Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Чайник_ от 03.10.2013, 21:40:58

Название: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: Чайник_ от 03.10.2013, 21:40:58
Добрый день.
Есть два провода с подключенными на каждом низковольтными галогенками (параллельно).
На одном 7, на втором 8. Лампы по 35 Вт каждая, всего 525 Вт.
Оба провода соединены с одним проводом в одном месте, который выходит из тороидального трансформатора на 600 Вт.
Проблема в том, что от этого места соединения и метр после него оба провода горячие и перегорают. Сейчас перегорело место соединения, все плавится.
Еще одна деталь - из трансформатора выходит провод очень толстого сечения, кажется 2,5 мм по характеристике. А два провода с галогенками тоньше. Кто-то может пояснить, почему они раскаляются на промежутке 1 метр от соединения?
Спасибо.
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: iandr от 03.10.2013, 21:48:35
Если галогенки у Вас по 12 вольт, то ток у Вас получается 43 А. Поэтому они и сгорают.
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: Чайник_ от 03.10.2013, 21:53:49
Что делать?
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: iandr от 03.10.2013, 22:07:57
Увеличте сечение провода.
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: megrad от 03.10.2013, 22:36:11
лучше на каждую поставить транс будет на много таккуратней
или галогенки поменять на светодиодные
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: aspid_das от 03.10.2013, 22:53:43
Интересно каково свечение ламп? Равномерно светятся? Или первый от транса светятся а последние в цепочке еле тлеют?
И еще, какова длина этих цепочек?
Если у вас обе цепочки горят одновременно, было бы грамотно их сфазировать и закольцевать.
При вашем подключении провод должен быть не менее 4мм2 а при значительной длине цепочек желательно 6мм2 
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: Чайник_ от 04.10.2013, 14:34:34
Всем спасибо большое за ответы.
Трансы покупать не можем - денег пока нет.
Длина обеих цепочек по 5 метров. Светятся неравномерно, с ухудшением к концам.
Плавится участок ближе к трансформатору.

Думаю сделать так - все лампы бросить на один провод 5 метров. Сечение 6 мм.
Соединение с трансформаторным проводом через клеммник.
Правильно?
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: aspid_das от 04.10.2013, 18:27:19
При заявленном токе на проводе у вас упадет 1,3в т.е. на дальней от транса лампочке будет не 12 а 10,7в.
Если это для вас не критично - делайте, греться не будет. Если критично сделайте как я говорил:
Провод можно 4мм кольцом начало соединяете с концом и на один из выводов транса. То же со вторым проводом.
При таков подключении нагрузка распределяется равномерно и перепадов в свечении ламп не будет.
Клеммник не советую. Отпустится и сгорит. Пайка или опрессовка. Можно ваго.
Название: Re: Перегорает провод после трансформатора.
Отправлено: Чайник_ от 05.10.2013, 16:03:32
Большое Вам спасибо!