Господа, помогите разобраться, может кто сталкивался с таким полтергейстом в своей практике.


Суть проблемы: на кухне периодически бьет током от всего металлического, за исключением эмалированных поверхностей, задняя часть холодильника, газовая плита, и у меня в данный момент ремонт и немного торчит штукатурный металлический уголок, бьет и от него.
Приходил электрик выяснил, что вся беда в полу, если стоять босиком на полу и индикаторной отверткой докасаться до газового крана, уголка, плиты, то он загорается, если оторваться от пола (встать коленами на стул например) индикатор гаснет. Между фазой и тем самым уголком мультиметр показывает 220v, в день когда пришел электрик показывало 360v. К 360 слава богу больше не возвращались, но 220 регулярно. Все подозрения пали на соседей снизу, ходили, выключали свет везде, сморели ванну ничего не нашли, как показывал мультиметр напряг, так и показвал.

Теплый пол есть, но отключен автоматом.

что делать?кто сталкивался?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Topmo3 от 29.11.2013, 23:02:17
... на кухне периодически бьет током от всего металлического, за исключением эмалированных поверхностей, задняя часть холодильника, газовая плита, и у меня в данный момент ремонт и немного торчит штукатурный металлический уголок, бьет и от него ...
Имхо ... надо заставить обслуживающую организацию, сделать ревизию этажного щитка ...
Ну а пока ... давайте кое что определим ... для этого:
1. Приготовьте "контрольку" ... лампочка (не_экономка) в патроне с проводами. Можно настольный светильник приспособить.
2. Определите "нуль" в ближайшей, к уголку, розетке.
3. Подключите "контрольку" ... один провод на "нуль" в розетке, а вторым проводом к уголку.
Если лампочка светит ... вызывать электриков.
Если нет ... попробовать подключить напрямую "нуль" с уголком ... думаю дергать больше не будет.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 29.11.2013, 23:12:52
Электрик лампочкой проверял, не загорелась(

А по какому принципу больше не будет дергать если 0 кинуть на уголок? и если проблема пропадет, то пропадет вообще?не только с уголка?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Topmo3 от 29.11.2013, 23:41:24
А по какому принципу больше не будет дергать если 0 кинуть на уголок? и если проблема пропадет, то пропадет вообще?не только с уголка?
Принцип простой ... разности потенциалов не будет ... насчет "пропадет вообще", проверите при подключенном к уголку проводе.
Мы не знаем как оборудован Ваш щиток, какой дом, какая система электропитания.
У Вас двух_проводка или трех ... с заземлением?
В щитке присутствуют УЗО?
Если старая двух_проводка, предположу, что где то плохой контакт "нуля" или кто то в доме использует трубопроводы не только по прямому предназначению.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 29.11.2013, 23:55:36
Принцип простой ... разности потенциалов не будет ... насчет "пропадет вообще", проверите при подключенном к уголку проводе.
Мы не знаем как оборудован Ваш щиток, какой дом, какая система электропитания.
У Вас двух_проводка или трех ... с заземлением?
В щитке присутствуют УЗО?
Если старая двух_проводка, предположу, что где то плохой контакт "нуля" или кто то в доме использует трубопроводы не только по прямому предназначению.

Старая двухпроводка. А вот если плохой контакт нуля, то такой бы феномен, как у меня был у этажей выше и ниже? Просто у них такого нет
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: haramamburu от 30.11.2013, 00:23:03
ТС! - обесточьте хату! Очень желательно чтоб были отключены и фаза и нуль!
проведите те же эксперименты...
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Topmo3 от 30.11.2013, 00:26:53
Старая двухпроводка. А вот если плохой контакт нуля, то такой бы феномен, как у меня был у этажей выше и ниже? Просто у них такого нет
Пути Госп  тока неисповедимы, особенно дистанционно ... на каждом этаже свое "зануление", а как соединены уголки в стенах ... и самому черту не известно.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Topmo3 от 30.11.2013, 00:29:32
ТС! - обесточьте хату! Очень желательно чтоб были отключены и фаза и нуль!
проведите те же эксперименты...
Он же писал в первом посту, что с электриком отключали ... все равно напруга есть.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 00:52:38
ТС! - обесточьте хату! Очень желательно чтоб были отключены и фаза и нуль!
проведите те же эксперименты...

