Электрофорум

Электрификация => Электро => Тема начата: electro от 16.12.2011, 18:55:54

Название: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: electro от 16.12.2011, 18:55:54
Контур заземления

Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: Aлександр от 09.04.2013, 13:55:13
Контур заземления
После выхода заземляющей шины из здания и уложив нв глубину залегания, ее можно не красить, только сварные соединения...
В том месте где вы наваривали параллельно шину, так делать нехорошо... Постараюсь пояснить...
1. По требованиям к сварным соединениям в токопроводящих цепях шины накладываются в НАХЛЕСТ, с перекрытием друг друга не менее 50 мм
2. , и кроме того этот НАХЛЕСТ проваривается по всему периметру, так чтобы сырость (во всех ее проявлениях) не могла проникнуть в пустоту между этими "хвостами", затем это соединение необходимо защитить от коррозии, на расстояние перекрывающее перегрев металла случившегося при сварке
Так будет проще оценивать состояние контура, не искать этот "треугольник", а копнуть поближе от фундамента, где видно куда шина в землю уходит. И естественно покрасить вертикальный подъем шины от места залегания, и по всей длине...
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: MaxMilan от 10.12.2013, 03:31:03
Как видно на видео, шину заземления будут прятать под облицовкой фундамента. В ПУЭ такое запрещено. Шина должна идти на расстоянии от стен здания, для возможности осмотра на разрыв.  ???
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: стабилитрон от 18.12.2013, 20:59:47
Контур заземления

Практически не разбираюсь в электрике... Пришлось мне заземлить бак медогонки с приводом на 220. Контур сделал, понятное дело не отвечающий требованиям, на скорую руку. 2 прута (круг 10мм, и уголок 40мм, длинной по 2 метра, забил в виде треугольника со сторонами 50 см в приямок. Приварил по периметру тот же пруток и завёл в помещение. На конце прута гайкой притянул медный провод 4мм, и к баку медогонки. Проверил так: Дриль 700 ватт, подключил к фазе и заземлению. Крутится. Теперь чешу репу, по поводу безопасности. Никаких Омметров или тестеров у меня нет, проверить нечем. Посоветуйте, ежели скажем пробьёт на бак, что может быть, сработает ли на КЗ?  :(
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: Зоя от 18.12.2013, 22:05:13
Раз дрель крутится, то заземление работает, но лучше поставить УЗО - там есть кнопка тест для проверки заземления. А вообще. конечно, проверять надо прибором тогда и спать будете спокойно
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: aspid_das от 18.12.2013, 22:13:26
...лучше поставить УЗО - там есть кнопка тест для проверки заземления...

Интересно, как вы проверите заземление при помощи этой кнопки?
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: Зоя от 19.12.2013, 12:31:52
Я имела в виду проверку работоспособности, не так выразилась
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: Topmo3 от 19.12.2013, 12:39:31
... ежели скажем пробьёт на бак, что может быть, сработает ли на КЗ?  :(
А что должно сработать?
Мы не знаем, что у Вас стоит перед баком ... если автомат, то на какой ток?
Какое сечение проводки ... тоже должны угадать?
... Никаких Омметров или тестеров у меня нет, проверить нечем ...
Если поставите УЗО ... проверить можно и без приборов.
Например, если у Вас будет УЗО на 40А/30мА. ...  из  220В/0,03А получаем  7333,(3) Ом. ... т.е. подключая такое сопротивление между "фаза" или "нуль"  и "земля" , УЗО должно отработать ... имхо.
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: стабилитрон от 19.12.2013, 17:02:28
Сложно говорить с вами на одном языке, попробую. Стоит частотник, пакетный предохранитель и двигатель. Главный грех производителей, то, что кабель идущий к двигателю касается бака медогонки, так считаю. 
УЗО ставить конкретно в цепь медогонки? Понимаю, лучше пригласить электрика, но будет ли он высчитывать все параметры, большой вопрос, в деревне один типа спец сказал- к столбу провод прикрути- вот и всё заземление, чего голову ломать.
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: стабилитрон от 19.12.2013, 17:07:41

А что должно сработать?
Мы не знаем, что у Вас стоит перед баком ... если автомат, то на какой ток?

Да хотя бы пробки в доме, проводка выдержит.
Автомат на 10 ампер стоит на медогонке.
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: Topmo3 от 19.12.2013, 18:55:29
Цитата: стабилитрон
Сложно говорить с вами на одном языке, попробую.
А Вы можете поверить, что нам еще сложнее ответить ... без информации об электро_параметрах, того, что у Вас там стоит, и как оно все соединено.
Цитата: стабилитрон
... Да хотя бы пробки в доме, проводка выдержит.
Как определили?
Цитата: стабилитрон
Автомат на 10 ампер стоит на медогонке.
Автомат на 10 Ампер, класс С отключится:
при токе в 90 Ампер через 5 секунд ;
при токе в 110 А - мгновенно.
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: стабилитрон от 19.12.2013, 19:13:50
Спасибо, понял. . Должен летом приехать инженер- сосед, попрошу омметром или мультиметром тыкнуть.
Название: Re: Контур заземления [Электро - видео]
Отправлено: Aлександр от 05.06.2014, 00:00:33
Спасибо, понял. . Должен летом приехать инженер- сосед, попрошу омметром или мультиметром тыкнуть.
Ой! страшно звучит.... у меня принят электромеханик с дипломом высшего образования.... я ему боюсь доверить работы по специальности... только на подсобные работы.... так что "тыкнуть", это не спасение от беды... Но ВАМ большой плюс, что озадачились безопасностью агрегата, нужен второй решительный шаг - обратиться к профессионалам с лабораторным оборудованием