Электрофорум
Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Dmitry от 29.08.2013, 19:45:22
-
Объясните, пожалуйста, схему..
-
Мог бы уже сам допереть, студент. То же только с реверсом
-
Вру. Это вариант включение двигателя звездой и треугольником
-
Спасибо за помощь..
-
не совсем верно.
это пуск двигателя по схеме звезда- треугольник
пуск происходит в 2 ступени
разгоняется на звезде через определенное время переключается на треугольник
-
При нажатии S2, через контакты стоповой кнопки S1 и включенный контакт ,ключ- бирки F1,нормально закрытые контакты КМ2( ;КМ3, включится контактор КМ1. Контактор КМ1 своими контактами соберет "звезду" на двигателе и включит контактор КМ2 и запустит двигатель на "звезде". Контакты контакторов КМ1 и КМ 2 подхватят S2. По истечению какого то времени (время разгона двигателя) , нормально закрытый контакт КМ2(с задержкой на отключение ), отключит контактор КМ1(разборка схемы "звезда" и разборка схемы подачи напряжения на КМ1 при"треугольнике") и включит ,через контакт КМ2 (с задержкой на включение ) ,контактор КМ3(сборка схемы "треугольник") Для остановки необходимо нажать кнопку S1 или повернуть ключ -бирку..
-
F 1 - это тепловое реле
-
Согласен!
Контакт от теплового реле.
-
Учите, учите, потом он придёт вами руководить (так же безграмотно).
-
Объясните, пожалуйста, схему..
Вы, студент какого учебного заведения? отчет по практике приперло?
-
Всем привет. Данная схема предназначена для запуска асинхронного двигателя работающего в режиме:1 запуск в звезде ,чтобы уменьшить пусковой ток.
2 работа в треугольнике
Выдержка времени зависит от разгона двигателя
Коммутация цепей управления происходит через понижающий трансформатор.