Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Нагреватели => Тема начата: lazy11 от 31.08.2016, 01:05:12

Название: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: lazy11 от 31.08.2016, 01:05:12
Всем профессионалам доброго времени суток! Прошу помощи в решении вопроса. Суть вопроса вот в чем.
В частном доме сделали санузел. Новые перегородки сделаны из листов сатенгипса водостойкого, внутри обложено вагонкой пластиковой, поддон  в душевой металлический. Из электрических приборов в санузле стоит бойлер (мойкрый тэн). Проблема в том, что когда подвешивать душевую лейку на крючок для нее, от нее бьет током. Крючок привинчен саморезами к вагонке, а она, в свою очередь, к дереву. В этой части санузла вообще нет электропроводов. Предположили, что может бойлер включенный проводить ток, и при выключенном бойлере та же история.
Новых электропроводов не проводили. Ранее током ничего не било. Заранее спасибо
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: danilll от 31.08.2016, 02:36:17
бойлер обязательно должен быть заземлён. Это есть?  и кто такой суперумный, засунул бойлер в ванну?
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: dcent25 от 31.08.2016, 02:56:09
провода освещения и выключателя....
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: electro от 31.08.2016, 08:56:23
Предположили, что может бойлер включенный проводить ток, и при выключенном бойлере та же история.
как вы отключаете водонагреватель, поворотом ручки (вкл.-откл.) на панели водонагревателя или отключаете автомат (однополюсной) в щитке
при неправильной фазировке при подключении (первый вариант) или "подгорающем" нуле (второй вариант) и тот и другой способ может "бить током" при отключении водонагревателя
для точной проверки водонагревателя, необходимо полностью отключить оба (фаза и ноль) питающих провода
и "мокрый тэн" при эксплуатации водонагревателя более года, проверьте его на целостность, внешним осмотром
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: aspid_das от 31.08.2016, 11:49:53
Бойлер по видимому имеет утечку на корпус. При этом на корпусе возникает один потенциал, а на поддоне другой.
1. Бойлер надо звонить на утечку. Возможно придется менять тэн.
2. Все металлические части (корпус бойлера, трубы водопровода, поддон) необходимо надежно соединить проводом
между собой (уравнивание потенциалов)
3. Питание бойлера должно быть защищено посредством УЗО с током утечки 10мА
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: danilll от 01.09.2016, 15:10:36
3. Питание бойлера должно быть защищено посредством УЗО с током утечки 10мА
шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: aspid_das от 02.09.2016, 00:32:32
шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
А почему при исправном электрооборудовании его должно вышибать?
А зачем их тогда делают? Чтобы осложнить жизнь?
Как по мне, лучше пусть лишний раз вышибет, чем лишний раз по мне пройдет.
Заземление в купе с уравниванием потенциалов хорошая защита,
но душ с бойлером такое место...
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: lazy11 от 02.09.2016, 02:32:32
как вы отключаете водонагреватель, поворотом ручки (вкл.-откл.) на панели водонагревателя или отключаете автомат (однополюсной) в щитке
Просто отключаем от сети. Кстати, бойлеру, всего месяц от роду  :-\.
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: danilll от 02.09.2016, 14:46:46
шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
А почему при исправном электрооборудовании его должно вышибать?
А зачем их тогда делают? Чтобы осложнить жизнь?
Как по мне, лучше пусть лишний раз вышибет, чем лишний раз по мне пройдет.
Заземление в купе с уравниванием потенциалов хорошая защита,
но душ с бойлером такое место...
узо делают для
1)защиты сети в электроустановках со взрывоопасной атмосферой,например,шахты,где 1 искра и бабах.
2)защиты приборов 2 класса защиты(не заземляемых)во влажных помещениях,например,какому-то имбицилу приспичит в ванной фен включить.

