Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: slonik от 08.04.2017, 17:24:47
-
Добрый день. У меня такая проблема -имеется лампа 2Х36 вт. Причем там есть аккумулятор с блоком аварийного освещения,который включает при пропадании напряжения только одну из ламп.Проблема- эта лампа раз в месяц начинала моргать. После ее замены и стартера все какое-то время работало.Но вот теперь уже ничего не помогает.Схему прикладываю.
(http://s020.radikal.ru/i723/1704/10/8cba6eb5421a.jpg) (http://radikal.ru)
В чем может быть причина моргания лампы подключенной к блоку аварийного освещения?
-
...Проблема- эта лампа раз в месяц начинала моргать ... В чем может быть причина моргания лампы подключенной к блоку аварийного освещения?
Наверно намекает на чо-то ... как Вы думаете, электрику достаточно сказать слово "моргает" ... остальное он сам поймет? ;D
Режим то хоть назовите! >:(
-
В чем может быть причина моргания лампы подключенной к блоку аварийного освещения?
Поменяйте фазировку питания лампы, к сети. Или лампы местами...
-
Лампы и стартеры я менял много раз.А фазировка там правильна. Первый год все работало хорошо..
-
Лампы и стартеры я менял много раз.А фазировка там правильна. Первый год все работало хорошо..
Если Вы электрик ... сможете объяснить почему в гирлянде (последовательное подключение), одна и та же лампа будет постоянно ерундить?
У вас тут обе лампы последовательно, значит ток общий, напруга делится согласно их сопротивлениям (еще дроссель) ... какможно еще объяснить мистику?
Единственное предположение ... аварийный блок не отключается и дает дополнительную напругу на эту лампу! Тогда почему блок не взрывается? Он работает на частоте около 30кГц, а не на 50Гц. :o
Кстати ... я пишу про режим "Включено"! Таки не сказал ... может "моргает" после "Выключено" ... такое тоже бывает ... партизан блин!!! ;D
-
Меня интересуют внутренности GN-4/UN.
-
Меня интересуют внутренности GN-4/UN.
Меня тоже ...
-
Нет моргает при включено.
-
А фазировка там правильна. ..
Дело не в правильности !
При перестановке фазного и нулевого провода изменится работа ,шунтирующих конденсаторов (http://www.robohw.siteset.hu/fajl.php?id=6711) ,при включенном и выключенном режиме ....
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3055.0;attach=6620;image)
-
Я вот еще раз посмотрел на схему Вашу ... и то что написано вначале ... чото не встречал я дроссели на 64Вт ... фотку можете выложить?
-
Извиняюсь.Я возможно выложил не ту схему. У меня 2Х36вт.Есть один обыкновенный дроссель. Два стартера.И сам блок аварийного освещения,который предназначен для включения только одной из ламп. Вот она то и моргает.Лампы менял .Стартеры менял.Фотку смогу выложить только на следующей неделе.
-
Вот так выглядит моя лампа с аварийным освещением.
-
Вот так покультурнее выглядит.