Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: pkopol от 16.07.2014, 20:31:02
-
Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А
Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95
Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос:
В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова
Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" (( комментарии:
"Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ)
Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ. Леонид.
-
Установка на сколько фаз ?
-
Установка на 3 Фазы.
-
Мощность общая или на каждую фазу.
-
megrad, типа шутим?... ;)
Автору.
По номиналу (чтоб не завернули) подходит 50А. А если бы озвучили характер нагрузки, то можно и пересмотреть номинал с учётом пусковых токов...
-
megrad, типа шутим?... ;)
Автору.
По номиналу (чтоб не завернули) подходит 50А.
Нет виду допрос.
50 а будет на пределе хотя по расчёту и ПУЭ соответствует.
-
Ответ СЛЕДОВАТЕЛЮ :
50А на 3 Фазы ! Помогите с выбором !
Ответ для Serey_Sav :
Спасибо. Нагрузка обычная для офиса, освещение, компы. Есть 4 кондея бытовых и тепловая завеса на Зиму. Никаких электромоторов с высокими пусковыми токами Нет.
Спасибо Вам за помощь !
-
Брать по номинальному току 50 ампер , если нету до него ограничителя мощности. Я бы взял автоматический выключатель завода КЭАЗ
Вот этот
http://keaz.ru/catalog/automat/ae20m/104627 (http://keaz.ru/catalog/automat/ae20m/104627)
-
Тут просочилась информация от соседей, что кабелёк то заложили слабенький... всего 5*4 (?!).
Кто уж там намудрил, неведомо, но вот то, что этот кабель не рассчитан на протекание 50А это точно.
Потолок номинала автомата в этом случае - 32А.
Так что, или меняйте кабель, или переделывайте и согласовывайте проект.
-
Тут просочилась информация от соседей, что кабелёк то заложили слабенький... всего 5*4 (?!).
Кто уж там намудрил, неведомо, но вот то, что этот кабель не рассчитан на протекание 50А это точно.
Потолок номинала автомата в этом случае - 32А.
Так что, или меняйте кабель, или переделывайте и согласовывайте проект.
Sergey Sav ! Всё правильно Вы сказали, и инфа верная. Я на другом форуме вступил в переписку и там спросили о кабеле.
Проект пока не сдал на согласование, поэтому сейчас изменю марку кабеля чтобы сечение было 10 мм2 и автомат С50 ставлю !
Кстати, подскажите как маркируется кабель с сечением 10 мм2 для 3 фаз. Проводки ???? Я думаю ВВГ3х10
Спасибо вам за помощь !!!!
-
По ПУЭ надо ставить ВВГ нг LS 5 х 10
-
По ПУЭ надо ставить ВВГ нг LS 5 х 10
Megrad ! Спасибо Вам большое за совет и помощь !