Электрофорум

Разное => Законы в энергетике => Тема начата: paylov от 29.08.2013, 18:46:42

Название: Установка пускателя МК 1-20УЗБ
Отправлено: paylov от 29.08.2013, 18:46:42
Здравствуйте! Подскажите можно ли данный пускатель-МК 1-20УЗБ, устанавливать и горизонтально и вертикально!!?
Название: Re: Установка пускателя МК 1-20УЗБ
Отправлено: megrad от 29.08.2013, 19:13:40
на плоскость что ли
вроде нельзя вниз контактами
Название: Re: Установка пускателя МК 1-20УЗБ
Отправлено: paylov от 29.08.2013, 19:34:19
на вертикальную плоскость ! Меня убеждают в том что горизонтально устанавливать нельзя ? Хотя запрета на такую установку я нигде не могу найти! Тем более ставили не раз такие контакторы горизонтально никто не жаловался , а тут наладчик старый волк уже мне доказывает что так нельзя пусть оно работает но так нельзя и пипец!
Название: Re: Установка пускателя МК 1-20УЗБ
Отправлено: sergey67 от 04.09.2013, 01:22:05
ИМХО, Ваш наладчик старый волк, прав. В любом др. положении будут не предусмотренные трения, усилия, складывающиеся или вычитающиеся с/из усилий ЭМ и пружин, что снизит надёжность и ускорит износ.
Название: Re: Установка пускателя МК 1-20УЗБ
Отправлено: dcent25 от 04.09.2013, 02:01:02
...Меня убеждают в том что горизонтально устанавливать нельзя ? Хотя запрета на такую установку я нигде не могу найти! Тем более ставили не раз такие контакторы горизонтально никто не жаловался , а тут наладчик старый волк уже мне доказывает что так нельзя пусть оно работает но так нельзя и пипец!
Против авторитета не попреш................
Все течет ,все изменяется ,раньше строили на века ,а сейчас ...........

Монтаж магнитных пускателей
Для надежной работы монтаж магнитных пускателей должен производится на ровной, жестко укрепленной вертикальной поверхности. Пускатели с тепловым реле рекомендуется устанавливать при наименьшей разности температуры воздуха, окружающего пускатель и электродвигатель.
Что бы не допустить ложных срабатываний не рекомендуется устанавливать пускатели с тепловым реле в местах подверженных ударам, резким толчкам и сильной тряске (например, на общей панели с электромагнитными аппаратами на номинальные токи более 150 А), так как при включении они создают большие удары и сотрясения.
Название: Re: Установка пускателя МК 1-20УЗБ
Отправлено: Rocket от 04.09.2013, 04:33:27
на вертикальную плоскость ! Меня убеждают в том что горизонтально устанавливать нельзя ? Хотя запрета на такую установку я нигде не могу найти! Тем более ставили не раз такие контакторы горизонтально никто не жаловался , а тут наладчик старый волк уже мне доказывает что так нельзя пусть оно работает но так нельзя и пипец!

Нашёл, что-то на подобии справочных данных по пускателям МК:
http://www.laborant.ru/eltech/07/1/3/03-97.htm (http://www.laborant.ru/eltech/07/1/3/03-97.htm)
" Рабочее положение в пространстве на вертикальной установочной плоскости, допустимое отклонение от рабочего положения не более 15°, а контакторов МК2-20Б - не более 5° в любую сторону. "
Там же на рисунках можно посмотреть положение пускателя в пространстве и разметку отверстий под его установку.

"никто не жаловался" - довольно спорное утверждение, постоянно сталкиваюсь с тем что приходиться переделывать за кем-то работу или устранять последствия, а виновные поди считают что всё сделали хорошо раз хозяева им не звонят. Это я так, к слову, без обид. :)