Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Чук от 27.03.2012, 19:51:09

Название: ДСУП.
Отправлено: Чук от 27.03.2012, 19:51:09
Товарищ не хочет чтоб ванне была установленна КУП,портит вид помещения..Хочу сделать так, от гр.щитка который находиться в квартире, от шины РЕ прокинуть по жиле РЕ на стояки гвс, хвс и ванну.На розетку ванне, использовать кабель 4*2,5  получиться Ф-Н-2РЕ.  Допустимо ли так делать?
Название: Re: ДСУП.
Отправлено: aspid_das от 27.03.2012, 20:31:26
Товарищ не хочет чтоб ванне была установленна КУП,портит вид помещения..Хочу сделать так, от гр.щитка который находиться в квартире, от шины РЕ прокинуть по жиле РЕ на стояки гвс, хвс и ванну.На розетку ванне, использовать кабель 4*2,5  получиться Ф-Н-2РЕ.  Допустимо ли так делать?

А от КГБ протянуть ФСБ и замкнуть на НКВД
Название: Re: ДСУП.
Отправлено: ink_elec от 27.03.2012, 23:52:17
Допустимо ли так делать?
Это не ДСУП.
Название: Re: ДСУП.
Отправлено: Чук от 29.03.2012, 13:21:42
Допустимо ли так делать?
Это не ДСУП.
Почему?  Что я протяну жилу РЕ ванну от щитка в коробку(КУП) и от нее уже на трубы,ванну и розетку.Что сделаю от гр.щитка от РЕ, прокину по жиле РЕ на трубы,ванну и розетку, без использования коробки.При 1 и 2 варианте обеспеченна связь с шиной РЕ гр.щитка.При 2 варианте уйдет больше ПВ, и только. Или буква закона требует обезательной установки коробки (КУП).Система дома TN-C-S.
Название: Re: ДСУП.
Отправлено: ink_elec от 29.03.2012, 18:15:54
Почему?  ...Система дома TN-C-S.
ДСУП выполняется как можно ближе к потребителям, то что вы хотите - это СУП и она у вас уже должна быть выполнена.