Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Нагреватели => Тема начата: rover от 03.11.2016, 22:29:23
-
проблема такая:
есть обогреватель ..работает по принципу армейского нагревателя( типа 2х лезвий)
из за этого при включении , и его работе происходит плавное, с переливами на 1..2..3..волнообразное изменение потребляемой мощности..которое даже видно по плавно-волнообразно изменяющейся яркости ламп накаливания.
это поведение отражается на работе стабилизатора электроиеханического Ресанта.
ползунок катушки трансформатора постоянно бегает ..туда-сюда..подстраиваясь под меняющуюся нагрузку.
как убрать Эту пульсацию в нагрузке?
..а то ползунок транса - задолбал уже...(((
-
Не превышать мощность стабилизатора или уменьшить мощность нагревателя...
-
Не превышать мощность стабилизатора или уменьшить мощность нагревателя...
..так дело в том что нагреватель не подключён к стабилизатору!!
нагреватель паралельно..просто в сети.
просто стабилизатор почему то реагирует на просАживаниение сети..нагревателем...
-
вы не написали, где установлен обогреватель и стабилизатор
жилое или производственное помещение, частный или многоквартирный дом
..так дело в том что нагреватель не подключён к стабилизатору!!
нагреватель паралельно..просто в сети.
просто стабилизатор почему то реагирует на просАживаниение сети..нагревателем...
все правильно реагирует стабилизатор, выравнивает напряжение после его падения
напряжение падает из-за вашего обогревателя, потому как мощности питающей электросети не хватает
чтобы этого не происходило, необходимо увеличить мощность вашего источника питания и/или сечения питающей линии
-
Применение стабилизатора автором, намекает на не удовлетворительное качество электропитания ... тут вопросы к энергосбыту ... форум вряд ли как поможет.
-
Применение стабилизатора автором, намекает на не удовлетворительное качество электропитания ... тут вопросы к энергосбыту ... форум вряд ли как поможет.
...это дааа
но при отключении обогревателя..стабилизатор нормАльноработает!
..все дело в пульсации которую задает обогреватель..
как ее убрать. что бы она не влияла на работу стабилизатора?
..чтобы не ерзал по тороиду туда-сюда бесконечно..
-
Вы ничего не поняли. У вас слабая линия. Т.е. либо слаб питающий трансформатор, либо слишком малое сечение провода для вашей нагрузки.
У вас включился обогреватель. Напряжение от этой нагрузки просело. Стабик это "видит" и пытается исправить положение, повышая напряжение для "своей" нагрузки.
У вас выключился обогреватель, напряжение выросло - стабик делает обратное движение. Ессно если обогреватель не включать, не будет перегрузки линии
и стабик не будет беситься. Вам задали правильный вопрос, что за объект - частный дом? Берите вольтметр и измерьте напряжение на входе в дом.
Если падает так же как в доме, ничего не сделаете, слаба линия. Если в доме падает сильнее - слаба домовая проводка.
-
rover, для начала выложите на форум значение тока, потребляемое вашим нагревателем "типа двух лезвий", длину и сечение линии электроснабжения. Измерение тока сделайте при включении и через 5 минут после включения.
-
...
Не превышать мощность стабилизатора или уменьшить мощность нагревателя...
...