Приветствую.
На кухне варочная панель и духовой шкаф электрические. Вот только еще не выбрали какие, а проводку под них пора уже делать.
Насколько я знаю варочные панели бывают для однофазной сети и трехфазной.
На счет духового шкафа не знаю, трехфазные не встречал.

Вычитал что, для варочных панелей, нужен кабель с сечением жилы 6мм, а для духовых шкафов 4мм.

1. Помогите выбрать кабель.
2. Что будет если на один кабель посадить и варку и шкаф?
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: sergey_sav® от 06.07.2016, 23:20:39
Если варочная и духовка находятся рядом, то никто не мешает проложить к месту их установки кабель 5*4 (если ввод в квартиру трёхфазный), чтобы потом через клемник КлК5 подключить оба ящика.
Если ввод однофазный, то проложить 3*6 и 3*4 (с запасом, хотя он и не особо нужен... и хватило бы 3*2,5)
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 06.07.2016, 23:23:48
Ввод трехфазный
То есть, 5х4 пойдет?
А если вдруг варочная будет трехфазная, а шкаф однофазный, и на один кабель. Нормально кабель себя чувствовать будет?)
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: danilll от 07.07.2016, 00:49:57
Ввод трехфазный
То есть, 5х4 пойдет?
А если вдруг варочная будет трехфазная, а шкаф однофазный, и на один кабель. Нормально кабель себя чувствовать будет?)
так,сначала мощность и количество фаз npибоpов, длину кабеля,а nотом будет и pасчёт
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 07.07.2016, 00:51:18
В том то и дело, что еще неизвестно какие приборы будут)
Длинна кабеля 15 метров
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: dcent25 от 07.07.2016, 01:28:51



1. Помогите выбрать кабель.
2. Что будет если на один кабель посадить и варку и шкаф?
На вводе, какой автомат(по току) планируете?
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 07.07.2016, 01:29:46
32А
кабель планирую 5х6
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: sergey_sav® от 07.07.2016, 01:47:15
А если вдруг варочная будет трехфазная, а шкаф однофазный, и на один кабель. Нормально кабель себя чувствовать будет?)
Варочная может быть одно- или двухфазная, а бытовые духовые шкафы кроме однофазных в природе мне не попадались...  ;)
Трёхфазное включение попадалось только у зависимого комплекта, который подключался через духовку, а далее межблочные соединители.
Цитировать
кабель планирую 5х6
Ну и нормуль, нет причин переживать и переспрашивать
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 07.07.2016, 01:49:10
А если вдруг варочная будет трехфазная, а шкаф однофазный, и на один кабель. Нормально кабель себя чувствовать будет?)
Варочная может быть одно- или двухфазная, а бытовые духовые шкафы кроме однофазных в природе мне не попадались...  ;)

Цитировать
кабель планирую 5х6
Ну и нормуль, нет причин переживать и переспрашивать

У нас в одном месте подключаются: посудомойка, варка, шкаф

Например:
L1 - посудомойка
L2 - варочная
L3 - шкаф

Так можно будет подключить?
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: sergey_sav® от 07.07.2016, 01:51:45
Вешать функционально независимые приборы на один кабель и на один автомат?... Попахивает каким то непродуманным колхозом.

ЗЫ. Выберете приборы и протащите три кабеля.
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 07.07.2016, 01:53:49
Вешать функционально независимые приборы на один кабель и на один автомат?... Попахивает каким то непродуманным колхозом.
Так вот я и спрашиваю) Несколько кабелей тянуть довольно сложно будет) Один то некуда деть.
Ладно, пойдет так: 3х6 - варочная, 3х4 - шкаф, 3х2.5 - посудомойка?
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: sergey_sav® от 07.07.2016, 01:55:25
Годицца.  :)
Про остальную бытовую кухонную технику не забыли? Типа, СВЧ, холодильник, чайник, телевизор (а куда же без него)...
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 07.07.2016, 01:56:12
Годицца.  :)
Спасибо. Автоматы 32, 25, 16?
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: sergey_sav® от 07.07.2016, 01:58:09
варочная до 7 кВт, значит 32А
духовка до 3,5 кВт - 16А
ПММ до 2 кВт 10(16)А
розетки фартука до 3,5 кВт - 16А
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 07.07.2016, 01:59:08
для 4кв.мм 16А? а смысл тогда от 4 мм?)
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: sergey_sav® от 07.07.2016, 02:00:40
А я Вам о чём... пересмотрите свою тему, ибо сказано было
хотя он и не особо нужен... и хватило бы 3*2,5
Посмотрите самую мощную духовку, которая вроде нравится, и заложите под неё кабель, а потом можете покупать что угодно...
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 07.07.2016, 02:01:46
А я Вам о чём... пересмотрите свою тему, ибо сказано было
хотя он и не особо нужен... и хватило бы 3*2,5
Понял спасибо за помощь)

Сообщения объединены: 07.07.2016, 02:11:46
3650 Ватт, берем 4мм и автомат на 20А
Пойдет?
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: electro от 07.07.2016, 10:16:35
3650 Ватт, берем 4мм и автомат на 20А
Пойдет?
ставьте кабель 3x2,5 и автомат на 16 Ампер
только кабель не по ТУ, а ГОСТ (тяжело найти, но можно)
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 08.07.2016, 01:33:19
Купил с запасом 4мм на шкаф)
На всех кабелях ГОСТ 31996-2012
это норм?
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: electro от 08.07.2016, 07:44:47
На всех кабелях ГОСТ 31996-2012
это норм?

да все в порядке http://docs.cntd.ru/document/1200102744 (http://docs.cntd.ru/document/1200102744)
Название: Re: Кабель для кухонных приборов
Отправлено: winsok от 08.07.2016, 12:07:04
Хорошо, спасибо всем за помощь ;)