Всем привет, я новичок,
вот решил заменить старую алюминиевую проводку.. Дом в Старых Химках, без заземления, старенький 5эт.
Сначала в щитке на лестничной клетке стояла печаль в виде вертушки на 10А, ее не так давно заменили на автоматы IEK 16 А - 4 шт, и 25 А - 1 шт (главный). Заземления нет.
2 года назад в квартиру провели новый медный 3х2,5 - 2 ветки в белой обмотке :) и 2*1,5 на освещение. Все это проштробилось до кухни, где были сделаны 2 коробки. Из одной была размотана кухня в виде 3х розеток и теплого пола, из второй методом бурения маленькая комната в виде 4х розеток. И освещение. И еще стиралка отдельно висит на отдельном автомате и проводе белом, круглый, прибит скобами к стене ))
Сейчас дошли руки доделать ремонт во второй комнате, я с печалью начал понимать, что то что уже делалось - делалось на лишь бы работало, а о безопасности надежности и апгрейде я не подумал..
Сейчас я приобрел и проложил провод ВВГнг 3х2,5 до розеток во второй комнате, 4 линии, ВВГнг 2*1,5 на освещение там же и планирую подключить это во внутриквартирном щитке.
Вопрос :)
Хватит ли возможностей того унылого провода (новый медный 3х2,5 - 1 ветки в белой обмотке :) ), который я кидал на первую комнату (там кроме 2х зарядок телефонов ничего не используется) на то, чтобы на его основе собрать щиток (Hager на 8 автоматов, УЗО Hager 30ma 40A тип А, Автоматы на розетки Шнайдер 16А, на освещение 10А тоже штыкеншнайдер).
Кроме того щиток я не разу не собирал, усиленно смотрю ютуб, все ближе и ближе к пониманию того, что куда подключить ))
Еще вопрос, может УЗО засунуть в щиток вне квартиры? Но я не уверен, что там найдут место.. И сам я в тот щиток точно не полезу, придется звать дядю, чего не очень хочется из-за их тарифов.. Все-таки хочется чтобы УЗО захватывало не только розетки но и теплый пол и стиралку, то что наиболее опасно.. А то никакой защиты сейчас..
Рисовать схему или ни к чему?
Спасибо за советы..
-
Хватит ли возможностей того унылого провода (новый медный 3х2,5 - 1 ветки в белой обмотке :) ), который я кидал на первую комнату (там кроме 2х зарядок телефонов ничего не используется) на то, чтобы на его основе собрать щиток (Hager на 8 автоматов, УЗО Hager 30ma 40A тип А, Автоматы на розетки Шнайдер 16А, на освещение 10А тоже штыкеншнайдер).
исходя из практики провода сечением 2,5 кв.мм (примерно 6 кВт (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)) в полне хватит с учетом не включения двух и более мощных нагрузок, такие как утюг, обогреватель, стиральная машины и т.п.
перегрузка не столь страшна, когда есть хороший автомат защиты в начале линии
Еще вопрос, может УЗО засунуть в щиток вне квартиры?
узо частенько и ставят на вводе, совмещенное с защитой от сверхтока
-
УЗО пришлось сдать в магазин обратно - местный электрик сказал что у нас нет земли (дом старый) и то-ли оно работать не будет, то-ли будет постоянно срабатывать..
Могу ли я использовать дифф. автомат в таком случае? (это если прав электрик) и какие характеристики лучше выбрать?
Спасибо.
Провода все уложил, на вход все-таки провел 3х4 пвс, так как провод в стене Внезапно оказался 1,5 всего =) ПВС взял из-за простоты монтажа, рассверлил дыру в стене до 10 мм и за 10 минут по потолку (чтобы не достали крысы и норкоманы) закинул в подъездный щиток =)
Автоматы Шнайдер оказались без удобного слота для крепления медной перемычкии, в отличие, например, от автоматов Hager.. Придется петлей из провода соединять друг с другом. И почему я при покупке этого не увидел..
-
УЗО пришлось сдать в магазин обратно - местный электрик сказал что у нас нет земли (дом старый) и то-ли оно работать не будет, то-ли будет постоянно срабатывать..
Вот то то и оно, что он и сам не знает почему. нельзя и все тут. да откуда этот бред пошел? ставьте узо смело, по крайней мере хуже не будет.
Могу ли я использовать дифф. автомат в таком случае? (это если прав электрик) и какие характеристики лучше выбрать?
Дифф это то же что и узо, но в одном корпусе у него и узо и автомат.
Автоматы Шнайдер оказались без удобного слота для крепления медной перемычкии, в отличие, например, от автоматов Hager.. Придется петлей из провода соединять друг с другом. И почему я при покупке этого не увидел..
Используйте разводку штыревую а не вилочку и соединяйте сколько влезет. шнайдер то какой? домашний или мульти9 ?
Если мульти9 то это типа круто. не жалейте.
-
УЗО пришлось сдать в магазин обратно - местный электрик сказал что у нас нет земли (дом старый) и то-ли оно работать не будет, то-ли будет постоянно срабатывать..
узо никогда не помешает на старой проводке, по крайней мере будет работать противопожарное средство
постоянное срабатывание узо это сигнализирует об неисправности электропроводки или самого узо
http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm (http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm)
Могу ли я использовать дифф. автомат в таком случае? (это если прав электрик) и какие характеристики лучше выбрать?
как уже сказали дифференциальный автомат, это тоже узо, только со встроенной защитой от сверх тока
характеристики возьмите те же, что и для обычного узо
-
Шинная разводка однофазная штыревая - понял, нашел картинку в яндексе. Спасибо за совет =)
Шнайдеры не знаю какие, даже интересно -)
Про УЗО без заземления - заяндексил, оказывается это один из самых жестких "холиваров" в рунете ))), я склоняюсь к тому что лучше все-таки установить и проверить. Жаль оно не дешевое, 2,5 тыс тип А.
___ Добавлено: почитал на http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm (http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm) - есть схема без заземления, я как раз так и хотел пока меня нехороший электрик не запугал )) Ну что, поеду сегодня выкупать обратно свое УЗО ))
40 А тип А 30 ма
-
Жаль оно не дешевое, 2,5 тыс тип А.
вам необязательно брать тип А (они довольно редко, по крайней мере мне, встречаются), как показывает практика УЗО будет достаточным с тип АС