Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: aspid_das от 08.08.2012, 21:38:00

Название: Активная молниезащита
Отправлено: aspid_das от 08.08.2012, 21:38:00
http://www.elsys.org/pages/activemolniezashita/ (http://www.elsys.org/pages/activemolniezashita/)

какие мнения, кто сталкивался?
интересно, действительно сертифицировано гостехнадзором?
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: sergey_sav® от 08.08.2012, 23:53:22

интересно, действительно сертифицировано гостехнадзором?
Что-то не увидел никаких сертификатов...
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: komparator07 от 09.08.2012, 15:39:29
Молниезащита конечно нужная вещь, но зачем ее делать активной??? Если шарахнет по дому, то пусть она уходит по молниеотводу в землю, но зачем лишний раз привлекать молнию к себе, ионизируя воздух или что то там еще делая? смысл не понимаю. Пусть молния и уходит в землю, не трогая дом, зачем привлекать все молнии именно к себе, да ресурс молниеприемников ограничен же. Или я по ссылке не все правильно понял?
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: dcent25 от 09.08.2012, 16:12:56
Привет.

http://market.elec.ru/nomer/21/aktivnye-molnieotvody/ (http://market.elec.ru/nomer/21/aktivnye-molnieotvody/)
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: Topmo3 от 09.08.2012, 19:16:56
Во время грозы активный молниеприемник FOREND ионизирует воздух вокруг себя, возбуждая восходящий лидер, навстречу грозовому разряду. Когда оба лидера встречаются, образуется канал, по которому течет  ток молнии, попадая непосредственно на молниеприемник, а далее, по системе токоотводов, на заземляющее устройство.(с)
Интереснее было бы, если бы молнию пускало на че нить полезное, например ... чайник вскипятить. :)
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: Форенд от 30.07.2013, 16:46:12
В Е Б И Н А Р

по теме:

«CИСТЕМА АКТИВНОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ «FOREND». ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Вебинар будет интересен руководителям и специалистам строительных и проектных компаний, специалистам электротехнического отдела, заинтересованным в применении продукции по активной молниезащите.
Участие в вебинаре – бесплатно, по предварительной регистрации.


http://www.spbelektra.ru/forend/index.html (http://www.spbelektra.ru/forend/index.html)
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: dcent25 от 31.07.2013, 01:34:58
Меня смущают фразы:


-"Применение активного молниеприемника FOREND обеспечивает достаточно высокий уровень защищенности. При этом не требует монтажа горизонтального контура заземления по всему периметру здания." ;
А что в здании нет других электропотребителей ,металлических труб водо и теплоснабжения ?

-"Активный молниеприемник FOREND защищен от атмосферного воздействия,"
Он что под зонтиком или в барокамере, и как тогда по нему идет ток разряда молнии на землю?


-"Его работа осуществляется за счет разности потенциалов, образующихся между грозовым облаком и поверхностью земли.В тот момент, когда напряженность электрического поля достигает критического значения, от молниеприемника исходит опережающий разряд в сторону молнии, и, при возникновении молнии над защищаемой территорией, она обязательно будет поймана молниеприемником и отведена в землю."
А если сильный дождь ,да еще и в промзоне(кислотные дожди...),это что защита работает только в сухую погоду ,а во время дождя  нет?
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: Форенд от 31.07.2013, 10:00:03
1. Речь идет о том , что контур молниезащиты локальный , в отличии от сетки где контур вокруг всего здания. ГЗЩ не рассматривается.
2. Он в корпусе из нержавейки.
3. Третий вывод вообще не понятен и не поддается ни какой разумной логике.)))

Чтобы не было таких вопросов приходите к нам на вебинар.
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: dcent25 от 01.08.2013, 00:49:26

1. Речь идет о том , что контур молниезащиты локальный , в отличии от сетки где контур вокруг всего здания. ГЗЩ не рассматривается.
Как Вы объясните это:
"В колодце находится соединение между заземляющим проводом и «землей здания». Во время измерения активного сопротивления молниеотвода, «земля здания» должна быть отсоединена от заземления молниеотвода."


2. Он в корпусе из нержавейки.

Очень хорошо.

3. Третий вывод вообще не понятен и не поддается ни какой разумной логике.)))

Вы можете объяснить это:

    "Молниеприемник имеет структуру, позволяющую поддерживать ионизацию. Чтобы усилить ионизацию, в конструкции корпуса использованы поддерживающие ионизацию стержни, которые имеют активные и пассивные изолирующие электроды...".