да, проводили такой эксперимент. единственное , что не уточнил, что когда было 360 между углом и фазой, мы сходили к соседям вниз, вырубили у них все электричество в квартире и стало показывать у нас 220.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: haramamburu от 30.11.2013, 01:30:56
Есть случаи.. когда автомат отключает не фазу - а нуль... посему так и писал..
прислушайтесь и повторите эксперимент, если "все" пропадет - то причина в вас, иначе - нет!

Сами же пишете - что напругу у соседей снизу отключили - но напруга не ушла, а только снизилась..

PS имеет смысл отключить еще и соседей по бокам... самое главное сейчас выяснить... откуда приходит.. а уж потом лечить..
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 01:34:11
Есть случаи.. когда автомат отключает не фазу - а нуль... посему так и писал..
прислушайтесь и повторите эксперимент, если "все" пропадет - то причина в вас, иначе - нет!

Сами же пишете - что напругу у соседей снизу отключили - но напруга не ушла, а только снизилась..

PS имеет смысл отключить еще и соседей по бокам... самое главное сейчас выяснить... откуда приходит.. а уж потом лечить..

сверху и сбоку отключали- без изменений)
я понял, спасибо, попробую еще раз по вашему совету)
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 30.11.2013, 11:08:18
дом какой
где находится ввод на квартиру
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 14:21:36
корабль, щиток на лестнице
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Topmo3 от 30.11.2013, 14:31:15
корабль, ...
Такой чо ли ...
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 14:56:32
корабль, ...
Такой чо ли ...
ахахаха)))))

панельная 9ти этажка.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 30.11.2013, 15:48:59
значит счётчик стоит на площадке
мона провести третий провод снявшись с нуля стояка
до счётчика
для начала провести опыт взять длинный провод лучше гибкий
один конец закрепить на этажном щите
только надёжно краска должна быть зачищена
или на нулевой клемме стояка
хотя по правилам щит должен быть заземлён или вернее занулён
другой конец закрепить на уголке тоже зачистив от краски
проверить наличие напряжения на тех местах где щиплет
кстати а какой у Вас водопровод
если металический то скорей всего где то в подвале нарушено заземление
если металлопластовые или полипропиленовые то опять же надо сделать заземление
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 16:08:37
стояки водопровода меняли недавно планово на пластик, отопление - металл
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 30.11.2013, 16:54:44
а щипать когда стало
должны были ещё провести заземление
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 18:08:34
когда стало щипать вообще ума не приложу. я когда въехал сюда, сразу это почувствовал( тока опять же повторюсь, раньше был линолеум, видимо щапало меньше изза него)
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: SHTuZER от 30.11.2013, 18:22:28
Имхо, занулять уголок на постоянку опасно, т.к. весь стояк может оказаться зануленным через это соединение. Нужна причина.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Topmo3 от 30.11.2013, 20:01:23
Имхо, занулять уголок на постоянку опасно, т.к. весь стояк может оказаться зануленным через это соединение. Нужна причина.
Дык ... я уже писал ему ... соединить с "нулем", заставить обслужку ревизировать щиток.
з.ы. ТС ... если есть возможность, в коридоре, в щитке поищи такую же арматуру (уголок) в стене, и там же "занулить" его.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 30.11.2013, 20:47:54
Имхо, занулять уголок на постоянку опасно, т.к. весь стояк может оказаться зануленным через это соединение. Нужна причина.
а как же Система заземления TN-C-S
я же предложил провести опыт
бросить провод подключить проверить
если потенциал пропадёт то сделать на постоянку
если не пропадёт то искать дальше
наверное лучше обратится в электролабораторию пусть утечку ищут
кстати не где стены не мокнут если повреждена изоляция то откуда угодно потенциал прилетит
перекоса фаз у Вас нет
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: SHTuZER от 30.11.2013, 21:35:46
Если память не изменяет, TN-C-S это разделение на вводе в здание. Далее в здании рабочий и защитный ноль более не соединяются, только в подключаемом оборудовании. В данном случае вообще низвестно что откуда. Какого сечения нужно подвести к уголку проводник если этот проводник будет:
1 - рабочим нулем ?
2 - защитным нулем на весь стояк ?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 21:53:47
только, что померил напряжение:
уголок+нуль=130v
уголок+фаза=310v
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 30.11.2013, 22:01:37
а межфазное какое по всем фазам
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 22:05:17
а межфазное какое по всем фазам

