Электрофорум

Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: alexandr2010 от 20.07.2016, 06:42:23

Название: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: alexandr2010 от 20.07.2016, 06:42:23
Здравствуйте! Возможно ли подключить трёх фазный транс в однофазную сеть?  С минимальными потерями.
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: electro от 20.07.2016, 09:58:38
Возможно ли подключить трёх фазный транс в однофазную сеть?
приветствую
укажите больше данных о вашем трансформаторе, схеме его подключения, напряжение первичное и вторичное, для чего вы будете его подключать
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: alexandr2010 от 20.07.2016, 20:25:23
От зарядного. 1 - 380v.2 - 12v. можность 2,5кВт. Его владелец хочет пусковой для авто.
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: electro от 20.07.2016, 20:38:53
От зарядного. 1 - 380v.2 - 12v. можность 2,5кВт. Его владелец хочет пусковой для авто.
какая схема подключения на первичной обмотке? (лучше качественное фото)
по идее одна обмотка на "первичке", и проверяйте что на выходе трансформатора, если 12 вольт, вот вам и счастье
потом подбирайте полупроводниковые диоды
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: alexandr2010 от 20.07.2016, 20:55:37
От зарядного. 1 - 380v.2 - 12v. можность 2,5кВт. Его владелец хочет пусковой для авто.
какая схема подключения на первичной обмотке? (лучше качественное фото)
по идее одна обмотка на "первичке", и проверяйте что на выходе трансформатора, если 12 вольт, вот вам и счастье
потом подбирайте полупроводниковые диоды
фото только завтра,звезда подключение.12v при включении в 380.
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: electro от 20.07.2016, 21:52:47
фото только завтра,звезда подключение.12v при включении в 380.
подключение звездой хорошо, тогда понадобиться только одна первичная обмотка
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: aspid_das от 21.07.2016, 00:09:50
Железо Ш-образное? Центральную обмотку первички выкусываем, боковые обмотки фазируем, начало - конец.
Ну а вторичку используйте как хотите, хоть последовательно, хоть параллельно. Ну а потери будут,
конечно, вы же исключаете часть обмотки и железа.
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: dcent25 от 21.07.2016, 02:26:01
Возможно ли подключить трёх фазный транс в однофазную сеть?  С минимальными потерями.

Нет!
Однофазная сеть 220В ,в результате  на вторичке ,получите около 7В..... ???
 
звезда подключение.12v при включении в 380.
"Звезда" по первичке или по вторичке,или обе "звезда"?
От зарядного. 1 - 380v.2 - 12v. можность 2,5кВт. Его владелец хочет пусковой для авто.
2,5кВт.-это при 380В,при однофазном включении ,мощность и напряжение упадет,плюс потери в пакете железа. :o
"Прикуриватель" не получится !  Даже не пытайтесь..... :(
Нужна перешихтовка железа и перемотка обмоток! :D


P/S
Пускозарядное для автомобиля своими руками (http://games-androidz.ru/puskozaryadnoe-dlya-avtomobilya-svoimi-rukami.html)


Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: alexandr2010 от 21.07.2016, 04:51:45
Рискнём, попробуем. Всё на работе, глядишь время быстрее пройдёт. Спасибо за советы.
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: dcent25 от 21.07.2016, 12:53:34
Если для повышения квалификации и что бы мозги не засохли от безделья ,то тренитуйтесь .
Удачи!

P/S

Трехфазный сварочный трансформатор  схема. (http://twlwxt.appspot.com/trehfaznyy-svarochnyy-transformator-shema.html)

(http://smi-ru.ru/svarka-metallov/images/skhemy-podklyucheniya-obmotok-osvetitel-nogo-transformatora.jpg)
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: aspid_das от 21.07.2016, 14:07:28
Не понимаю схему на рисунке "В"... Назначение выключателя SA? Если все три обмотки включены,
получим встречные магнитные потоки. Поправьте, если я ошибаюсь  ???
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: dcent25 от 21.07.2016, 14:18:22
Не понимаю схему на рисунке "В"... Назначение выключателя SA? Если все три обмотки включены,
получим встречные магнитные потоки. ...
Скорее всего SA , для уменьшения сварочного тока на выходе...
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: alexandr2010 от 21.07.2016, 20:48:19
спасибо!
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: dcent25 от 21.07.2016, 22:28:08
спасибо!



...


P/S
Способ определения начала и конца обмотки трансформатора.

Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки, который соединен с плюсом тестера будет началом второй обмотки, а с минусом – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.

(http://electric-alipapa.ru/images/news/opredelenie_nachala.gif)

 
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: aspid_das от 21.07.2016, 23:42:23
Мутный способ. Да и у кого они остались, стрелочные цешки?
Проще подать на одну из обмоток переменку и присоединяя к ней тем или другим концом
вторую обмотку наблюдать за вольтметром. Если напряжение суммируется - конец соединен
с началом.
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: dcent25 от 22.07.2016, 01:27:35
Мутный способ. Да и у кого они остались, стрелочные цешки?
Цифровые китайцы ,тоже показывают полярность..... :)
(http://radiolav.ru/images/products/9679.jpg)


Элементы питания ,выпускаются ,по сей день... ;)
(http://www.electrosvet32.ru/public/images/g2647.jpg)
Проще подать на одну из обмоток переменку и присоединяя к ней тем или другим концом
вторую обмотку наблюдать за вольтметром. Если напряжение суммируется - конец соединен
с началом.
(http://sinref.ru/000_uchebniki/02700krani/001_spr_molodogo_mashinista_bashenih_kranov_chernihev_1966/000/039.jpg) :)
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: aspid_das от 22.07.2016, 23:18:49
Цифровые китайцы ,тоже показывают полярность.....

Ваш метод рабочий, но он основан на кратковременном импульсе самоиндукции.
Цифровик его может не уловить, ибо тугодум.
Название: Re: подключить трёх фазный транс в однофазную сеть
Отправлено: dcent25 от 24.07.2016, 11:44:44
В принципе согласен.Но замер он делает мгновенно,это пересчет и индикация задерживают вывод информации,но мы уже приноровились к этому..Проблемы бывают в другом,при размыкании батареи  прибор показывает противоположную полярность.