Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Fister от 23.05.2017, 21:33:07

Название: Заземление
Отправлено: Fister от 23.05.2017, 21:33:07
Коллеги, добрый день.

Хочу посоветоваться по вопросу заземления.
На существующем объекте требуется установить оборудование, которое требует подключение по 5-и проводной схеме. Все существующее оборудование на объекте подключено по 4-х проводной схеме и заземлено на общий контур, выведенный наружу здания.
При установке нового оборудования заказчик выдал замечания, что его необходимо подключить по 5-и проводной схеме, разделив N и PE.

Разбираясь с существующей схемой выяснили:
1. Имеется ВРУ в который заведены два ввода. Броня кабелей присоединена на шину PEN в щите ВРУ. Она составляет единое целое с щитом.
2. Рядом с ВРУ стоят два щита с плавкими вставками. Один из них назовем ЩР1. От ВРУ в ЩР1 идет 3-х жильный кабель (фазы). Щиты сварены между собой. Также к одному из них приварен контур. Куда уходит мы не знаем т.к. это подвал, но вероятней в землю.
3. От ЩР1 уходит также 4-х жильный кабель в металлической трубе к щиту оборудования. Трубы приварены как к ЩР1, так и к щиту оборудования.

Можем ли мы сделать следующее для организации 5-и проводной схемы и системы уравнивания потенциалов:
1. До помещения с ВРУ и ЩР1 от контура заземления тянем стальной полосой контур. Ставим шину. Это будет ГЗШ.
2. В ЩР1 ставим шинку на изоляторах. Её соединяем с ГЗШ и существующей (приваренной в нутри ЩР1) шиной N.
3. От ЩР1 протягиваем отдельным кабелем землю в распределительный щит. В нем также добавляем на изоляторах шину, к которой присоединеям данный кабель. Это будет PE.
4. С этого щита берем уже снова 5-ть жил: 3-и фазы, 0 с существующей шины N, PE с новой шины.
5. Для гарантии корпус оборудования также заземляем на контур (от этого контура брали отвод на ГЗШ)

По правильному, как понимаем, при разделении шину PE присоединять к щиту, а N ставить на изоляторах. Но у нас есть старое оборудование, которое подключено к ЩР1.

Прикладываю примерную схему, того, что описал. Красным выделены добавления.
(http://www.pixic.ru/i/I0n1S349F358r141.jpg)
Название: Re: Заземление
Отправлено: sergey_sav® от 23.05.2017, 21:52:54
На изоляторах ставится шина N, а существующая и приваренная к корпусу щита, это PEN для старого оборудования, а для нового РЕ.
Или подключайте, как показано в главе 1.7.1 , т.е. к РEN шине оба нулевых проводника нового оборудования, что в принципе будет тоже самое...
Название: Re: Заземление
Отправлено: Fister от 23.05.2017, 22:18:15
Сергей, добрый вечер.

Правильно ли я вас понимаю:
1. В ЩР1 две шины - существующая, соединенная со щитом - это будет PEN для старого оборудования и PE для нового. Она соединиться с новой шинкой на изоляторах - N.
2. Из этого щита в щит оборудования проложен 4-х жильный кабель. Для нового оборудования PE мы берем с существующей PEN, а N - с новой шины.
3. В щите оборудования: старое оборудование, как подключено так и есть. Новое - с существующей шины PEN берем PE, с новой - N.

Все так? Это по нормам?
Название: Re: Заземление
Отправлено: sergey_sav® от 24.05.2017, 02:41:16
Все так? Это по нормам?
Что непонятного в ПУЭ и рис 1.7.3а?
Название: Re: Заземление
Отправлено: Fister от 25.05.2017, 14:10:02
Прошу прощения за возможную назойливость, но ранее не особо приходилось сталкиваться с передлкой старых схем на новые...
Накидал картинку для понимания.
(http://www.pixic.ru/i/005153F9g4Y523r1.jpg)

Правильно ли я понимаю теперь ситуацию... Для того чтобы нам в соответствии с документацией подключить новое оборудование к старой инфраструктуре мы делаем следующее:
1. Соединяем контур заземления (второй на рис.) с существующей шиной PEN (в ней сейчас совмещен рабочий и нулевой проводник старого оборудования). Эта шина сейчас соединена с корпусов ЩР1.
2. В ЩР1 устанавливаем на изоляторах еще одну шину. Ее соединяем с существующей PEN. В итоге это будет наша шина N для нового оборудования.
3. От шины N в ЩР1 тянем кабель в ЩО1 (щит оборудования).
4. В ЩО1 устанавливаем еще одну шину на изоляторах. К ней подключаем новый кабель от ЩР1. Это будет N для нашего нового оборудования. PE мы берем с существующей шины ЩО1, которая соединена с корпусом самого щита.

Т.о. старое оборудование подключено по 4-х проводной схеме: фазы A/B/C + PEN к существующей шине. Новое оборудование: фазы A/B/C + PE к существующей шине + N к новой шине. Все ли так...

И еще вопрос - сейчас от ЩР1 к ЩО1 прокинут желто-зеленый провод. Можно ли его использовать для подключения новых шин ЩР1 и ЩО1? Или необходим синий т.к. это нейтраль?

Второй вопрос - это выравнивание потенциалов. Как было уже сказано - в щитовой к ЩР1 подтянут контур заземления. Этот контур уходи в землю и используется сейчас для подключения корпусов старого оборудования. На стене от этого контура сделана шина.
Можно ли ее считать ГЗШ, соединить с существующим PEN в ЩР1, к ней подключить трубы, воздуховоды, корпуса оборудования и т.п.?