Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: vomies от 30.07.2012, 23:17:38

Название: Схема подключения вентиляторов в ванне и туалете, одновременно
Отправлено: vomies от 30.07.2012, 23:17:38
Приветствую всех.
Суть вопроса:
1. ванная комната - от выключателя включается свет и вентилятор.
2. туалет - от выключателя включается свет и вентилятор.
3. нужно сделать так что бы от включения выключателя в ванной комнате включался и вентилятор в туалете.
Проблема:
если подключить на прямую, то при включении выключателя в туалете так же включится и свет и вентилятор в ванной. При включении выключателя в ванной так же все заработает. Соответственно нужно поставить такой прибор который при включении выключателя в туалете пропускал электричество к вентилятору туалета. К этому же прибору подключается провод от линии ванной. При подаче тока по этому проводу линия от выключателя туалет - вентилятор туалет размыкается. соответственно линия выключатель ванна - вентилятор туалет беспрепятственно работает. существует ли такой прибор и как он называется.



Название: Re: Схема подключения вентиляторов в ванне и туалете, одновременно
Отправлено: sergey_sav® от 30.07.2012, 23:55:10
Токовое реле называется...
Можно построить и схему "ИЛИ" на реле, а можно полистать форум, ибо этот вопрос уже поднимался...
Название: Re: Схема подключения вентиляторов в ванне и туалете, одновременно
Отправлено: sylfaen от 01.08.2012, 02:18:36
Проще всего на выключатели света подключить по реле РП-21 Uкат ~220В, а ихними контактами включать вентиляторы.
Название: Re: Схема подключения вентиляторов в ванне и туалете, одновременно
Отправлено: electro от 01.08.2012, 12:41:35
нужно сделать так что бы от включения выключателя в ванной комнате включался и вентилятор в туалете.

для такой схемы потребуется небольшой контактор К1, с катушкой управления на 220 Вольт
и как минимум двумя контактами К1 (NO - нормально открытый) и К2 (NC - нормально закрытый)
его устанавливают и подключают согласно вложенной схеме

вариант 1
при включении выключателя В2, включается освещение Л2 и вентилятор М2 в ванне
фазное напряжение через нормально закрытый контакт К2, включает вентилятор М1 туалета
светильник Л1, отключен из-за нормально открытого контакта К1

вариант 2
при включении выключателя В1 в туалете, включается освещение Л1
контактор замыкает нормально отрытый контакт К1, включается вентилятор М1
размыкает нормально закрытый контакт К2, фазное напряжение на вентилятор М2 и светильник Л2 ванны не поступает

вариант 3
схема может работать и при одновременном использовании ванны и туалета
и при отключении одного из выключателей В1 или В2 будет возвращаться к одному из вышеописанных вариантов