Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: alexvel от 26.01.2015, 21:23:07

Название: Подскажите как подключить
Отправлено: alexvel от 26.01.2015, 21:23:07
Здраствуйте. Нужно подключить сковороду в столовой, подскажите как, да и какой провод (сечение и кол-во жил) нужен? Схему прилагаю (но я не пойму по ней). Там клемник с маркировкой А N В. Это что две фазы и ноль? Мощность написано 12 кВт.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: aspid_das от 26.01.2015, 21:30:23
Да, 2 фазы и ноль.
2 тэна разнесены каждый на отдельную фазу.
Второй вариант подключения предусматривал
3 фазы с линейным напряжением 220
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: alexvel от 26.01.2015, 21:38:03
Спасибо. А какое сечение провода выбрать?
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: aspid_das от 26.01.2015, 21:51:57
Если каждый ТЭН 6кВт, а 12 это суммарная мощность то 4мм2 достаточно.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: Topmo3 от 27.01.2015, 12:57:09
Если каждый ТЭН 6кВт, а 12 это суммарная мощность то 4мм2 достаточно.
Извините ... имхо
... 6кВТ : 220В = 27,3А  - т.е. 4 мм.кв маловато будет (и это только на фазные) 6мм.кв. надо.
... а по "нулевому" суммарный ток могет пойти ... т.е. 27,3А + 27,3А = 54,6А  -  т.е. 16 мм.кв. получается.

Сообщения объединены: 27.01.2015, 17:16:05
Нужно подключить сковороду в столовой,
Укажите точно  модель, Вашей сковородки. Они есть СЭ-0,25  СЭЧ-0,25   СЭ-0,45   СЭЧ-0,45  СЭ-0,35
Цитировать
Мощность написано 12 кВт.
Где эту цифру вычитали? Если на корпусе, значит СЭЧ-0,45
Цитировать
Схему прилагаю (но я не пойму по ней). Там клемник с маркировкой А N В. Это что две фазы и ноль?
Вы выложили для СЭЧ-0,25.
Для СЭЧ-0,45 требуется три "фазы" и "нуль"
Цитировать
подскажите как, да и какой провод (сечение и кол-во жил) нужен?
Сначала модель назовите.
Так как стоит пускатель второй величины .... можно предположить, что провода (фазные) и в правду будет достаточно 4 -6 мм.кв.
А вот с "нулем" не знаю как!
http://obtorg.ru/instruction/pishevoe-teplovoe/rukovodstvo/elektroskovoroda-prommash.pdf (http://obtorg.ru/instruction/pishevoe-teplovoe/rukovodstvo/elektroskovoroda-prommash.pdf)
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: aspid_das от 27.01.2015, 21:14:08
... 6кВТ : 220В = 27,3А  - т.е. 4 мм.кв маловато будет
Ну почему же? 27 предельно допустимый для 2,5
А 4-ка за 30-ку легко держит
Цитировать
... а по "нулевому" суммарный ток могет пойти ... т.е. 27,3А + 27,3А = 54,6А  -  т.е. 16 мм.кв. получается.
Если фаза одноименная, то да. Но у нас линейное 380. Звезда без одного луча.
12000/(1,7*380)=18,5А При этом через ноль ток идет не удвоенный а просто фазный т.е.18,5А
Если интересно почитайте тему "Задачка" там обсуждалось.
Но я конечно говорю о достаточно необходимом, никто не мешает взять 6-ку с запасом.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: moshkarow от 28.01.2015, 01:07:55
 почему вы решили , что мощность ТЭНа 6кВт
Мощность, кВт — 4,8   делим на 2 = 2,4 квт
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: alexvel от 28.01.2015, 09:31:48
Модель СЭЧ-0,45. Просто с инструкции схему не ту скопировал. На клемнике  маркировка А N В. Мощность написано 12 кВт.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: Topmo3 от 28.01.2015, 10:31:51
Модель СЭЧ-0,45. Просто с инструкции схему не ту скопировал. На клемнике  маркировка А N В. Мощность написано 12 кВт.
Воть ...выписки (все что надо - в Паспорте написано)
1. Сковорода должна подключаться к стационарной проводке через щит с автоматическим
выключателем, имеющим зазор между контактами не менее 3 мм во всех полюсах, и реле тока утечки,
имеющим уставку 30 мА.
2.  труба подвода проводов должна находиться в месте, указанном на рисунке 1,
подвод проводов электропитания и заземления осуществить через электроизоляционную
втулку 14. Длина выступающих из труб проводов должна быть не менее 300 мм, провода
должны быть заключены в трубку из поливинилхлоридного пластика по ГОСТ 19034-82.
3. Питающий шнур выполнять в виде кабеля с медными жилами ТУ 16.К73-05-88
 ...4 мм2 кг 3 х4 + 1х2,5 ( СЭЧ-0,25 )
 ...6 мм2 кг 3 х 6 + 1 х 2,5 ( СЭЧ- 0,45 ).
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: haramamburu от 28.01.2015, 20:10:28
...4 мм2 кг 3 х4 + 1х2,5 ( СЭЧ-0,25 )
 ...6 мм2 кг 3 х 6 + 1 х 2,5 ( СЭЧ- 0,45 ).
Интересно почему РЕ "зажали".... да и не по библии вроде как...
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: Topmo3 от 28.01.2015, 21:42:31
Интересно почему РЕ "зажали".... да и не по библии вроде как...
Не зажали ... в паспорте указано, обязательное заземление и УЗО.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: haramamburu от 28.01.2015, 22:24:55
имел ввиду зажали по сечению ;)
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: aspid_das от 28.01.2015, 23:08:46
имел ввиду зажали по сечению ;)

Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: Topmo3 от 28.01.2015, 23:19:17
имел ввиду зажали по сечению ;)
Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
Не хочется спорить, но если используется УЗО ... на фига ему 16мм2 ... сработает и на "волоске" в 2,5 мм2.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: aspid_das от 28.01.2015, 23:27:31
я же не говорю РЕ делать именно 16мм.
Если фазный проводник менее 16 (у нас он 6 или 4)
то и РЕ должен быть 6 или 4 соответственно. ПУЭ.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: haramamburu от 28.01.2015, 23:28:53
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: Topmo3 от 28.01.2015, 23:43:09
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Не спорю ... а как быть если производитель обязывает его применение со своим оборудованием?
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: aspid_das от 30.01.2015, 00:57:21
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Не спорю ... а как быть если производитель обязывает его применение со своим оборудованием?

ПУЭ не обязывает применение УЗО в данном случае, но ведь и не запрещает?
Если производитель рекомендует, не вижу причин не ставить,
нарушением это не будет.
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: haramamburu от 30.01.2015, 01:01:03
Установка УЗО - нарушением не будет... а сечение РЕ? ;)
Название: Re: Подскажите как подключить
Отправлено: aspid_das от 30.01.2015, 01:08:43
Установка УЗО - нарушением не будет... а сечение РЕ? ;)

А это уже от ситуации. Если оборудование монтируется с нуля
или реконструируется - ПУЭ7 сечение РЕ = L
А если проводка и оборудование уже смонтировано когда-то,
ну что тут поделаешь?