Добрый вечер уважаемые форумчане. Просветите пожалуйста, если на узо заходит ноль и фаза а на выходе подключено к примеру какой нибудь прибор, то будет ли выбивать узо если предположить что утечка по току на участке до ввода на узо а не в приборе.
-
НЕТ
-
Вот ... есть вводы в аппаратуру, с фильтрами на конденсаторах. Явно, что через фильтр течет ток. Вопрос, через УЗО такое оборудование работает? Если да, то почему УЗО не реагирует на ток через С1?
-
Емкость их одинакова ,поэтому токи тоже ,нет разницы токов.
-
Емкость их одинакова ,поэтому токи тоже ,нет разницы токов.
А если подумать? Линии N и PE замкнуты, до УЗО ... т.е. по идее С2 шунтирован ...
-
Получается .что так .
Наверное величина емкостного сопротивления фильтра не способствует прохождению через него тока превышающего 30мА.
-
Вопрос, через УЗО такое оборудование работает? Если да, то почему УЗО не реагирует на ток через С1?
Работает вполне устойчиво, ток через фильтр порядка единицы мА...
-
А как быть с сумой таких токов?
-
Если мне не изменяет память, то сумма токов утечки приборов не должна превышать 1/3 номинала УЗО.
-
... Работает вполне устойчиво, ток через фильтр порядка единицы мА...
Ясно ... а кстати, какая обычно величина емкости применяется?
-
Определяется производителем устройства, обычно единицы наноФарад (напр., 4,7 нФ)
-
... какая обычно величина емкости применяется?
http://spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm (http://spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm)