Электрофорум
Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: rinat от 26.08.2016, 04:20:20
-
Доброго времени суток! Подскажите, для чего стоит электронный расцепитель ETU45WT/ на автомате Simens 2500? Т.е. какую функцию он выполняет? Проблема такая: взводим автомат, нажимаем на включение автомата, происходит отключение как по КЗ. Дисплей на расцепителе не светится, есть вероятность что он дает команду автомату на отключение. Если его совсем убрать из автомата, то какие могут быть последствия? P.S: Если все же включить автомат, то на дисплее расцепителя появляются "песочные часы" как будто, что то загружается.
-
Нагрузка на выходе есть?
-
Да есть
-
Индуктивные мощные потребители,могут ,в момент включения,превышать свой номинальный ток ,в три шесть раз....
Попробуйте включить без нагрузки....
-
А что толку, если потом этот расцепитель также сработает, если включать нагрузку выключателем, установленным после этого автомата, т.к. также будут экстратоки включения?
-
А что толку, если потом этот расцепитель также сработает, если включать нагрузку выключателем, установленным после этого автомата, т.к. также будут экстратоки включения?
Тогда на прогрузку или замену........
(http://solex.spdesign.com.ua/content/proc/fullavx_img1381674487.jpg)