Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: kosfess от 20.01.2014, 13:20:35

Название: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 20.01.2014, 13:20:35
Добрый день. В связи с установкой накопительного водонагревателя (по паспорту max 2,5 кВт), планируется от распределительного щита (подъездный на 3 квартиры) протянуть кабель. От него же будет запитана стиральная машина (по паспорту max 2,4 кВт). Так вот, достаточно но ли будет до распред. коробки рядом с туалетом дотянуть кабель 4 мм и от коробки на оба потребителя по 2,5 мм? Можно протянуть фазу и заземление, а ноль взять в квартире?
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: sergey_sav® от 20.01.2014, 15:07:43
1. Можно протащить две линии на каждого потребителя 3*2,5 и каждая под защитой АВ 16А.
2. Можно протащить одну линию 3*4 под защитой АВ 25А, поставить бокс на два автомата по 16А и с них протянуть конечные линии к потребителям.
3. Не мешает подумать о диф. защите.
Остальное "колхоз" с самом худшем смысле слова...
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 20.01.2014, 21:27:57
2. Можно протащить одну линию 3*4 под защитой АВ 25А, поставить бокс на два автомата по 16А и с них протянуть конечные линии к потребителям.
Остальное "колхоз" с самом худшем смысле слова...
Согласен насчет колхоза, сам думал о 2м варианте. На нем и остановился.
3. Не мешает подумать о диф. защите.
Тоже согласен, думаю над этим. Стоит ли на входе диф поставить вместо просто АВ на 25А? С какими лучше параметрами диф подобрать?
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: megrad от 20.01.2014, 22:39:48

Тоже согласен, думаю над этим. Стоит ли на входе диф поставить вместо просто АВ на 25А? С какими лучше параметрами диф подобрать?
[/quote]

моно на вводе поставить узо а не диф
а после автоматы
то есть сэкономить по деньгам
выбор по параметра не большой либо 10 мА либо 30 мА
хотя нуно обратить внимание на то какое устройство покупаете
Электронное или электромеханическое УЗО
Электронное или электромеханическое УЗО? (http://www.youtube.com/watch?v=LlG1LUxPMxU#)
вот опыт Электрошаман
http://cs-cs.net/manyacheskoe-podklyuchenie-stiralki (http://cs-cs.net/manyacheskoe-podklyuchenie-stiralki)
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 24.01.2014, 11:46:06
По деньгам у нас в магазинах дешевле диф поставить :) Такие вопросы, в моем случае достаточно на ввод поставить диф на 25А (30мА) или лучше на 32А (30мА)? Из двух производителей IEK и TDM какой лучше?
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: shmakich от 24.01.2014, 12:34:45
По деньгам у нас в магазинах дешевле диф поставить :) Такие вопросы, в моем случае достаточно на ввод поставить диф на 25А (30мА) или лучше на 32А (30мА)? Из двух производителей IEK и TDM какой лучше?
Купил ТДМ датчик, датчик нравится, а как сделан нет, не внушает доверия. Потом видел выгоревшие пускатели и автоматы ТДМовские, если выбирать больше не изчего, то яб ИЭК взял
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 27.01.2014, 13:34:05
хорошо, остановлюсь на ИЕК.
А по номиналу дифавтомата, какой поставить? 25А? или лучше 32? Кабель будет проложен в кабель канале
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: shmakich от 27.01.2014, 14:38:40
хорошо, остановлюсь на ИЕК.
А по номиналу дифавтомата, какой поставить? 25А? или лучше 32? Кабель будет проложен в кабель канале
Смотря какая схема выбрана, если один диф в этажном щите, то 25 А, если в щите  автомат 25 А, потом кабель 3*4, потом в квартире щит с разводкой на кабеле 3*2.5, то в этом щите нужна защита на 16 А.
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 27.01.2014, 19:04:19
Смотря какая схема выбрана, если один диф в этажном щите, то 25 А
Да, один диф в щите, потом 3*4 в квартиру без разводки 3*2,5. Где то тут читал, что на 32 ставили для санузла, поэтому и сомневаюсь, 25 или 32 :)
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: Micky от 28.01.2014, 11:12:35
так ведь сейчас почти все бойлеры идут с узо на вилке. возьмите такой
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 26.02.2014, 23:59:56
так ведь сейчас почти все бойлеры идут с узо на вилке. возьмите такой
Нет, таких не встречал, к сожалению. У меня вот такой вопрос появился.
Прокинул кабель 3*4мм. Прозвонил - все в порядке, друг на друга провода не замыкают. Подцепил к дифу, пошел проверять, индикаторная отвертка в розетке показывает две фазы. Вобщем в итоге, все от кабеля отцепил, один провод подключаю к обычному автомату на 25а, и на всех 3х проводах индикатораня отвертка светится, в чем причина, не понимаю, кз нет, нагрузки тоже... ((
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: dcent25 от 27.02.2014, 02:03:50
... В общем в итоге, все от кабеля отцепил, один провод подключаю к обычному автомату на 25а, и на всех 3х проводах индикатораная отвертка светится, в чем причина, не понимаю, кз нет, нагрузки тоже... ((
Какая отвертка,с неоновой лампой  или со светодиодом?
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 27.02.2014, 10:21:06
Какая отвертка,с неоновой лампой  или со светодиодом?
две отвертки с неоновой лампой, китайская и старая советская, обе светятся на любом проводе при подключении одного к фазе
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: Topmo3 от 27.02.2014, 13:02:38
... в чем причина, не понимаю,  ...
Это банальная наводка.
Возьмите патрон с лампочкой и проводами, сделайте "контрольку".
Подключите его в розетку и "тыкайте" отверткой-индикатором ... фаза будет только на одном проводе.
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: dcent25 от 28.02.2014, 02:59:05
... все от кабеля отцепил, один провод подключаю к обычному автомату на 25A и на всех 3х проводах индикаторная отвертка светится, в чем причина, ... ((

