Электрофорум
Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: SlavaSv от 22.01.2013, 16:59:44
-
Дергает током от душа и от газовой плиты. Газовая плита заземлена. Заземление есть везде и выведено на сантехнику. На заземлении напряжения нет. Все электро приборы исправны. У газ. плиты, между ее корпусом и заземлением напряжение 0 В. А между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В. В чем дело? Как убрать? Может просто отсоединить заземление?
-
Газовая плита заземлена.
спорный вопрос...
какого года постройки дом
куда выведено ваше заземление в щитовой
-
Ток измерять не пробовали ?
обратите внимание на качество контакта при измерении ..
Трубы и водопроводные стояки пластиковые или металлические?
Какой у вас этаж?
Есть ли теплые полы?
-
Газовая плита заземлена.
спорный вопрос...
какого года постройки дом
куда выведено ваше заземление в щитовой
Дом старый кирпичный. Щитка на этаже нет. На счетчике в квартире заземления нет. Землю вывел на отопление (5 этаж, последний). Сопротивление заземления не знаю, но само есть, проверял лампой. Высокочувствительная индикаторная отвертка землю тоже показывает. Душ щипает тогда когда находишься в ванной и держишься за ручку душа. "Кусается" периодически.
Теплых полов нет. Трубы металлические.
Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
-
Дом старый кирпичный. Щитка на этаже нет. На счетчике в квартире заземления нет. Землю вывел на отопление (5 этаж, последний).
кирпичный дом металлоконструкций значит практически нет и металлосвязи
не мудрите с заземлением на отопление запрещено подключать
тем более в вашем доме может оказаться такой же ловкач по воровству электроэнергии через отопление и в итоге вы "лежите в душе" пораженные неслабым электротоком
-
Землю вывел на отопление (5 этаж, последний)
это вы, типа заземлили через трубу отопления?
-
Землю вывел на отопление (5 этаж, последний)
это вы, типа заземлили через трубу отопления?
На подводящую трубу отопления. Она уходит на чердак. Сверху идет тепло.
-
Соедините между собой ,трубы отопления и холодной и горячей воды медным проводом не менее 4 мм .кв. и ванну соедините с с водопроводными трубами .и попробуйте опять померять
Какой то "спец" подключил отмотку на батарею отопления....
Бьет все время или в определенное время?
-
между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В.
А если попробовать отключить напряжение в своей квартире и снова измерить между краном и заземлением. Узнаем откуда утечка от соседей или собственного производства.
-
Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
Напряжение 0.3 вольта не является опасным для жизни ,а вот ток всего 100 мА является смертельным !
Измерять между трубами может и не надо ,а вот когда вас бьет ,можно осторожно и измерить напряжение и ток.
Один конец прибора зажмите в руке ,а вторым коснитесь или струи воды с крана ,который бьется ,или самого крана....
-
Один конец прибора зажмите в руке ,а вторым коснитесь или струи воды с крана ,который бьется ,или самого крана....
Перед опытом сходите в церковь, напишите завещание и оденьтесь во все чистое...
-
Перед опытом сходите в церковь, напишите завещание и оденьтесь во все чистое...
Наверное уже не надо..... :(
Раз его уже сутки не видно на форуме. :)
А вообще он похоже и сам грамотный..
...Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
Разберется сам что ему делать.
-
А вообще он похоже и сам грамотный..
...Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
Разберется сам что ему делать.
Похоже "разобрался", "грамотный" ваш ... его от 0,3 вольт током дергало ...
-
... его от 0,3 вольт током дергало ...
Дергает его...
...током от душа и от газовой плиты. Газовая плита заземлена.("Землю вывел на отопление")
0,3 вольт его не било....
между кухонным краном и заземлением("Землю вывел на отопление") возникает напряжение 0,3 В.
Где то то он врет, или уже врал.....? :( :( :( :(
Заземление есть везде и выведено на сантехнику
-
Люблю я юмор, особенно чёрный.
Газовая плита заземлена.
Эта реплика гласит что плиту принудительно заземлили, с чего вдруг, какие были для этого причины?
Заземление есть везде ...
Везде это где, у соседей у тёщи, и от куда оно взялось?
... и выведено на сантехнику
Водоотвод (гор. хол.), отопление, канализация, куда?
На заземлении напряжения нет
;D ;D ;D Это как было определено?
У газ. плиты, между ее корпусом и заземлением напряжение 0 В. (Дергает током от газовой плиты)
Кто накуренный, я накуренный? :o
А между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В
А куда душ делся, ёу? Кухонный кран тоже дёргает?
Землю вывел на отопление
...на... - так от куда же если на?
Сопротивление заземления не знаю, но само есть, проверял лампой
Вот парни УЧИТЕСЬ, всё очень просто!
Высокочувствительная индикаторная отвертка землю тоже показывает
Видать высоко профессиональная отвёртка, круто!
Душ щипает тогда когда находишься в ванной и держишься за ручку душа. "Кусается" периодически.
Бедняга, с начало дёргало потом щипало, и вконце покусаный остался, ну конечно, 50 герц как не как :)
Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
Ну да, нафиг тот ток если есть напряжение :)
Сверху идет тепло.
Хоть с крышей повезло, ведь там тепло, и земля рядом :)
Интересный топ для моей новой коллекции.