Подскажите, пожалуйста, оптимальную на ваш взгляд схему установки контрольных счетчиков в СНТ (проблема неплатежей в дачных товариществах общеизвестна). В СНТ 300 дворов. Интересует сколько оптимально ставить счетчиков и на какой срок, какие модели, как оптимизировать расходы на контрольные мероприятия, технические особенности установки и вообще, все нюансы, известные специалистам. Спасибо.
-
... (проблема неплатежей в дачных товариществах общеизвестна). В СНТ 300 дворов. ....как оптимизировать расходы на контрольные мероприятия, технические особенности установки и вообще, все нюансы, известные специалистам. ...
Поставьте всем (300) реле контроля тока
(http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/1476949.jpeg?rrr=1)
и оптимизируйте....выставляя на каждый двор установленный вами ток ,не платят -уменьшили ток(чтоб только холодильник и свет) и т.д
-
... (проблема неплатежей в дачных товариществах общеизвестна). В СНТ 300 дворов. ....как оптимизировать расходы на контрольные мероприятия, технические особенности установки и вообще, все нюансы, известные специалистам. ...
Поставьте всем (300) реле контроля тока
([url]http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/1476949.jpeg?rrr=1[/url])
и оптимизируйте....выставляя на каждый двор установленный вами ток ,не платят -уменьшили ток(чтоб только холодильник и свет) и т.д
Удобно, но вряд ли несколько сотен добропорядочных садоводов оценят новые расходы из-за нескольких воров. Прибор-то не самый дешевый...
-
вряд ли несколько сотен добропорядочных садоводов оценят
Найдете воров, предложите им в качестве альтернативы оплатить расходы на их поимку. Иначе....
-
вряд ли несколько сотен добропорядочных садоводов оценят
Найдете воров, предложите им в качестве альтернативы оплатить расходы на их поимку. Иначе....
К сожалению в реальной жизни никакие "иначе" не сподобят тех, кто и так воровал у своих соседей оплатить этим же соседям ещё что-то. Своё бы вытрясти из негодяев...
-
счетчики РиМ на опорах. проверка спец прибором (подключается к спускаемому шлейфу), передача данных. но это правда тоже очень дорого!
-
Своё бы вытрясти из негодяев...
Полное отключение за неуплату не канает вообще?
-
Как Вы себе представляете отключение неплательщиков в СНТ? Как я понимаю, контрольных щитков на опорах нет, кабель обычно потребителя, повредишь - засудят... да и доказать, что они неплательщики сложно. для этого видимо и нужны контрольные счетчики
-
для этого видимо и нужны контрольные счетчики
Видимо, но на сколько я понял , денег на эту процедуру нет. И никто не хочет платить дополнительно на модернизацию эл.сети. Назначить собрание и предложить добровольно установить доп. контроль. Для честных людей особо ненапряжно. Посмотреть кто горлопанить будет больше всех. Сделать выводы.
-
В СНТ 300 дворов. Интересует сколько оптимально ставить счетчиков и на какой срок, какие модели, как оптимизировать расходы на контрольные мероприятия, технические особенности установки и вообще, все нюансы, известные специалистам.
в чем проблема на общем собрании, принимаете решение об установке счетчиков на вводе в дом, чтобы было видно питающюю линию до счетчика, вот вам и жесткий учет
-
можно просто делить рсходы электроэнергии на всех потребителей, т.к. есть вероятность что воруют все...
-
возможно воровство происходит при помощи "набросов" или надевании крюков с проводами на воздушную линию, и происходит это скорей всего по ночам
тут только частые не по графику осмотры воздушных линий с фото и видеокамерой, со свидетелями
фиксировать сучаи
-
если хотите просто вычислить район расположения, то можно на воздушку установить разъемные трансформаторы тока
(http://www.3ymf.ru/electro/saci/saciimages/TA2.jpg)
а также трехфазный учет высоко на столбе
количество, необходимо определять исходя из схемы электроснабжения
и вычисляйте район наибольшего потребления и возможно вороства
и все делать нужно открыто, информируя потребителей, вор может и одумается
-
И вместо " голого " провода , СИП. Это к тому же и безопастность. Учёт на опоре.
-
все это на 300 дворов...я так думаю, будет стоить тысяч 800. не так сложно собрать по 3000 с двора
-
счетчики РиМ на опорах. проверка спец прибором (подключается к спускаемому шлейфу), передача данных. но это правда тоже очень дорого!
Не выход! Я, к примеру, вышел из дома и расстрелял этот РиМовский датчик с воздушки) Кто докажет, что это я делал?
Можно установить систему АСКУЭ. Да, дорого, но решает все проблемы "на раз". Необходимо только объяснить на собрании, что есть такая проблема (не оплата, воровство), что будем вводить АСКУЭ, кто не хочет, тот будет платить исходя из того что нагорело на общем учете минус те кто входит в систему, деленное на количество оставшихся домов. За не оплату - отключение (сроки оплаты установить на общем собрании и внести в устав СНТ)
-
имеете ввиду систему АСКУЭ на основе счетчиков потребителей? выход...
-
имеете ввиду систему АСКУЭ на основе счетчиков потребителей? выход...
Как один из вариантов, есть примеры - работает "как часы". Ещё, как выход - отправить дачников в энергоснабжающую организацию для оформления отдельного лицевого счета. 550 руб. за оформление ввода до 15 кВт, как это будет РЭС это уже их проблема, но через пол года (срок исполнения обязательств) вы не знаете проблем с должниками
-
Господин Автор уже нашёл электрика
пусть этот электрик и думает как поймать воришек
-
Наверняка эти 300 домов не в одну линию выстроены. Можно пытаться контроллировать по зонам. А далее, количество потребления в зоне минус сумма оплаченых коловатт. Делаем выводы, что и как.
PS: даже если и в линию. Все равно можно выделить разные зоны, математика расчета изменится, но смысл тот же.
-
А далее, количество потребления в зоне минус сумма оплаченых коловатт.
И куда разницу девать?
-
скажите для дачного домика на два этажа подойдет такой счетчик
Электросчетчик однофазный двухэлементный электронный Меридиан СОЭ-1.02/5КРТД
(http://vergas.com.ua/wimages/images/ctproduct_image/meridian-SOE-5KRTD.jpg)
Технические характеристики
Номинальное напряжение 220 В
Рабочий диапазон напряжения сети 120-280 В
Номинальный (максимальный) ток 5 (60) А
Номинальное значение частоты 50/60 Гц
Класс точности 1.0
Порог чувствительности не более 0.008 А
Мощность, потребляемая счетчиком не более 0.8 Вт
Передаточное число выхода для испытания 3200 имп/кВт в час
Рабочий диапазон температур от -40 до +70 °C
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54
Cрок службы счетчика не менее 30 лет
Гарантийный период 3 года
Периодичность Госповерки 16 лет
Габаритные размеры 182 х 106 х 60 мм
Масса 0.62 кг
Страна производитель Украина
очень нужно, слушал много советов, но так определиться не могу. говорят что этот хороший. ;)
-
Какая у вас потребляемая мощность ,по проекту(техническим условиям)? Какой у вас ввод однофазный или трехфазный?