я далек от электричества)))как померить межфазное?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 22:21:16
ну вот, все опять пропало.
уголок нуль = 0
угголок фаза = 220
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 30.11.2013, 22:29:15
и снова здрасти, все по новой))))))
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 01.12.2013, 00:06:56
и снова здрасти, все по новой))))))
все этажи выключать
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 01.12.2013, 00:19:53
а межфазное какое по всем фазам

я далек от электричества)))как померить межфазное?
тады очень аккуратно или вызавите электрика
пусть померяет фазное и линейное
это в этажном щите между стоячными проводами
система в домах четырёхпроводная
три фазы и ноль
межфазное напряжение 380 в идеале
напряжение между фазой и нулём 220 в идеале
если нагрузка по фазам распределена неравномерно то получаем перкос фаз
то есть на нуле появляется потенциал


Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 01.12.2013, 00:55:01
Здесь могут быть 2 варианта:
1. плохой контакт нуля в щите. при этом сопредельная фаза от соседа через какую-то нагрузку прет на точку соединения нулей.
соответственно у вас на нуле какой-то потенциал.
2. какой-то урод из соседей использует отопление как рабочий нуль и пускает по нему ток. потенциал появляется именно на уголке
и растекается по бетонному полу.

Если у вас вариант 1, то должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.
Померьте на любой розетке.
Но я склонен к варианту 2. А вот как найти паршивца - не знаю.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 01.12.2013, 03:25:15
приходил электрик, кинул 0 от щитка на уголок) ничего не вышло....
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: dcent25 от 01.12.2013, 04:19:09
....на кухне периодически бьет током от всего металлического, ....что делать?кто сталкивался?

Такое возможно если на магистральной (380 В)линии,от которой вы запитаны, нет или плохой ноль.Сопротивление "всего металлического", имеет меньшее сопротивление чем нулевой провод,по отношению к нейтрали (нулевому проводу) магистральной линии ....
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 01.12.2013, 09:16:30
а в каком состоянии ноля Вашей квартиры
проверить также состояние нулей квартир на Вашем этаже
этажом выше и этажом ниже
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 01.12.2013, 10:40:35
1. плохой контакт нуля в щите...должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.

megrad, Dcent25  вы с этим не согласны?
И то что электрик кинув провод от нуля в щите до уголка ничего не добился еще одно подтверждение, что напруга возникает именно на уголке.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 01.12.2013, 12:11:25
1. плохой контакт нуля в щите...должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.

megrad, Dcent25  вы с этим не согласны?
И то что электрик кинув провод от нуля в щите до уголка ничего не добился еще одно подтверждение, что напруга возникает именно на уголке.
согласен
но если там потенциал то зануление должно было вызвать КЗ
либо провод подключён не качественно
либо надо оствить провод чтобы дожечь
проверить состояние ввода на дом
ввод стояка
совету дома обратится к управляющей компании
о модернизации стояка
в крайнем случае провести пятый провод по стояку
девять этажей примерно метров сорок плюс растояние до врушки
плюс кабельные сжимы
может уголок отрезать болгаркой
хотелось бы фото щита уголка
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Topmo3 от 01.12.2013, 14:05:23
... электрик, кинул 0 от щитка на уголок ...
На какой уголок?
Уголок который нашли в районе щитка или который в квартире?
(Вот еще партизан нашелся!)
... ничего не вышло ...
Поподробнее не можете написать, что "не вышло" ... Вы что ожидали вылета птички?


з.ы.   В квартире, кинуть "нуль" на уголок в стене ... Вы, это делали?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 01.12.2013, 14:14:05
Нули этажом выше и ниже проверяли, контакт хороший.


ноль кидали на уголок в квартире.

на всякий случай уточню, уголок ШТУКАТУРНЫЙ, т.е. он просто висит в воздухе можно сказать, приклеенный на штукатурный состав.

Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 01.12.2013, 14:34:52
но если там потенциал то зануление должно было вызвать КЗ

Если какой-то сосед, имеющий питание от фазы отличной от фазы ТС взял в качестве нуля батарею,
КЗ не будет, т.к. фаза соседа приходит на батарею через нагрузку. 
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 01.12.2013, 14:42:58
на всякий случай уточню, уголок ШТУКАТУРНЫЙ, т.е. он просто висит в воздухе можно сказать

Здесь уголок постольку поскольку...
Напруга растекается по полу и стенам, соответственно и ни к чему не подключенный уголок в зоне растекания

Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: dcent25 от 01.12.2013, 17:20:30

1. плохой контакт нуля в щите...должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.
....Dcent25  вы с этим не согласны?

 Согласен.

