Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: SVINTUS от 27.02.2013, 01:49:17

Название: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: SVINTUS от 27.02.2013, 01:49:17
Будучи ленивым и не желая рисовать, хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
Пришлось чертить самому!
Вот что у меня получилось, прошу высказывать замечания:
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Rocket от 27.02.2013, 02:41:05
Набрал в Google, поиск картинок: "трёхфазного счётчика через трансформаторы" и получил массу схем, часть из них:

и на форуме, тема: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=41&p=3 (http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=41&p=3)
(http://m.foto.radikal.ru/0706/97/39b775e49d07.jpg)
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: SVINTUS от 27.02.2013, 02:52:03
Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Rocket от 27.02.2013, 03:02:18
Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.
Это я уже заметил, только непонятно почему во всех схемах из интернета повторяется эта ошибка?  :-\
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: SVINTUS от 27.02.2013, 03:08:57
По той же причине, что и двоечники в школе списывают неверный ответ у отличника.
А первая в интернете схема возникла, на мой взгляд, по принципу: "хоть что-то, что бы работало и была обязательная по ПУЭ испытательная колодка!"
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Rocket от 27.02.2013, 03:23:19
Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?
(http://s43.radikal.ru/i102/0908/c5/2437aebeb130.jpg)
(http://proxy11.media.online.ua/photo/r3-be898b3a6d/928734_640.jpg)
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Rocket от 27.02.2013, 03:26:26
Тогда все схемы будут правильные.  ::)

ещё одна схема:
http://www.etk-oniks.ru/Aksessuary-i-komplektuyushhie/TV-6.672.112.html (http://www.etk-oniks.ru/Aksessuary-i-komplektuyushhie/TV-6.672.112.html)
(http://proxy12.media.online.ua/photo/r2-a854373dfe/928735_640.jpg)
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: dcent25 от 27.02.2013, 11:47:07
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-1/ (http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-1/)

1.вторичные провода с трансформаторов тока идут на промежуточный клеммник (аналог испытательной коробки), а с него уже на приборы учета. На этот же клеммник подключаются цепи напряжения. Для удобства замены счетчика,амперметров и реле реллейки под нагрузкой
(http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/102316896.jpg)

2.Между трансформаторами тока и напряжения по вторичной стороне расположен испытательный клеммник ИП — для удобства замены счетчика или снятия векторных диаграмм нагрузок.
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/large/102316898.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/102316898/)
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Rocket от 27.02.2013, 13:28:35
прошу высказывать замечания:
В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: SVINTUS от 27.02.2013, 14:53:53
Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?
В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы. И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?
В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.

Повторюсь:
1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.
2) Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: sergey_sav® от 27.02.2013, 21:10:16
...хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
Во что верится с большим трудом... ;)

(http://www.electrik.org/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=23041)

Первоначальная схема изменена.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: SVINTUS от 28.02.2013, 00:32:53
Ну вот, и Вы туда же, sergey_sav®!
Прочтите, пожалуйста, пост №9!
А эта дурацкая схема от Ленэнерго, которая запутала всю страну, уже все глаза намазолила!
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: sergey_sav® от 28.02.2013, 00:48:23
Эта дурацкая схема лично мне вручалась дважды.
Первая десять лет назад (вариант без РЕ проводника) и по нему сдавались все ГРЩ.
Вторая (последняя) вручена их представителем в начале прошлого года и по этой схеме монтируются и сдаются в учёт сегодняшние вводные устройства.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: SVINTUS от 28.02.2013, 01:06:13
Знаю. Сам это проходил. Поэтому и злюсь.
Но, надеюсь, это изменится, в том числе и нашими усилиями.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: sergey_sav® от 28.02.2013, 01:32:28
Лично меня эта схема устраивает... ;)

Теперь о претензиях...
Цитировать
Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.

Всмотримся в конструктив ИКК, то бишь, подержим его в руках. А ещё лучше, если посмотрим с обратной стороны. Там обнаружится пластинка закреплённая винтом 1 и винтом на "нулевой" клемме. Так вот, при отключении счётчика в отверстия 2 вкручиваются винтики, которые контачат с этой пластиной, закорачивая вторичные обмотки ТТ.
(http://f13.ifotki.info/thumb/05e151be51ababeb8342c657ab74a895bc4145144653386.jpg) (http://ifotki.info/13/05e151be51ababeb8342c657ab74a895bc4145144653386.jpg.html)

Так что претензии, мягко говоря, не очень обоснованы...
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Rocket от 28.02.2013, 01:38:25
В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы.
И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?

Винтами закорачиваются токовые цепи каждого из трансформаторов
(http://proxy11.media.online.ua/photo/r3-158d2577b8/928938_640.jpg)
Перемычки на токовых цепях для того чтобы можно было сняв их разъединить цепь
трансформатор тока - токовые катушки счётчика.
Применяется когда необходимо подключить образцовый счётчик к трансформаторам тока, чтобы временно убрать из этой схемы старый счётчик.

Вот хорошая статья по поводу испытательной коробки:
http://zametkielectrika.ru/korobka-ispytatelnaya-perexodnaya/ (http://zametkielectrika.ru/korobka-ispytatelnaya-perexodnaya/)
В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.
Повторюсь:
1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.

Это какие то спец условия?
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: SVINTUS от 28.02.2013, 02:05:59
Понял причину непонимания:
в схеме Ленэнерго винты действительно закорачивают вторичные токовые цепи, собранные в звезду, в то время как в моей - заземляют эти цепи.
В моей схеме токовые цепи закорачиваются перемычками. А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?

До недавнего времени не обращали внимания на то, что болты подключения вторичных цепей напряжения к фазе не пломбируются. Сейчас начали.
Так же скоро начнут запрещать восьмипроводную (ленэнерговскую) схему подключения счётчика в угоду десятипроводной.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: sergey_sav® от 28.02.2013, 02:18:18
Цитировать
А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?
Для подключения контрольного счётчика, перемычками отключается стационарный счётчик, винтами при этом ничего не закорачивается.
(см. чуть выше об этом сказал Rocket)
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Rocket от 28.02.2013, 02:23:58
В моей схеме токовые цепи закорачиваются перемычками. А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?
Всё верно, сначала винтами закорачивают токовые цепи трансформаторов тока, потом снимают перемычки тем самым отключая токовые цепи старого счётчика (чтобы он не влиял на показания образцового счётчика), временно подключают к испытательной коробке образцовый счётчик и выкручивают винты размыкая токовые цепи трансформаторов.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Серый от 01.03.2013, 00:49:33
Советую поставить испытательный блок БИ-6, которыми пользуются релейщики в токовых цепях. При снятии крышки цепи от ТТ сами закорачиваются.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: Дмитрий.Ч. от 20.03.2013, 16:05:56


Спасибо.
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: dcent25 от 28.05.2013, 14:42:20
Есть отличное пособие по подключению различных счетчиков (активной, реактивной энергии) всеми различными способами, каким сечением и куда. Скачать можно отсюда [url]http://nnvem.ru/Docs/01_Biblioteka_energetika/14_Skhemy_podkliucheniia_schetchikov.pdf[/url] ([url]http://nnvem.ru/Docs/01_Biblioteka_energetika/14_Skhemy_podkliucheniia_schetchikov.pdf[/url])


И где в этом пособии  "применением ИКК (испытательной клеммной коробки)," ?
Название: Re: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Отправлено: _fedor_ от 23.07.2013, 16:41:38
Вот схемки включения счетчиков от Минского энергосбыта.