Электрофорум

Тематический раздел => Электроника и автоматика => Контакторы и пускатели => Тема начата: azan2004 от 13.05.2015, 15:21:08

Название: Размножить контакт пускателя
Отправлено: azan2004 от 13.05.2015, 15:21:08
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать правильно - имеется пускатель на котором один блок контакт нормально открытый. Необходимо при включении этого пускателя чтобы включалась еще одна цепочка через дополнительный контакт. Я думаю использовать промежуточное реле. Катушка пускателя и промежуточного реле на 24 DC. Катушка пускателя включается через выходной модуль Сименс. Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.
Название: Re: Размножить контакт пускателя
Отправлено: electro от 13.05.2015, 15:50:18
Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.
в принципе конечно можно, если и тока достаточно и напряжение катушек одинаковое

другое дело что будет подключаться от этих пускателей и реле, какая нагрузка будет от них работать
не получится так, что при выходе из строя одного из них, нагрузка будет работать нестабильно и приведет к аварийным ситуациям
этот фактор необходимо учитывать
Название: Re: Размножить контакт пускателя
Отправлено: megrad от 13.05.2015, 22:07:41
Какой пускатель? Марка, тип.
Название: Re: Размножить контакт пускателя
Отправлено: dcent25 от 14.05.2015, 01:07:35
...Катушка пускателя и промежуточного реле на 24 DC. Катушка пускателя включается через выходной модуль Сименс. Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.
  Если основная катушка включается контактом, с выходного модуля Сименс ,и как вы пишите есть запас по току,то возможно подключить параллельно еще одну катушку пускателя. О недостатке такой схемы писалось выше.
  А вот если основная катушка включается полупроводниковым ключем (транзистором ,оптроном и т.д.), с выходного модуля Сименс ,тогда есть возможность вывода со строя коммутирующего элемента ,за счет увеличения через него тока в два раза.
Название: Re: Размножить контакт пускателя
Отправлено: электрик от 15.01.2016, 01:34:18
Как вариант. Можно запитать катушку промежуточного реле через контакт пускателя, а контакты реле использовать для нужной вам сигнализации.
Название: Re: Размножить контакт пускателя
Отправлено: shmakich от 15.01.2016, 15:21:11
А почему вторую цепочку нельзя параллельно первой подключить?
И второй вариант, может на пускатель просто купить блок контактов дополнительный?