Цитата: aspid_das link=
И то что электрик кинув провод от нуля в щите до уголка ничего не добился еще одно подтверждение, что напруга возникает именно на уголке.
Нули этажом выше и ниже проверяли, контакт хороший.на всякий случай уточню, уголок ШТУКАТУРНЫЙ, т.е. он просто висит в воздухе можно сказать, приклеенный на штукатурный состав.
Где то при установке уголка забили гвоздь в провод, после нагрузки (поэтому и не выбивает )или закрутили саморез.Но откуда тогда  380В?Может электрик подавал на уголок разноименную фазу?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 01.12.2013, 19:24:16

Цитата: aspid_das link=
[/font]
Где то при установке уголка забили гвоздь в провод, после нагрузки (поэтому и не выбивает )или закрутили саморез.Но откуда тогда  380В?Может электрик подавал на уголок разноименную фазу?
[/quote]
вроде бы автор писал что везде выключали

попробывать проверить контролькой
прибор может показывать всё что угодно
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 01.12.2013, 20:27:59
уголок не закреплен ничем, просто приклеен раствором.
вырубали полностью электричество....электрик разобрал выключатель посмотреть может там что то (уже просто от безысходности перебирал все подряд) и его щипало от нуля выключателя
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 01.12.2013, 20:37:33
электрик разобрал выключатель посмотреть может там что то (уже просто от безысходности перебирал все подряд)

Профессионал! Может другого поискать?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 01.12.2013, 20:46:22
значит нуно выключать поэтажно
на площадке сколько квартир
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 01.12.2013, 20:47:35
а если притащить провод с врушки
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: SHTuZER от 01.12.2013, 22:09:15
В подъезде легко может оказаться несколько подводок от ввода в дом,разделенных автоматами на несколько квартир в общем щитке подъезда(дома). Помимо "левых" подключений умельцев в квартире, могли покопаться еще и в "домовых шкафах".
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: haramamburu от 02.12.2013, 19:15:58

Но я склонен к варианту 2. А вот как найти паршивца - не знаю.
Токовые клещи в зубы и вперед... обхватываем ввод в кравтиру и смотрим... если показания не нулевые - туда и стучимся.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 02.12.2013, 19:31:03
Токовые клещи в зубы и вперед... обхватываем ввод в кравтиру и смотрим... если показания не нулевые - туда и стучимся.

Да. Разумно.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: haramamburu от 02.12.2013, 19:47:53
На одном из форумов Автор писал про закономерность данного явления с включением верхнего освещения соседей с низу..
В данной ветке чет этого не обнаружил....
В тоже время ТС пишет что соседей отключали... или лечим не так.. или лечим не того..
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 02.12.2013, 20:07:48
может уголок разрезать
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 02.12.2013, 20:57:49
может уголок разрезать

Смысл, если он ни к чему не подключен?
Вообще ТС по хорошему не гадать на кофейной гуще, а накатать телегу в ЖЭК да заручиться на копии подписью начальника ЖЭКа
да пригрозить что если че случится то тот сядет. Тогда может административная машина заработает.
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 02.12.2013, 21:01:42
ну ради эксперемента
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: electro от 02.12.2013, 21:37:52
не знаю как вам, а мне понятно, что проблемы с нулевым проводом и не обязательно на вашем этаже, а на любом другом ниже расположенном щите, включая ВРУ, вплоть до подстанции (последнее маловероятно). Положили кафель, что является токопроводящим полом, в любом другом месте немного намочите кафель и померьте относительно фазы вот вам, и разность напряжения, с учетом что кафель приклеен на железобетонную конструкцию. Установите монитор сетевого напряжения в любой своей розетке и увидите, как "скачет" ваше напряжение. А у вас в частности еще и нагревательный кабель уложен, броня которого не известно куда соединена
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: SHTuZER от 02.12.2013, 22:18:01
Есть варианты продключений между соседями в хороших отношениях. Не буду упоминать зачем, но делают такие подключения на стояковых шкафах, по определенным причинам. Может тут такая же бодяга и отключать нужно целиком подъезд, к примеру, чтобы определить?
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 02.12.2013, 22:34:38
не знаю как вам, а мне понятно...

