Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: 220+380 от 04.02.2015, 12:41:57
-
правильно ли я понимаю , что такое УЗО ?
пример подключения последовательно ; УЗО 16А , автомат 6А , работать будет ,
автомат спасает от замыкания перегрузки , УЗО ( пальцы в розетке , обрыв , сырость ) ,
УЗО 16А , контакты расчитанны на ток 16 ампер , значит можно ставить УЗО и 25А !???
спасибо , жду ответа .
-
УЗО или диф автомат срабатывает на утечку. Если человек возьмётся за два провода и будет стоять на диэлектрике,
то УЗО может и не сработаеть. Можно поставить и больший наминал после УЗО, только в чём смысл ?
Самое главное в УЗО ток утечки, чем сильнее вы стараетесь себя обезопасить . тем меньшую уставку выбираете.
Но всё зависит от состояния проводки и оборудования.
-
мне нужно автомат 6А , осталось решить с УЗО в магазине в основном на 25А и 16А ,
получается главное не менее 6А , для контактов .
про 30 мА я понимаю , спасибо .
-
Автомат 6А на освещение ? Вы сами выбираете УЗО по своим параметрам.
Ставите УЗО на 16А после него мона поставить автоматы по токовой отсечки суммарно не превышающий
номинал УЗО. Обратите внимание на подключение нуля .
-
УЗО 16А подразумевает то, что его контакты имеют площадь достаточную
для пропускания через себя тока 16А, без изменения их физических,
химических или механических свойств.
Если возьмете УЗО на бОльший ампераж - это означает,
что у вас будет большой запас по площади контактов.
Достаточный ток для УЗО - не ниже тока автомата.
ps: от обрыва оно не защищает, как и от пальцев в розетке.
-
спасибо большое все понятно , все уже собрано и работает ! :D