а подскажите как правильно будит включить:
Квартира - ввод 1 фаза и 1 ноль:
1) Автомат на входе 40А - Счетчик 50А - УЗ14 (защита от скачка напряжения) - Диф афтомат 40А\30mА - нагрузка
или
2) Автомат на входе 40А - Счетчик 50А - Диф афтомат 40А\30mА - УЗ14(защита от скачка напряжения) - нагрузка
Спасибо!
-
Я не вижу разницы в вариантах подключения. В обоих вариантах УЗ-14 будет защищено от перегрузок автоматом в 40 А. В паспорте на УЗ-14 написано, что оно выдерживает нагрузку 12 кВт (номинальная) и 15 кВт (максимальная). Хотя первый вариант был бы предпочтительнее потому что была бы защита от перенапряжения и для электронной схемы дифавтомата.
-
Спасибо
-
Я не вижу разницы в вариантах подключения. В обоих вариантах УЗ-14 будет защищено от перегрузок автоматом в 40 А. В паспорте на УЗ-14 написано, что оно выдерживает нагрузку 12 кВт (номинальная) и 15 кВт (максимальная). Хотя первый вариант был бы предпочтительнее потому что была бы защита от перенапряжения и для электронной схемы дифавтомата.
а может знаете какие параметры выставить на УЗ-14 ? нижнее и верхнее значение напряжения и время ?
-
190 В нижнее, 260- верхнее, 10 с выдержки думаю будет нормально.
-
Спасибо еще раз!
-
Для холодильника и кондиционера 10 с маловато будет. Компрессор не перезапустится.
-
я читал в инструкции реле но другого что 4 -5 мин нужно ставить время включения после нормализации напряжения - как раз связано с компрессорами холодильника...
-
я читал в инструкции реле но другого что 4 -5 мин нужно ставить время включения после нормализации напряжения - как раз связано с компрессорами холодильника...
Ну спорить не буду, раз читали, то ставьте 4-5 мин.
-
Так оно и есть... до 6 мин.
-
Причём чем хуже состояние клапанов, тем быстрее снизится давление, тем меньше dead time ;D
-
Обычно максимальная выдержка времени на включение в реле напряжения и в стабилизаторах напряжения обычно выставляется 180 секунд. Про напряжение помните, что вся техника должна выдерживать перепады +-10%, т.е. 200-240В. Но в реле напряжения без регулировки обычно 170-180 и 250-260 вольт.
Собственно по вопросу: считаю правильным порядок вводной АВ-счетчик-УЗ-дифф.авт.
-
Обычно максимальная выдержка времени на включение в реле напряжения и в стабилизаторах напряжения обычно выставляется 180 секунд. Про напряжение помните, что вся техника должна выдерживать перепады +-10%, т.е. 200-240В. Но в реле напряжения без регулировки обычно 170-180 и 250-260 вольт.
Собственно по вопросу: считаю правильным порядок вводной АВ-счетчик-УЗ-дифф.авт.
Спасибо
-
вам придется задать себе тупейший вопрос: - а что я защищаю? И соответственно этому расставить аппараты защиты. Так если стоит задача защитить групповые линии то там и располагается... Сети вам не дадут установит какой-бы то ни было коммутационный аппарат перед счетчиком ::) хотя по идее У314 должно стоять там - первым (отвечает за качество электроэнергии) потом главный аппарат защиты потом учет и диф защита на групповых линиях, иначе при втыкании вилки "не правильно" весь потребитель обесточивается (УЗО или Диф только для защиты розеток, преносных электроприемников или защита от пожара в деревянном здании 100мА
-
реально же схема будет такой- на границе баланса аппарат коммутации автомт двух полюсный 1+N потом цельный питающий кабель оконечивающийся прибором учета, за ним, уже хоть ограничитель перенапряжения, хоть автомат, хоть диф защита от утечек являющийгя главным для потребителя с последующей разводкой по группам и эл. приемникам...
-
мона уз поставить в пломбируемый бокс