Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: tsvigo от 27.02.2016, 19:03:48
-
Может ли такое быть, что если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше, то при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться?
-
Может ли такое быть, что если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше, то при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться?
Формулировка вопроса, извините, корявая, какая то.
Если речь идет о вводном автомате ... значит есть еще другие ... а если они меньше по номиналу тока, и не выключаются ... возможно Ваш вводной автомат есть смысл поменять.
-
Может ли такое быть, что если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше, то при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться?
Формулировка вопроса, извините, корявая, какая то.
Если речь идет о вводном автомате ... значит есть еще другие ... а если они меньше по номиналу тока, и не выключаются ... возможно Ваш вводной автомат есть смысл поменять.
Я у себя в квартире ничего не менял. По-Вашему вводной автомат со временем испортился?
-
АВ поставили меньше номиналом что ли,и его вышибает?
Сообщения объединены: 27.02.2016, 22:01:42
еньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше--------расшифруйте.
-
АВ поставили меньше номиналом что ли,и его вышибает?
Сообщения объединены: 27.02.2016, 22:01:42
еньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше--------расшифруйте.
Повторяю - я ничего не менял - в комнате на двух розетках стоят два дифференциальных автомата. Всё было нормально. С нового года - 3-го января начал вырубаться вводной АВ.
----------------
"Меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше" - это когда у Вас от трансформаторной будки во дворе идёт ток не 2 ампера, а 1 ампер (условно).
-
Замените автомат и не ломайте себе мозг.Нынешнее качество товаров оставляет желать лучшего,так что ничего удивительного.
-
Не зажат один из проводов (фазный или нулевой),греется терм .элемент автомата.Из за этого автомат срабатывает при меньших, чем номинальный,токах...
-
Как вариант повреждение кабельной линии в квартире. А почему автомат не может "испортится",
перегрузили и как результат сработка. И как упоминали выше состояние контактов.