Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Электрические линии => Тема начата: San от 20.09.2016, 11:54:24

Название: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: San от 20.09.2016, 11:54:24
приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: electro от 20.09.2016, 12:54:52
алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?

длительно допустимая нагрузка на кабель, 36 кВт
можете применять свой кабель для данной нагрузки, есть еще небольшой запас
http://electro.narod.ru/tables/current.htm (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)
хотя данные взяты для обычных проводов и кабелей, с прокладкой в воздухе
бронированные в земле имеют еще больше допустимый ток, но расчет лучше вести исходя из данных по воздуху
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: danilll от 20.09.2016, 13:49:40
приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
какой характер нагрузки? и она симметричная ли?
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: San от 20.09.2016, 20:20:12
кабель предназначен для подключения двух домов ,от главного щитка он будет проложен в землю длиной на 27 метров,затем будет заведён в распределительный щиток  ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт  380 в ,(я правильно понимаю это автоматы на 32 либо на 40 ?)

Пока не готов ответить на ваш вопрос , а что если предположить что нагрузка будет семитысячная и асиметричная ?
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: dcent25 от 21.09.2016, 00:49:26
провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?
По  13 кВт  на одну фазу ?

распределительный щиток  ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт  380 в ,
По 7.7 кВт на одну фазу?
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: danilll от 21.09.2016, 05:16:39
если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: San от 21.09.2016, 10:06:26
провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?
По  13 кВт  на одну фазу ?

распределительный щиток  ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт  380 в ,
По 7.7 кВт на одну фазу?
нет , на весе фазы ,  то есть с начало по этому кабелю (Авббшв 4х16 ) по 3 фазам пойдёт примерно 22-26 кВт на 27 метров  до щитка, потом от щит по 11-13  кВт в каждый дом тоже примерно на 30 метров в земле

Сообщения объединены: 21.09.2016, 10:08:01
если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо
думаю будет без пусковых токов , а чем страшна перегрузка одной фазы ?
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: haramamburu от 21.09.2016, 22:28:15
а чем страшна перегрузка одной фазы ?
Выбьет в "голове" 3Р автомат, т.е. погаснут оба дома, более особо ничем.
Название: Re: Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
Отправлено: San от 22.09.2016, 21:23:06
спасибо за помощ