Доброе время суток, Посоветуйте кабель для удлинителя 10м, смотрю в сторону 3х2.5 ПВС и КГтп
Эксплуатационная среда в помещении от +10° до +40° возможно попадание ультрафиолета
Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7
Кабель КГтп отталкивает растрескивающейся оболочкой на самих жилах из резины и малым сроком эксплуатации с по сравнению с ПВС
Что посоветуете использовать ?
-
Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7 ???
24/7 ???
-
Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7 ???
24/7 ???
24/7 = 3,428571428571429 ... т.е. до 4кВт.
-
Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7 ???
24/7 ???
24/7 = 3,428571428571429 ... т.е. до 4кВт.
:)
24/7 это 24 часа в день и 7 дней в неделю то есть круглый год
-
Посоветуйте кабель для удлинителя 10м
может стоит сделать стационарный монтаж, раз это навсегда или даже на один год
Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт
тем более что мощность до 4 кВт не предусматривает подключение к обычной розетке, с максимальной мощностью до 3,5 кВт
-
Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7 ???
24/7 ???
24/7 = 3,428571428571429 ... т.е. до 4кВт.
:) 24/7 это 24 часа в день и 7 дней в неделю то есть круглый год
Ну ладно ... признаю, что Ваш ребус не разгадал ... зато инфу "выпытали" ... :)
4кВт / 220В = 18,18А ... розетка, куда собираетесь подключить удлинитель, скорее всего рассчитан на 16А (это самые ходовые), иногда попадаются на 10А.
Так что следует поступить, как выше советовали.
-
Если выбирать между КГ и ПВС, то КГ больше не любит ультрафиолет и масло, ПВС не любит низкие температуры, на морозе костянеет и растрескивается.
Я бы предпочел КГ. Можно для пушей долговечности в гофру засунуть. Что до нагрузок, ТС пишет обогреватели, во множественном числе, что подразумевает несколько розеток.
Мощность не ровно 4, а до 4-х, при длинке 10 метров выдержит за глаза.
-
тогда необходим ответ, на ещё один вопрос
откуда будет подключен удлинитель, от другой розетки или от щитка с автомата