Всем доброго времени суток!
Имеются два щита:
(http://4put.ru/pictures/max/473/1453575.jpg)
(http://4put.ru/pictures/max/473/1454039.jpg) (http://4put.ru/)
Хочется переделать на новую схему подключения, а именно, чтоб вместо вставок стояли автоматы. На маркировку не обращайте внимания, максимальная нагрузка на одном из кабелей составляет около 40-50А на фазу, остальные заведомо ниже. Т.е. основные автоматы будут по 20-25А, на одном по 50А, а на максимальном- по 63А.
Подскажите, как лучше воплотить задуманное  в жизнь? Все автоматы посадить на одну ДИН-рейку, или каждый крепить отдельно? Я в этом вопросе новичок, может чего незнаю- помогите!
Всем спасибо, буду признателен любым советам!
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Shturman от 07.12.2012, 18:06:05
Я бы прикрутил две дин рейки между фазными шинами. Потом на эти автоматы от каждай шины проклал бы провода соответственного сечения. Провода на одном конце окенцевал бы наконечниками для присоединения к фазным шинам, а с другой гильзами для присоединения к автоматам.
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Вованыч от 07.12.2012, 18:16:47
На одну DIN-рейку устанавливаем автоматы,сверху шинка(гребенка).Еще ставим нулевую и PE-шины.Габариты щитка получатся на порядок меньше габаритов сборки. 
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Shturman от 07.12.2012, 18:20:46
Оцените художество
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: electro от 07.12.2012, 18:21:59
для начала что этот щит питает собой и от чего он подключен
потому как если щит подключен практически напрямую от трансформаторной подстанции, то токи короткого замыкания могут составлять десятки тысяч ампер
следовательно применяемые автоматы должны быть с током короткого замыкания от 10000 и выше ампер
если щит питает однофазную нагрузку, то автоматы должны однополюсные

в итоге цена выйдет достаточно серьезная, а надежность в случае короткого замыкания сомнительная
что не скажем о плавких вставках, цена приемлемая, надежность на ток короткого замыкания до 100000 ампер
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Shturman от 07.12.2012, 18:23:03
Цитировать
сверху шинка(гребенка)
Только вот гребенку надо ставить на ток не менее тока рубильника.
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Вованыч от 07.12.2012, 18:30:57
http://remont220.ru/grebenka.php (http://remont220.ru/grebenka.php)
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: SOWA от 07.12.2012, 18:44:21
для начала что этот щит питает собой и от чего он подключен
Этот щит подключен от общего, вводного.
Сам щит питает однофазную нагрузку. Щит установлен достаточно давно, какие кабели были у электриков, те и прокладывали :D. Сечение по большей части АВВГ 4*25мм!!! Для нагрузки максимум в 25А! А то и меньше.
На фото плохо (совсем не) видно третью шину. С каждой шины на отдельный автомат кидаем медный провод, допустим, сечением в 4 или 6 квадратов, с автомата выпускаем такой же провод с наконечником, чтобы соединиться с готовой жилой кабеля. я правильно понял? А автоматы крепить на месте, где сейчас находятся изоляторы вставок?
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Shturman от 07.12.2012, 18:54:13
Цитировать
А автоматы крепить на месте, где сейчас находятся изоляторы вставок?
Я думаю что это будет плохо так как автоматы очутяться прямо под шиной, и не будет места для маневра. Лучше крепить дин рейку посередине между шинами
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: SOWA от 07.12.2012, 20:27:19
А как тогда быть с последней шиной? Нижние автоматы где закреплять?
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Topmo3 от 07.12.2012, 20:45:40
А как тогда быть с последней шиной? Нижние автоматы где закреплять?
Шинки все надо выкидывать ( или здать на "опыты"), и уже в пустой шкаф устанавливать дин_рейки для автоматов. Как я понял, у Вас всего восемь групп предохранителей, значит  шкаф у Вас окажется полупустой, с новой арматурой. :)
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: SOWA от 07.12.2012, 21:10:26
А новые концы проводов с наконечниками после автоматов как крепить с жилами проводов? Через болты? И что это за красота получится? Есть какой-нибудь новый демократичный способ? И эстетический.
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Вованыч от 07.12.2012, 21:23:26
Можно использовать клеммники на DIN-рейку http://cs-cs.net/klemmniki-klemmniki-na-din-rejku-abb-entrelec-chast-4 (http://cs-cs.net/klemmniki-klemmniki-na-din-rejku-abb-entrelec-chast-4)
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: Серый от 07.12.2012, 21:41:50
Делать нефиг или деньги лишние? Шкаф довольно в хорошем состоянии, сделать ревизию и будет еще стоять 20 лет. Покрасить только сверху. Время потратьте на профилактику, а бабло - на инструмент монтерам и СИЗ.
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: dcent25 от 07.12.2012, 21:51:31
Хочется переделать на новую схему подключения, а именно, чтоб вместо вставок стояли автоматы.......максимальная нагрузка на одном из кабелей составляет около 40-50А на фазу, остальные заведомо ниже. Т.е. основные автоматы будут по 20-25А, на одном по 50А, а на максимальном- по 63А.
Подскажите, как лучше воплотить задуманное  в жизнь?......
...... буду признателен любым советам!


Все равно будете покупать автоматы ,дин рейку ,купите или закажите по себя новые шкафы ,а старые под сейфики.....
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/101226081.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/101226081/)
http://elektrotorg.com/shkaf_raspredelitelnyy_navesno_p.html (http://elektrotorg.com/shkaf_raspredelitelnyy_navesno_p.html)

(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/101226258.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/101226258/)
http://www.ensh.ru/catalog/part5_1.aspx (http://www.ensh.ru/catalog/part5_1.aspx)

Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: aspid_das от 07.12.2012, 22:28:36
Делать нефиг или деньги лишние? Шкаф довольно в хорошем состоянии, сделать ревизию и будет еще стоять 20 лет. Покрасить только сверху. Время потратьте на профилактику, а бабло - на инструмент монтерам и СИЗ.

+100500 И еще добавлю, что скорее всего вы столкнетесь с неприятной проблемой
- концы кабеля с нижней шины будут коротки. Качественно нарастить вы из вряд ли
сможете. 
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: lamer78 от 21.02.2013, 23:53:29
я тоже поддерживаю вышесказавших товарищей 8)
Зачем убирать РП не понятно .отревезировать, покрасить и закрыть.
Хочется новое ,крассивое .поставте рядом ЩС нового типа и все .раз все равно собрались покупать.
Не забывайте такой немаловажный факт-наши "мудрые" начальники имеют привычку все переиначивать и то, что не нужно сейчас ,понадобится потом и чтоб через два часа все было готово!
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: SOWA от 20.08.2013, 18:37:16
День добрый. Приезжал проверяющий и указал, что в силовых щитах не делается ревизия. Возник резонный вопрос: с какой периодичностью должна делаться профилактика?
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: dcent25 от 20.08.2013, 18:49:27
Согласно графика ППР !



Как составить график ППР электрооборудования
http://www.nov-electro.com/2011/sozdat_grafic_ppr (http://www.nov-electro.com/2011/sozdat_grafic_ppr)
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: SOWA от 20.08.2013, 19:00:44
Да это понятно, что согласно графика ППР! Вот с какой периодичностью: раз в какой период? Квартал, полугодие, год, ежемесячно?
Название: Re: Новый стандарт
Отправлено: dcent25 от 20.08.2013, 19:46:05
   частично периодичность отражена в ПУЭ и других НД....,а дальше на усмотрение ответственного за электрохозяйство......