообщения объединены: 04.03.2015, 18:13:29
Спасибо.подключил как на схеме .все заработало. ;D
-
... что то ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи. ...
Сейчас везде экономят .
В принципе почему бы и не выдержать этим шинкам и проводам 600 А...?
...При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
На счетчике 7 клемм ,остальные 3 (напяженческие),стоят на ТТ(накрученные в виде спиральки) ...
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4393;image)
Единственное судя из схемы подключения учета на трех ТТ..
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4423;image)
Напяженческие провода (или перемычки ) должны подключаться к Л1 ,а по фото они подключены к Л2 ,трансформатора тока.
-
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)
-
...не подключил к счетчику напряженческие концы...
Так вроде подключены....
-
...не подключил к счетчику напряженческие концы...
Так вроде подключены....
Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 .
У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.
-
...У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.
Так, а у автора темы какая ?
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4391;image)
О котором Вы ,так лестно отозвались....Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)
...Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 ....
Так в самом счетчике ,внутри, они подсоединены...
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4427;image)
P/S
Счетчик НЕВА 301 технические характеристики, описаниеhttps://youtu.be/RE3_UpR7-z4 (https://youtu.be/RE3_UpR7-z4)
-
...У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.
Так, а у автора темы какая ?
Судя по теме НЕ РАБОЧАЯ!
([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4391;image[/url])
О котором Вы ,так лестно отозвались....Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)
...Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 ....
Так в самом счетчике ,внутри, они подсоединены...
Это схема для счетчика прямого включения, соответственно там имеются перемычки внутри счетчика иначе он работать не будет.
([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4427;image[/url])
P/S
Счетчик НЕВА 301 технические характеристики, описание[url]https://youtu.be/RE3_UpR7-z4[/url] ([url]https://youtu.be/RE3_UpR7-z4[/url])
Шще раз обратите внимание на схему подключения счетчика с ТТ из пспорта на этот самый счетчик!
-
Спасибо.Сам переключу....
Посмотреть бы фото ,после переключения ...
-
Забыл сказать спасибо за советы.действительно,тот провод что спиралькой,надо подключить к счетчику,внутри схемы нет,поэтому осталось трехпроводное подключение к учету.
Приходится трансформаторы подключать раз в 10лет,забывается как и что делать.