Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: AvA от 30.10.2015, 15:15:50
-
Добрый день!
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода(трехфазное питание).
Погорело оборудование(разорвало электролитические конденсаторы в блоках питания ПК, которые рассчитаны на 400V). Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).
Все заканчивается на входе оборудования разрывами неполярных конденсаторов(если есть), в противном случае блок питания под выброс.
Было установлено защитное оборудование на вводе в здание:
РНПП-311М
iK60N C16А (3 шт.)
IEK КМ 25-40
Недавно все повторилось, выгорели некоторые блоки питания и стартер электронный на лампах дневного света.
Как можно избавиться проблемы? Почему по одному проводу может убить частично технику.
-
Ввод 3 фазы?Перехлёст по линии или на вводе?И соответственно вопрос после первого-катушка контактора на сколько? Заземление есть?Если есть то какое? Думаю это бы помогло при грамотном монтаже http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=118 (http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=118)
-
Замените провода на кабель.
-
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода...
Может туплю, но не понял что и где перехлестнуло...
Если у Вас с транса к потребителю идут голые провода с недопустимым провисом, то не релюхами технику надо защищать, а срочно менять голяк на СИП.
И не стоит ждать третьего раза...
Да и РНПП-311М слишком мудрёная штука... что то попроще надо, типа УЗМ-51 или УЗМ-3-63
-
Скорее у вас проблема не с перехлестом проводов ,а пропадания нуля где то на линии...
Необходимо искать место плохого контакта на нулевом проводе вне квартиры....
-
Скорее у вас проблема не с перехлестом проводов ,а пропадания нуля где то на линии...
Необходимо искать место плохого контакта на нулевом проводе вне квартиры....
и при выключенных сетевых фильтрах, 400 в по вашему, пробили бы их выключатели?
-
...Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).
и при выключенных сетевых фильтрах, 400 в по вашему, пробили бы их выключатели?
Проходные конденсаторные внутренних фильтров на раз.....
А если электротехника заземлена ,то полный п.........!
За зануление ,вообще молчу,потому что 2 полных п...... :)
-
Это раньше,выключенное состояние-это выключенное состояние.Сейчас везде -режим ожидания.У меня когда сетевики подали на дом 380,в телевизоре блок питания вынесло.
-
дак в сетевом фильтре то переключатель есть- если он выключен, его то как пробьёт?
-
дак в сетевом фильтре то переключатель есть- если он выключен, его то как пробьёт?
... ???
и при выключенных сетевых фильтрах, 400 в по вашему, пробили бы их выключатели?
Проходные конденсаторные внутренних фильтров на раз.....
А если электротехника заземлена ,то полный п.........!
За зануление ,вообще молчу,потому что 2 полных п...... :)
Через отключенный фильтр проходные два провода ,нулевой и заземляющий!!
-
Через отключенный фильтр проходные два провода ,нулевой и заземляющий!!
А если в фильтре отключенным окажется только нулевой?... (Ну как бы бредовый заброс варианта... ;) )
-
Спасибо за разъяснение.
Обычная бытовая защита тут не поможет на уровне автоматов и УЗМ-51 подобных(как показала практика, не исключаю нарушение монтажа связанного с землей).
Сформировалось решение проблемы: УЗИП на вводе и замена голых проводов на СИП, дополнительно проверка ТП.
PS Сам впервые подобное наблюдаю, на сколько понял по повреждениям и от них отталкивался что не так. Обычно все заканчивалось (не первый случай, поэтому установили защиту, НО это частично решило вопрос с не стабильным напряжением) разрывами в аппаратуре на входе варистора. Где на розетке была накладная защита варисторная, там по одной линии разнесло, НО он защитил что за ним было. Где не было варистора в аппаратуре, под ремонт/выброс как минимум блоки питания.
-
..(Ну как бы бредовый заброс варианта... ;) )
Аппаратура касается заземленных частей (батареи отопления ,водопровода,газовых труб, заземленных экранов антенных фидеров и сетей интернета...) ;)