Электрофорум
Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: griha09 от 03.07.2013, 23:34:07
-
Как определить кто подключился к сети МОП (места общего пользования - подъезд)? У меня кроме как пустить 380в нечего не придумывается.
-
Как определить кто подключился к сети МОП (места общего пользования - подъезд)? ...
Выходите вечером на улицу и смотрите на окна ,а другу(коллеге) даете команду на отключение и включение сети МОП (места общего пользования - подъезд),можно пофазно....
... У меня кроме как пустить 380в нечего не придумывается.
Зачем 380 ?
Лучше постоянку через диод(ы)....
-
У меня кроме как пустить 380в нечего не придумывается.
Было бы интересно на это посмотреть, сразу всё лишнее отгорит ;D
Если серьёзно, можно отследить токоизмерительными клещами, делая замеры на каждом этаже.
Кстати, а куда подключились, к внутри подъездному освещению или к стояку?
-
Выходите вечером на улицу и смотрите на окна.....
Так подключить можно ж и водонагреватель, а не только лампочку. Как я водонагреватель в окно увижу?
Подключились к внутри подъездному освещению.
Диоды не вариант - маломощные они палить постоянно будут, а мощных (50А) у меня пару штук, на всех не хватит.
Наверно, лучше 380в, чтоб охоты ни у кого не было.
-
380 низя. Если будет пожар или убъет кого-либо, то, как в фильме, "...твой дом турма..." Примерно тоже самое, что защищать свой огород пУтанкой под током от воров. Ищи ввод в квартиру. Если удалось понять, что прут энергию, то можно и точку найти. Но лучше делать ночью, чтобы не спугнуть.
-
а на чем основано подозрение?
если на большой разнице в расходе квартирных счетчиков и общедомового, то не факт,что подключились.
Счетчики точно у всех установлены и работают нормально?
-
а на чем основано подозрение?
счетчик МОП стал много крутить
-
Кабели прокладывали давно? Обычно пыль скапливается, может посмотреть свежачёк где есть?
-
счетчик МОП стал много крутить
Измерте , ночью ток по фазам после счетчика.(в ВРУ)
Сфазируйте и промаркируйте провода МОП в стояках подъездов,на первых этажах.
Определите на какой фазе проводов МОП наибольшая нагрузка.Будете знать фазу с максимальным ночным током .
Затем измеряете ток на этой фазе на стояках подъездов (на первом этаже) .Определите фазу с максимальным потреблением и подъезд.
Днем выполнить те же замеры при выключенном освещении и сравнить с ночными --максимально загруженная фаза(та на которой воровство) должна проявить себя и ночью и днем...
Ну ,а когда подъезд известен, узнать у кого работа связана с электричеством ....это претенденты №1 ......
Для конроля можно взять в жэке показания водомеров горячей водЫ с момента увеличения показаний счетчика МОП.
Еще вывесить объявление ,на подъездах, что с ...по ...будет проводится проверка сети на предмет несанкционированного подключения ...и с...по... выполнить замеры описанные выше ...и сравнить их с предыдущими...
P/S
Повесьте на подъездах объявление ,что в связи с воровством электроэнергии (не стыковки показаний общедомового счетчика и показаний счетчиков жильцов)
,недостача будет разбросана на всех, и напишите телефон .Ругани будет немеряно ,но найдутся и "доброжелатели"....
-
Вовсе не обязательно воруют электричество ночью. Может как раз наоборот - днем, т.к. большинство людей на работе, МОП выключены и увеличение нагрузки могут не заметить.
-
если нужно наказать, то конечно нужно поискать вора, а если просто прекратить воровство, то я бы и не искал, объявление,что ведутся активные поиски вора с применением современного оборудования и еще прописать меру наказания, должно подействовать.
в прошлой военной жизни часто менял квартиры и было, что сосед тырил у старых хозяев и у меня думал прокатит. Раз отключил молча, а потом увидел,что он по другому зацепил, кто из четырёх выяснять не стал, погромче похлопал щитом и правильные слова сказал погромче и ни одна зараза, пока там жил не подключалась больше.
-
Диоды врятли помогут,если подключон водонагреваель например=)
-
Диоды вряд ли помогут,если подключен водонагреваель например=)
Вода в водонагревателе будет греться(100литров) около 3-4х часов и не будет успевать набирать температуру при разборе воды...
Отпадет смысл воровства +жрет бак ....
-
автомат поставить ампер на 10
-
...выгородка мусоропровода в 4х подъездном 8 этажном доме постройки 00года,лифты не достроили и они не работают,человек отгородил это пространство,там есть 3 секции батареи,зимой сносно,поставил верстаки и станочки китайские по дереву,производит штучный паркет или что то типа этого,и более того двухфазный сварочник,освещение тамбура перед лифтом другая фаза.Квартиры на этаже 3 шка,2 шка и 1шка,снимают солнечные жители...соседи снизу не жаловались...наткнулись сантехники ,надо было стравить воздух,лифт не работает,а чердак закрыт,они решили дверку поддеть.Что характерно,в щитовой АВ ИЭК С 16 никогда не срабатывал,а при проверке обнаружилось на втором этаже в таком же месте.мусоропроводы заварены,перепелиная ферма с инкубатором примитивным,там правда нагрузки пустячные.В своем подъезде,на втором тоже этаже,у владелицы магазина ,на кухне морозильная камера,тоже в пом. мусоропровода подключена алюминь. проводками которые остались с постройки дом.Это было лет 5 назад,что там теперь не знаю... :-\ :-\
-
автомат поставить ампер на 10
и постоянно бегать его включать.