Электрофорум
Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: peca от 28.11.2011, 23:35:49
-
всем привет ! , вот такой вопрос. Есть автомат, например тип С 16 При замере петли фаза-ноль ток КЗ 315 ампер 1) как узнать подходит автомат или нет? 2)и как все это рассчитать зная кз и зная номинальный ток данного автомата
-
Автомат с характеристикой С сработает по току КЗ (5-10)Iном, то есть 80-160А. Значит в цепи с с током КЗ 315А сработает гарантированно.
-
Есть автомат, например тип С 16
Характеристика автоматических выключателей (http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm)