Здравствуйте ! Я впервые на этом форуме. Не знаю местных обычаев,так что не судите строго :)
Проблема вот в чем : имеется электромеханический дифференциальный автомат Gewiss GW 94 110 (С32 А / 30 мА). Подключен правильно. Кнопка "тест" работает. Заземление в розетке присутствует. Но если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. В чем может быть проблема ? Подделка ? Ток утечки не 30 мА, а гораздо больше ? Мне нужно как-то веско аргументировать возврат диффавтомата в магазин.
Заранее спасибо за терпение (если я выражаюсь не профессионально) и ответы.
-
Мне нужно как-то веско аргументировать возврат диффавтомата в магазин.
Тогда нужно протестировать дифавтомат поверенным прибором, в итоге будет бумажка, это веский аргумент, а не слова...
Для самостоятельной оценки: Если между фазой и землёй воткнуть нагрузку сопротивлением 11 кОм (например резистор) или чуток меньше (до 7 кОм), то исправный дифавтомат должен сработать.
-
... если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. В чем может быть проблема ?,...
Перепутаны местами нулевой провод и провод заземления..... :)
При Вашей "схеме подключения" :-[ (...взяться за фазный провод и за провод заземления...),если провода перепутаны,в розетке, и хорошая изоляция тела от заземленных частей(проводящий пол ,трубы водопровода и тд...),диф авт не сработает так как сумма токов через него будет =0
-
... Не знаю местных обычаев,так что не судите строго :)
Сжечь демона!!!
Если между фазой и землёй воткнуть нагрузку сопротивлением 11 кОм (например резистор) или чуток меньше (до 7 кОм), то исправный дифавтомат должен сработать.
если резистор переменный и через амперметр, плавно уменьшая сопротивление выяснить при каком конкретно токе срабатывает дифф
Перепутаны местами нулевой провод и провод заземления..... :)
если ноль минуя контакт узо напрямую приходит на клемму розетки, а земля через контакт узо на клемму заземления, то да,
на касание фаза - земля узо не сработает, но при включении в розетку любой нагрузки оно отработает.
-
,...дифференциальный автомат Gewiss GW 94 110 (С32 А / 30 мА). Подключен правильно. Кнопка "тест" работает. Заземление в розетке присутствует. Но если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. ,
...если ноль минуя контакт узо напрямую приходит на клемму розетки, а земля через контакт узо на клемму заземления, то да,
на касание фаза - земля узо не сработает, но при включении в розетку любой нагрузки оно отработает.
Имелась ввиду ситуация когда схема УЗО собрана правильно ,а перепутаны провода только в месте присоединения(розетка) топикайстера.....
Поэтому в других розетках нагрузка может и работать ,если провода там подключены правильно...
-
Имелась ввиду ситуация когда схема УЗО собрана правильно ,а перепутаны провода только в месте присоединения(розетка) топикайстера.....
Я именно об этом и сказал:
Справа розетка с перепутанными N и PE. Сами скажите, будет розетка работать с включенной в нее нагрузкой?
(https://c.radikal.ru/c14/1804/aa/e7ff40c2e483.jpg) (https://radikal.ru)
-
....если ноль минуя контакт узо напрямую приходит на клемму розетки...
Нулевой провод проходит через УЗО....
..., а земля через контакт узо на клемму заземления,...
Земляной провод ни как не идет через УЗО...
Справа розетка с перепутанными N и PE. ....
(https://c.radikal.ru/c14/1804/aa/e7ff40c2e483.jpg) (https://radikal.ru)
,...будет розетка работать с включенной в нее нагрузкой?,
Если в одной розетке провода не перепутаны ,а в другой перепутаны и они подключены через одно УЗО ,то при включении нагрузки в розетку с перепутанными проводами -обе розетки отключатся.....
-
...обе розетки отключатся.....
аминь