Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где я не прав. Установлен транзитный шкаф трехфазный, для наглядности (контроля) вмонтированы три сигнальных лампочки - на каждую фазу по одной, общий ноль (вход один, выхода три) через переключатель (переключатель один). Если ноль подключен к одной лампочке то все работает правильно, как только подключаю ноль ко второй лампочке сразу загорается первая хотя переключатель выключен.
-
Не совсем понятно:
- выходы - входы -?
- переключатель что переключает?
- как Вы определили что всё работает правильноо если ноль подключен только к одной лампочке?
Желательно схемку для наглядности или фото.
-
"переключатель" разрывает НУЛЬ? Один на три "лампочки?"
-
А что непонятного, все просто, три сигнальные лампочки к каждой приходит по фазе, так как переключатель один то ноль ставим на разрыв для трех лампочек одновременно, в быту же один выключатель выключает и включает например три лампочки в люстре одновременно, только там общий ноль - а фаза на разрыв, а здесь наоборот.
-
Ясн. ... только аналогия с люстрой не уместна.. там фаза одна..
в вашем же случае, имеет место говорить о подключении "лампочек" звездой.. и, при таком подключении, они и без "реального" нуля прекрасно будут работать..
Пример - 3х фазный двигатель - там нуль и не нужен.. и не подключают..
-
Как же меня веселят эти "угадайки" ;D Если для автора "все просто" то почему он сам не может разобраться, имея перед глазами монтаж? Попросили же, выложи схему, мы не экстрасенсы, чтобы через расстояние видеть или мысли читать.
-
Попросили же, выложи схему,
Зачем? "Там же все просто".. ;D
-
...Установлен транзитный шкаф трехфазный, для наглядности (контроля) вмонтированы три сигнальных лампочки - на каждую фазу по одной, общий ноль (вход один, выхода три) через переключатель (переключатель один). Если ноль подключен к одной лампочке то все работает правильно, как только подключаю ноль ко второй лампочке сразу загорается первая хотя переключатель выключен.
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/101813775.gif) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/101813775/)
Вы так подключили?
Если у вас галетный переключатель (http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/small/101815654.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/101815654/),то он может работать по схеме 1-2-0,то есть при втором переключении включаются две лампы ,а при третьем отключаются полностью....
Как работает ваш перекелючатель ?
-
А теперича погадаю я ... :)
Предполагаю, у него имеются три фазы, а переключателем он выбирает "понравившуюся" одну фазу, и при этом должна загораться, соответствующая лампочка.
Соответственно, ему надо, все лампочки посадить на "нуль", а вот "фазные" концы требуют отдельного переключателя.
У кого идея будет получше? :)
-
Скорей всего лампочки включаются одновременно или из-за неправильно подключенного переключателя или из-за наводки.
Думаю что дополнительная установка конденсаторов в параллель лампочкам поможет решить проблему с наводками.
-
Как уже говорил haramamburu быстрее всего здесь подключение зведой, и лампочки горят без ноля на 380В.
-
Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?
-
........ подключение звездой, и лампочки горят без ноля на 380В.
При такой схеме , при отключенном нуле и одинаковых по мощности и напряжению лампочках ,все три лампы будут светиться одинаковой яркостью.
При пропадании одной фазы ,лампа подключенная на отсутствующую фазу уменьшит свою яркость ,а при обрыве фазы и отсутствии нагрузки потухнет полностью.
При пропадании двух фаз ,лампы подключенные на отсутствующие фазы уменьшит свою яркость в половину от яркости лампы подключенной к работающей фазе ,а при обрыве двух фаз и отсутствии нагрузки ,все три лампы не будут светится.
Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?
При включении нуля сразу становится ясно какой фазы нет ,при изменении картины свечения ламп описанной выше ..
Не проще бы поставить три неоновых лампы и соединить их в звезду с заземленной(зануленой ) нетралью