Электрофорум
Тематический раздел => Электроника и автоматика => Реле => Тема начата: electro от 03.05.2020, 14:15:09
-
Механическое реле времени TS-GM1
питание 220-240 Вольт, имеется встроенный аккумулятор, обеспечивает резерв хода до 100 часов
контакт рассчитан на 16 Ампер (активной) и 4 Ампер (реактивной) нагрузки
температурный режим работы от -10 до 50 °С
был установлен в щитке общедомовых нужд жилого дома, возможно какое-то время работал, но длительное время (несколько лет)
попытался включить, тишина, не тикает
во включенном состоянии, если потрясти, делает две три секунды хода (слышно) и останавливается
в чем может быть причина, может кто сталкивался
мысли о том что его спалили, маловероятно, таких у меня два прибора с разных щитков и внутри все чисто (см.фото)
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/IMG_20200501_145135.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/IMG_20200501_145216.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/IMG_20200501_145221.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/IMG_20200501_145127.jpg)
-
Проверьте работоспособность аккумулятора (при отключенном от сети реле напряжение не ниже 1,05В), катушку на обрыв, пайки на плате, особенно выводов катушки и кварца, протрите ватной палочкой со спиртом плату вокруг кварца и "капли", прозвоните сопротивления на обрыв. Аккумулятор можно заменить на Д-0,06, кварц на любой часовой.
-
вчера до вашего сообщения, проверил полупроводниковый диод на входе питания, который выпрямляет переменный ток
при прямом подключении показал сопротивление 624 Ома
при обратном подключении, нет цепи
может в этом и кроится вся трудность, на мой взгляд прямое подключение слишком высокое сопротивление показывает
сразу не догадался замерить напряжение, сегодня сделаю, тем более светодиод не горит
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/IMG_20200503_182300.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/IMG_20200503_182401.jpg)
-
в продолжение разговора, был пару недель занят и без интернета
произвел замер напряжения после токоограничительных сопротивлений на входе схемы, указало напряжение 228 Вольт
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/2020-05-04_12-55-01.jpg)
после произвел замер на входе аккумулятора, все по нулям
(http://electro.narod.ru/img/smf/tsmg1/2020-05-04_12-50-37.jpg)
получается светодиод должен как минимум светиться, пока ставлю диагноз, замена полупроводникового диода
катушку на обрыв, пайки на плате, особенно выводов катушки и кварца, протрите ватной палочкой со спиртом плату вокруг кварца и "капли", прозвоните сопротивления на обрыв.
внешний осмотр печатной платы, вроде как все исправно