Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Имеем 4 реле (НО) и четыре соленоидных клапана (24В пост ток).
Реле обозначим: a, b, c, d.
Клапаны обозначим: 1, 2, 3, 4.
Напряжение: постоянный ток, 24В, управляется "+", а "-" идет общий на все клапана.
Управление: a --- 3, 4
b --- 1, 2
c --- 1, 3
d --- 2, 4
Т.е. при срабатывании реле "a", поступает питание (+24В) на клапана "3" и "4" и т.д.
Необходимо сделать так, чтобы при срабатывании, например, реле "а" поступало питание только на "3" и "4" клапан, не задействую при этом другие клапана.
У меня получается так, что при срабатывании одного реле включается три клапана!
-
На каждом из реле должно быть пара замыкающих контактов.
Немного коряво начерчено.
Р.S Клапана могут срабатывать по 3 шт,только если сработают два реле. Реле включаются по одиночке?
-
Спасибо. Реле включаются по одиночке, в том то и дело! Но три штуки срабатывают только при включении одного конкретного реле, вот в чем проблема. Т.е. если по отдельности включать каждое из реле, то сработает как нужно по два клапана, но одно из этих реле включает три клапана, причем если один из двух контактов, идущих от реле отключить, то срабатывает либо один нужный клапан, либо два клапана, один из которых не нужен.
По поводу двух полюсных реле: у меня есть три хороших контактора (от finder), если я поставлю не четыре штуки, а три, изменится ли ситуация?
-
развяжите питание реле диодами ,установленными(последовательно) прямо возле их катушек..
-
Спасибо. А при чем здесь питание катушек? Или вы имеете ввиду коммутируемое напряжение для управления соленоидами?
Какие есть еще предложения?
-
Спасибо. Реле включаются по одиночке, в том то и дело! Но три штуки срабатывают только при включении одного конкретного реле, вот в чем проблема. Т.е. если по отдельности включать каждое из реле, то сработает как нужно по два клапана, но одно из этих реле включает три клапана, причем если один из двух контактов, идущих от реле отключить, то срабатывает либо один нужный клапан, либо два клапана, один из которых не нужен.
По поводу двух полюсных реле: у меня есть три хороших контактора (от finder), если я поставлю не четыре штуки, а три, изменится ли ситуация?
Хотелось бы по подробнее узнать. Кто , как , и с чем должно работать. А то нагадать можно на не одну страницу текста.
-
Ок, приду домой, нарисую схему. Но в первом сообщении я довольно четко описал.
-
Спасибо. А при чем здесь питание катушек? Или вы имеете ввиду коммутируемое напряжение для управления соленоидами?
Какие есть еще предложения?
Идею Вы поняли .
Да разделять надо ,питание соленоидов.так как они связаны по питанию от разных реле.
-
Подскажите, как подобрать диоды? К сожалению, в этом я не особо силен((
-
Необходимо сделать так, чтобы при срабатывании, например, реле "а" поступало питание только на "3" и "4" клапан, не задействую при этом другие клапана.
Я не пойму чего вы мудрите, вам Arni нарисовал схему, которая полностью
удовлетворяет заявленным требованиям. Или вы неверно изложили требования.
Не сказали того что имели ввиду, не имели ввиду то что сказали
-
...
Имеем 4 реле (НО) и четыре соленоидных клапана (24В пост ток).
Управление: a --- 3, 4
b --- 1, 2
c --- 1, 3
d --- 2, 4
...
Воть ... подобные схемы управления встречал в пневмо и гидро системах на всякой спецтехнике (бульдозера, экскаваторы, краны).
-
Topmo3- Зачет !
Попали в точку! :)
-
...
Имеем 4 реле (НО) и четыре соленоидных клапана (24В пост ток).
Управление: a --- 3, 4
b --- 1, 2
c --- 1, 3
d --- 2, 4
...
Воть ... подобные схемы управления встречал в пневмо и гидро системах на всякой спецтехнике (бульдозера, экскаваторы, краны).