Скорее всего повреждeна изоляция проводов ,при разделке и  туда попала влага,с одной или другой стороны кабеля.



P/S
(http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=150365&sid=5006ce3bc899f567187edfd357379475)
http://etogroup.ru/novosti/indikatoryi-napryazheniya-princzip-dejstviya/ (http://etogroup.ru/novosti/indikatoryi-napryazheniya-princzip-dejstviya/)
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 03.03.2014, 02:24:29
Это банальная наводка.
Возьмите патрон с лампочкой и проводами, сделайте "контрольку".
Подключите его в розетку и "тыкайте" отверткой-индикатором ... фаза будет только на одном проводе.
Спасибо за объяснение!
Скорее всего повреждeна изоляция проводов ,при разделке и  туда попала влага,с одной или другой стороны кабеля.
Все дело оказалось в некачественной нулевой шине, хотя изначально сам грешил на провода.
Попутно возник еще вопрос :) Посмотрел в щите, у всех по-разному подключен провод защитного заземления. У кого-то в нулевую шину, которая для своей квартире выделена, у кого-то в общую нулевую шину (от нее нулевые провода идут на счетчики), у кого-то на корпус самого подъездного щита. Я пока свой никуда не прикручивал
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: Micky от 03.03.2014, 09:25:38
все нулевые шины и корпус электрически связаны, так что хоть куда. вообще по правилам защитый ноль разрываться не должен, поэтому, если на вводе счетчика стоит аппарат. разрывающий ноль, то лучше прикрутить на общую нулевую шину или корпус. система TN-C-S называется. можете почитать про нее в ПУЭ раздел "Заземление"
Название: Re: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
Отправлено: kosfess от 04.03.2014, 22:30:42
если на вводе счетчика стоит аппарат. разрывающий ноль, то лучше прикрутить на общую нулевую шину или корпус. система TN-C-S называется. можете почитать про нее в ПУЭ раздел "Заземление"
Да, на вводе стоит рубильник, разрывающий ноль. Прикрутил на общую нулевую шину, про заземление уже прочитал, спасибо)))