а бойлер-он 1 класса защиты,требует только заземление. Хорошо сделанное,оно 100 лет проработает.  А утечки в бойлере,и в исправном,могут быть и 10 ма
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: aspid_das от 02.09.2016, 21:49:16
То что стационарное заземленное оборудование не требует узо соглашусь.
Ну а представим ситуацию, что болтик заземление в сыром помещении заржавел, что возможно.
Контакт корпус-заземлитель нарушился. ТЭН дал утечку, защиты нет.
Человек в душе максимально уязвим для поражения током, я бы перестраховался.
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: dcent25 от 02.09.2016, 23:10:07
Ну а представим ситуацию, что.... в сыром помещении.
Провод с нарушенной изоляцией ,вмурованный в стену......
Может бьет током не водонагреватель ,а стена или пол....
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: aspid_das от 02.09.2016, 23:29:22
Провод с нарушенной изоляцией ,вмурованный в стену......
Может бьет током не водонагреватель ,а стена или пол....

Вполне может быть, это издалека не угадаешь, смотреть надо по месту.
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: danilll от 03.09.2016, 12:57:38
То что стационарное заземленное оборудование не требует узо соглашусь.
Ну а представим ситуацию, что болтик заземление в сыром помещении заржавел, что возможно.
Контакт корпус-заземлитель нарушился. ТЭН дал утечку, защиты нет.
Человек в душе максимально уязвим для поражения током, я бы перестраховался.
если заземление правильно сделано,пока оно из строя выйдет от старости,мы все 10 раз от этой же старости подохнем
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: dcent25 от 03.09.2016, 14:00:32
если заземление правильно сделано,пока оно из строя выйдет от старости,мы все 10 раз от этой же старости подохнем
На основании п. 2.7.9. ПТЭЭП, визуальный осмотр видимых частей заземляющих устройств должен проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Осмотр с выборочным вскрытием грунта должен проводится не реже одного раза в 12 лет.


Маловато Вы нам отвели пожить! :)
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: aspid_das от 03.09.2016, 14:08:06
Кто в быту эти осмотры будет делать? Большинство людей вообще не знает что за проводок там болтается.
И не задумается пока плюха не прилетит. Потек бак снял в ремонт, починили повесил обратно, провод забыл.
Раз без него работает то он и не нужен. Обычный русский авось.
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: dcent25 от 03.09.2016, 14:21:30
Кто в быту эти осмотры будет делать? Большинство людей вообще не знает что за проводок там болтается.
И не задумается пока плюха не прилетит. Потек бак снял в ремонт, починили повесил обратно, провод забыл.
Раз без него работает то он и не нужен. Обычный русский авось.
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Обязательны
для всех потребителей электрической энергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности...
 :)


P/S
 
Мне больше нравится "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится!"
Название: Re: Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
Отправлено: danilll от 03.09.2016, 15:35:12
если заземление правильно сделано,пока оно из строя выйдет от старости,мы все 10 раз от этой же старости подохнем
На основании п. 2.7.9. ПТЭЭП, визуальный осмотр видимых частей заземляющих устройств должен проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Осмотр с выборочным вскрытием грунта должен проводится не реже одного раза в 12 лет.


Маловато Вы нам отвели пожить! :)

дак то осмотр,и он проводится гораздо чаще,чем срок эксплуатации кончается. Правильно сделанное заземление 40-50 лет простоит легко,от меня например,тогда разве что скелет останется

Сообщения объединены: 03.09.2016, 15:41:23
Кто в быту эти осмотры будет делать? Большинство людей вообще не знает что за проводок там болтается.
И не задумается пока плюха не прилетит. Потек бак снял в ремонт, починили повесил обратно, провод забыл.
Раз без него работает то он и не нужен. Обычный русский авось.
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Обязательны
для всех потребителей электрической энергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности...
 :)


P/S
 
Мне больше нравится "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится!"
тут вы оба и правы и неправы сразу-с одной стороны,все законы ,и ПТЭЭП ,обязательны для всех,кто находится на  территории страны,но с другой стороны,потребителя-физлицо могут теоретически,вздрючить только за узел учёта,и вводной защиты,а за всё,что дальше-пока оно не навредит 3м лицам-ну никак не вздрючишь. Разве что током долбнет=)