Большое спасибо за труд! Со схемой разобрался, не могу сказать, что для меня это просто, постараюсь сделать так.
А все-таки, если использовать двухполюсные реле (или контакторы), можно ли решить данную проблему?
-
... если использовать двухполюсные реле (или контакторы), можно ли решить данную проблему?
Имхо ... автор не читает ответы, или ...
В первом же ответе, от ув. Arni, была выложена схема на реле (контактор), с двумя парами НО контактов.
Других решений нет ... можно только видоизменить условные обозначения элементов и расположение их на рисунке, что я и сделал, с разрешения ув. Arni.
Конечно хозяин-барин, но ... использование двух-контактных обойдется дороже и в плане денег и в плане объема.
Одно-контактные (автомобильные, с четыремя выводами), мне кажется будут дешевле, а диоды подойдут любые, с пр.током не менее 1А. и обр. напругой не менее 400В.
-
Всем огромное спасибо за помощь! Еще вопрос: хватит ли этих диодов кд202, если у меня подключено четыре группы клапанов по четыре клапана параллельно?
И скажите, пожалуйста, в какой программе вы делали схемы?
-
Смотрите, вот такие диоды пойдут? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=35991&group=407 (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=35991&group=407)
-
Еще бы в схемку добавить диодов ,включенных параллельно катушкам клапанов и встречно основным диодам ,для погашения импульса самоиндукции ,катушек клапанов ,при отключении .
...Еще вопрос: хватит ли этих диодов кд202, если у меня подключено четыре группы клапанов по четыре клапана параллельно?
И скажите, пожалуйста, в какой программе вы делали схемы?
Замеряйте ток тестером
Splan
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file9902/ (http://www.radioscanner.ru/files/construction/file9902/)
-
... хватит ли этих диодов кд202, если у меня подключено четыре группы клапанов по четыре клапана параллельно?
А что ... сразу о таком количестве реле ... не судьба было написать?
Тады я тоже пока не отвечу ... вдруг еще чегой то вспомнится ... на все "хором" и отвечу. :)
... в какой программе вы делали схемы?
splan7.0
-
Еще бы в схемку добавить диодов ,включенных параллельно катушкам клапанов и встречно основным диодам ,для погашения импульса самоиндукции ,катушек клапанов ,при отключении .
Угу. Эт Вы имеете в виду, чтоб контакты у релюшек, дольше "жили"?
Кстати, вроде у современных авторелюшек, такой диод уже имеется внутрях ... где то, то ли слышал, то ли сам видел ... склероз однако. :(
... Замеряйте ток тестером.
Как я помню ... у 12-ти вольтовых релюшек, ток катушки около 250мА ... значит у 24-ех вольтовых будет примерно в два раза меньше.
-
Да не, реле так и остается 4 штуки) Точнее пять. Пятое реле - это срабатывание всех четырех групп клапанов.
клапан 3а, 3б, 3в, 3г.
/
реле A
\
клапан 4а, 4б, 4в, 4г.
клапан 1а, 1б, 1в, 1г.
/
реле B
\
клапан 2а, 2б, 2в, 2г.
клапан 1а, 1б, 1в, 1г.
/
реле C
\
клапан 3а, 3б, 3в, 3г.
клапан 4а, 4б, 4в, 4г.
/
реле D
\
клапан 2а, 2б, 2в, 2г.
реле E -клапана 1а, 1б, 1в, 1г; 2а, 2б, 2в, 2г.; 3а, 3б, 3в, 3г.;4а, 4б, 4в, 4г.
-
Смотрите, вот такие диоды пойдут? [url]http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=35991&group=407[/url] ([url]http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=35991&group=407[/url])
Подойдут.
-
Да не, реле тhttp://electroforum.su/Themes/nadel/images/bbc/underline.gifак и остается 4 штуки) Точнее пять. Пятое реле - это срабатывание всех четырех групп....
Весело ха-ха-ха ;D ;D ;D
-
Да не, реле так и остается 4 штуки) ...
Ага понял ... а то что нагрузка на контакты увеличится в четыре раза, а какой ток катушек клапанов не знаем....