Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
-
а как вы диод включаете?
-
Из-за чего это может быть?
Из-за того, например, что на этой линии помимо лампочек ещё кто-то или что-то висит.
-
вместо диода зацепите лампочку.. а лучше 2е.. параллельно! Подъездные скорее всего гореть не будут... или будут.. но до тех пор пака к данной линии никто не подцепился..
ЗЫ вместо лампочки и ТЭН можно поставить..
-
В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
-
В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
И что покажет кондер?
-
И что покажет кондер
Примерно тоже что и диод, но в отличие от диода с током 1,5А ( раз уж срабатывает выключател при токе 10А) не сгорит. И будет ограничивать потребляемый переменный ток.
-
зато с ЛН будет видно и без приборов... "подсел" на эту линию кто нибудь.. или нет..
-
Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
Обследуйте проводку на предмет подтоплений, где-то на линии или перегрузка или к/з. Замеряйте клещами ток потребления днём и вечером.
-
Я бы то же сначала клещами померил ток, или тестером, на предмет утечки или воровства или плохого контакта. Если провода подгорали, то возможно пора их уже менять, иногда достаточно бывает один раз замкнуть, а иногда с этим можно долго бороться. У меня на мойке редко очень,но бывало,что автомат вырубало,потом стало чаще, потом включаться перестал и причину я найти не мог, пока не психанул и не подал "побольше электричества". Наблюдатели стояли по всей длине провода во всех предполагаемых маршрутах и один заметил вспышку. Оказалось, что строители шесть лет назад прошли между жил перфом и заштукатурили и плитку поклеили и я так жил.
-
Все очень просто
Кто то включает индуктивную нагрузку(понижающий трансформатор ,лампу дневного света с дроссельной схемой ,ДРЛ на 100Вт и т. д.)
Так что конденсатор в этом случае спасение......
А без диода не пробовали подержать 7-8 часов ?
-
, пока не психанул и не подал "побольше электричества".
;D ;D ;D улыбнуло..
-
Переделайте проводку, включите эти две лампочки последовательно. Стояли 2 по 60 ВТ параллельно, поставьте две по 100, но последовательно. Ну ли что-то в этом роде. Наблюдайте за яркостью свечения кажой лампочки в отдельности. В цепь между лампочками включите что-то вроде схемы контроля напряжения. Все зависит от точки "левого" подключения или утечки. Это сузит область поиска.
-
А выбивает автомат в одно и тоже время или нет? Если включаете лампочки вечером в одно и тоже время. то и выбивать автомат может в одно и тоже время, когда кто то подключается к линии.
Можно попробовать выкрутить лампочки. убрать диод и посмотреть ток.
-
чтобы мнимое становилось явным надо проверить цепь приборами, напряжение и ток... А так же надежность контактов в нулевых проводах... Я бы не диодом ограничивал мощность... протвненько такое мерцание... я обычно включаю лампы последовательно, и мощность снижена и "вечность" ламп обеспечено
-
... я обычно включаю лампы последовательно, и мощность снижена и "вечность" ламп обеспечено
Немного добавлю ,лампы должны быть одинаковой мощности.......