Хорошо, когда понятно все сразу. Так можно бабки зарабатывать из дома не выходя.
А если например напряжение не скачет и там утечка?
Неисправность с обрывом нуля самая распространенная, но и остальное тоже нельзя исключить.
Тем более что проблема только у ТС, остальные жильцы не жалуются
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: dcent25 от 03.12.2013, 02:20:19
....
Тем более что проблема только у ТС, остальные жильцы не жалуются

Может уже не кому жаловаться! :-[

Есть два способа выхода из этой ситуации:
-подать разноименную фазу ,со щита, через автомат и при помощи кз отжечь эту утечку: :)
-протянуть нулевой провод с первого этажа и тоже соединить с металлическими частями,под напряжением. :)
 

Шутка! ;)
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: electro от 03.12.2013, 09:28:33
Хорошо, когда понятно все сразу. Так можно бабки зарабатывать из дома не выходя.
А если например напряжение не скачет и там утечка?
Неисправность с обрывом нуля самая распространенная, но и остальное тоже нельзя исключить.

если есть утечка, т.е. пробой изоляции на корпус, то в определенный момент и автомат начинает выбивать, даже с завышенным номиналом
в большинстве аварийных ситуаций заказчиков, еще разговаривая по телефону и задавая им вопросы, чаще всего я уже понимаю причину происходящего
оцениваешь, сколько времени на это понадобиться и что для этого необходимо

а не выходя из дома пока не научился заниматься ремонтом, но бесплатные советы даю людям
типа проверьте не отключился ли у вас вас автомат (жильцы иногда не знают, что у них под одеждой на вешалке в коридоре, есть квартирный щиток), объясняю причину сработки узо и как это устранить, или подсказываю как можно выкрутить цоколь от лампы из патрона

Тем более что проблема только у ТС, остальные жильцы не жалуются

большинство людей не имеют вообще представления об электричестве и считают, что если новая проводка проработала пару лет, то ей уже можно немного и сломаться

з.ы.
так поступила заявка от магазина Zoo_City (http://www.forum.zoo.kz/showpost.php?s=37653dd5f4b39d153369901f2da06cde&p=705653&postcount=1)
от скачка напряжения сгорела некоторая офисная техника, я установил реле напряжения РН-113 (http://electromaster.kz/information/rn113.htm)
как только подключил его, напряжение показало более 300 вольт
в течении длительного времени пока я был на объекте изменялось от нуля до 380 вольт
чтобы вы думали, весь дом сбежался с криками у меня все сгорело, нет все спокойно просто ремонтируют свою бытовую технику
председатель КСК (обслуживающая компания), вообще ответил, тяните себе трехфазную линию от подстанции
в общем воз и ныне там, местный электрик, немного подремонтирует, через некоторое время все повторяется, а там кому как повезет
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: aspid_das от 03.12.2013, 19:57:55
если есть утечка, т.е. пробой изоляции на корпус, то в определенный момент и автомат начинает выбивать

я про другое. сосед сверху использует трубу отопление как нуль (например ворует). пока система отопления единая металлконструкция все ровно. но вот сосед снизу взял и поставил пластик. гальваническая связь с контуром исчезла, на батареи ТС
фаза через нагрузку жильца сверху (допустим он ее не отключил). вот и получается, что если это разноименка относительно ТС,
то в квартире ТС его фаза и соседская дают 380. возможно?

проверить можно, как я писал выше контролируя свое сетевое напряжение. если оно скачет - искать плохой нуль,
т.к. в этом случае напряжение на розетках будет зависить от соотношения мощностей включенных нагрузок
между квартирами объединенными этим нулем. 
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: Ярик 455 от 03.12.2013, 23:29:06
уважаемые знатоки)
выражаю вам огромную благодарность за столь активное обсуждение моей проблемы!!! ))))

3 дня назад вызвал электрика из УК, пришли аж 4! все 3 дня они искали причину, и только вот сегодня нашли.

проблема заключалась в люстре маленькой комнаты у соседей снизу! т.е. помещение по диагонали вниз от моей кухни.
еще раз всем огромное спасибо)
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: megrad от 04.12.2013, 08:41:52
офигеть
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: dcent25 от 04.12.2013, 11:23:16
Подведем итог!
У соседа к люстре подходила,разноименная с квартирой ТС, фаза.
Эта фаза давала утечку,  подключена к люстре  она была напрямую ,то есть выключатель люстры рвет "ноль".
Счетчик соседа ,скорее всего ,утечку считает
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: haramamburu от 04.12.2013, 13:20:50
Интересно... как же тогда ТС обесточивал соседей то?  :o
Название: Re: Бьет током от всего металлического
Отправлено: SHTuZER от 04.12.2013, 16:14:42
По диагонали, может это соседний стояк?