Отправлено: Иван Ватаман от 26.05.2015, 17:10:33
Ребята-профессионалы, помогите пожалуйста чайнику!!! Проблема следующая: купил новую люстру и решил её сам повесить (старая нагревалась, часто перегорали лампочки, а в последний день вообще гарью понесло). И вот тут я столкнулся с такой проблемой: два провода фазы (обозначены красной пунктирной линией на рисунке), которые идут от выключателя в разводочную коробку и из нее на люстру, ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ, НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, исходя из показаний индикатора.

(http://i.imgur.com/X78rnff.png)

Лампочка в индикаторе горит тускло, но горит!!! При включенном выключателе горит ярко. Думал, что выключатель китайский какой-то и пропускает ток, но выковыряв его из стены и разворотив, оказалось, что провода пробивают и без него. Откуда они питаются? Скорее всего из коробки, я в нее не лез, так как она под обоями в стене и вряд-ли я там что-то пойму. Отсюда вопрос: что делать??? Нормально ли это??? Могу ли я вешать новую люстру и если да, то могу ли я после этого спать спокойно?
Подскажите пожалуйста (только ясным для чайников языком, если можно). Спасибо заранее!!!
Название: Re: Откуда взялась фаза, в проводах после выключателя освещения???
Отправлено: megrad от 26.05.2015, 19:14:22
Индикатор какой? А Вы уверены, что выключатель отключает фазу, а не ноль?
Отключите автомат, который питает освещение в этой комнате и спкойно подключайте
люстру.
Название: Re: Откуда взялась фаза, в проводах после выключателя освещения???
Отправлено: electro от 26.05.2015, 20:04:40
исходя из показаний индикатора.

индикатор напряжения должен быть такой http://electro.narod.ru/information/tool_1.htm (http://electro.narod.ru/information/tool_1.htm)

(http://electro.narod.ru/images/tool_01.JPG)

если провода просто еще торчат из потолка, и люстра еще не подключена
то это просто наведенное напряжение и/или выключатель у вас с подсветкой, через который и проходит ток
Название: Re: Откуда взялась фаза, в проводах после выключателя освещения???
Отправлено: Иван Ватаман от 26.05.2015, 21:37:11
Спасибо огромное ребята, помогли!!! Я таких тонкостей не знал, говорю же - чайник :). Это действительно было без люстры, с торчащими, голыми проводами с потолка. Как только повесил люстру и вкрутил лампочки - всё стало на свои места. Не в курсе был про существование наведённого тока :o.
Скажите, а если бы я, к примеру, не выключив автоматы (только выключатель), отматывал старую люстру от изоляции и коснулся, меня бы этот "наведённый ток" подзарядил бы хорошенько??? ;D
Название: Re: Откуда взялась фаза, в проводах после выключателя освещения???
Отправлено: electro от 26.05.2015, 22:19:50
Скажите, а если бы я, к примеру, не выключив автоматы (только выключатель), отматывал старую люстру от изоляции и коснулся, меня бы этот "наведённый ток" подзарядил бы хорошенько???
при условии что фазный потенциал приходит на выключатель, а ноль напрямую люстру
в этом случае, то ничего бы вам не почувствовалось
но при наличии подсветки в выключателе, может немного бы ощутили, а может и существенно долбануло током, много от чего зависит