Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Однофазный учет => Тема начата: electro от 09.05.2019, 19:09:05
-
Поступила заявка на замену оплавленного электрического счетчика Меркурий 201.5
счетчик сняли с учета, со слов контроллера АстанаЭнергоСбыт счетчик сгорел из-за плохого контакта питающих проводов
вот какую картину я увидел в этажном щитке
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-01-56.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-02-07.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-02-43.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-02-50.jpg)
-
Оплавленный электрический счетчик Меркурий 201.5 заменил на новый Меркурий 201.7
заменить счетчик не составило большого труда, удобное расположение дин-рейки и место на ней вполне достаточно, а также возможность полностью обесточить питающие линии
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-16-41.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-16-57.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-17-04.jpg)
-
Диагностировал причину оплавления счетчика меркурий 201.5, это было внешнее воздействие, электрические контакты здесь ни при чем
или соседний счетчик сгорел из-за плохого контакта в проводах, или был прямой пожег двух счетчиков
на зажимной крышке видно, остаток от крышки другого электросчетчика
и в этажном щитке все счетчики 2011 года производства (установлен с момента застройки), а соседский был 2012
получается столько лет контроллеры АстанаЭнергоСбыт молчали, а жильцы сами и не заглядывают в щиток
показания электросчетчика записывают все те же контроллеры
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-17-50.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-18-02.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/2019-05-09_11-18-17.jpg)
-
счетчик сняли с учета, со слов контроллера АстанаЭнергоСбыт счетчик сгорел из-за плохого контакта питающих проводов
вот какую картину я увидел в этажном щитке
Поломка скорее всего из-за поломки контактактных дорожек на плате счетчика при его установке.....