  - это радиация? и
чем покрыты стержни Цезием 138?    
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: dcent25 от 01.08.2013, 04:40:29

Проводники в электрическом поле (http://www.youtube.com/watch?v=NsekcI5cZ-4#ws)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АКТИВНЫМ МОЛНИЕОТВОДОМ «FOREND»
  1.1...

"1.2.   Схема принципиальная.
Электрическая схема устройства состоит из высоковольтных резисторов и конденсаторов. Заряд конденсаторов от внешнего поля происходит через резисторы, а разряд через разрядники, настроенные на напряжение (12-14) кВ.
При разряде конденсаторов напряжения складываются, и формируется импульс амплитудой более 200 кВ.
1.3.   Принцип работы.
При приближении грозового фронта возрастает напряженность поля у поверхности земли, что приводит к наведению на антеннах молниеотвода напряжения, которым заряжаются конденсаторы.
        При достижении напряжения на конденсаторах (12-14) кВ происходит пробой разрядников и формирование короткого импульса величиной более 200 кВ. Полярность импульса противоположна полярности грозового фронта. Импульс инициирует направленный в сторону молнии стример, который создает проводящий канал для разряда молнии в землю. Этот процесс повышает действующую высоту молниеотвода, не зависящую от полярности грозового разряда."

(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/large/104187327.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/104187327/)

Очень интересно как шунтируется  эта схема ,при попадании молнии(около1000000В),или она одноразовая,а дальше работают так званные" поддерживающие ионизацию стержни...?
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 11.08.2013, 23:40:32
(http://s017.radikal.ru/i419/1308/aa/fdf344a11738t.jpg) (http://s017.radikal.ru/i419/1308/aa/fdf344a11738.jpg)
(http://s55.radikal.ru/i149/1308/f6/b41e651984c2t.jpg) (http://s55.radikal.ru/i149/1308/f6/b41e651984c2.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i641/1308/77/2fd9ce5f65c6t.jpg) (http://s019.radikal.ru/i641/1308/77/2fd9ce5f65c6.jpg)
(http://s006.radikal.ru/i214/1308/13/d6a3e71bf948t.jpg) (http://s006.radikal.ru/i214/1308/13/d6a3e71bf948.jpg)
(http://s47.radikal.ru/i115/1308/32/c433b3a6797dt.jpg) (http://s47.radikal.ru/i115/1308/32/c433b3a6797d.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i702/1308/41/2b73fda7ad46t.jpg) (http://s020.radikal.ru/i702/1308/41/2b73fda7ad46.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i404/1308/57/4327069dc868t.jpg) (http://s017.radikal.ru/i404/1308/57/4327069dc868.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i702/1308/9e/1c012435f607t.jpg) (http://s020.radikal.ru/i702/1308/9e/1c012435f607.jpg)
(http://s44.radikal.ru/i104/1308/65/3a912da2a25at.jpg) (http://s44.radikal.ru/i104/1308/65/3a912da2a25a.jpg)
(http://i018.radikal.ru/1308/18/35f0da5a9297t.jpg) (http://i018.radikal.ru/1308/18/35f0da5a9297.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i523/1308/b7/fdbd6ee7878dt.jpg) (http://s018.radikal.ru/i523/1308/b7/fdbd6ee7878d.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i524/1308/17/1704b13cf549t.jpg) (http://s018.radikal.ru/i524/1308/17/1704b13cf549.jpg)
(http://s002.radikal.ru/i200/1308/de/a4b4e7ec1218t.jpg) (http://s002.radikal.ru/i200/1308/de/a4b4e7ec1218.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i717/1308/87/e1696bbaf538t.jpg) (http://s020.radikal.ru/i717/1308/87/e1696bbaf538.jpg)
(http://i017.radikal.ru/1308/8d/24c8c5e13577t.jpg) (http://i017.radikal.ru/1308/8d/24c8c5e13577.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i639/1308/9b/4fcac44d24f7t.jpg) (http://s019.radikal.ru/i639/1308/9b/4fcac44d24f7.jpg)
(http://s48.radikal.ru/i121/1308/40/c3151105bd5at.jpg) (http://s48.radikal.ru/i121/1308/40/c3151105bd5a.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i517/1308/4d/fc99c7d5255ft.jpg) (http://s018.radikal.ru/i517/1308/4d/fc99c7d5255f.jpg)
(http://s58.radikal.ru/i162/1308/78/1aafcea80d54t.jpg) (http://s58.radikal.ru/i162/1308/78/1aafcea80d54.jpg)
Название: Re: Активная молниезащита
Отправлено: dcent25 от 12.08.2013, 13:20:28
http://electroforum.su/index.php/topic,492.new.html#new (http://electroforum.su/index.php/topic,492.new.html#new)