Электрофорум

Электрический народ => Загрузить => Тема начата: electro от 06.09.2012, 11:35:07

Название: Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям
Отправлено: electro от 06.09.2012, 11:35:07
Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям
ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89)

1. Область распространения
2. Назначение
3. Цветовая идентификация
4. Цифровая идентификация

Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) (http://electro.narod.ru/download/gost50462-92.htm)
Название: Re: Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям
Отправлено: sergey_sav® от 06.09.2012, 11:49:18
Помимо ГОСТ Р 50462, в России действуют и другие стандарты, в которых изложены требования к цветовой идентификации проводников.
Цитировать
ГОСТ Р МЭК 60173-99 «Расцветка жил гибких кабелей и шнуров» разработан на основе стандарта МЭК 60173 1964 г., введен в действие с 1 июля 2000 г. (требования к унифицированной расцветке жил гибких кабелей и шнуров, имеющих не более пяти жил). Основная цель унифицированной расцветки – увеличение электробезопасности при эксплуатации переносных и передвижных электроприборов, подключаемых к стационарным электропроводкам с помощью штепсельных разъемов.
ГОСТ Р МЭК 60227-1-99 «Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования» разработан на основе стандарта МЭК 60227-1 1993 г., двух изменений к нему и введен в действие с 1 июля 2000 г. (требования к кабелям с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой или без оболочки).
ГОСТ Р МЭК 245-1-97 «Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования» разработан на основе стандарта МЭК 60245-1 1994 г., введен в действие с 1 января 1998 г. (требования к кабелям с изоляцией и оболочкой из резины или без оболочки).
В соответствии с этими стандартами, при обозначении изолированных жил расцветкой желто-зеленая комбинация используется только для обозначения той жилы кабеля, которая предназначена для применения в качестве защитного проводника, и не должна применяться для идентификации других жил.
Прочие жилы должны иметь только один цвет, причем зеленый, желтый, красный, серый и белый цвета вообще не могут применяться для обозначения жил многожильного кабеля.
Название: Re: Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям
Отправлено: ale-yaku от 23.12.2012, 10:12:42
Есть ещё ГОСТ Р 50462-2009. Но он для добровольного применения.