Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: morgan-id от 14.03.2018, 22:41:18

Название: Селективность
Отправлено: morgan-id от 14.03.2018, 22:41:18
Доброе время суток, хочу спросить совета, в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А
Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?
Название: Re: Селективность
Отправлено: dcent25 от 14.03.2018, 22:42:44
Нет!


                                                               Технические данные 3П С63А

Номинальная частота: 50...60 Гц;
Номинальный ток: 63 А;
Номинальная устойчивость к току КЗ: 6 кА;
Номинальный ток отсечки: 5...10 Iном;
Время срабатывания 
Название: Re: Селективность
Отправлено: morgan-id от 14.03.2018, 22:53:10
Нет! ([url]http://http://www.emna.ru/katalog/nva/predochr_vstav.htm[/url])

Ваша ссылка ведет на этот http://ww8.http.com/ (http://ww8.http.com/) пустой сайт
Значит вариант один, это ставить автомат на С50А ?
так как предохранителей НПН2 нету номиналом больше 63А
Название: Re: Селективность
Отправлено: dcent25 от 14.03.2018, 23:07:55




Время срабатывания предохранителя при КЗ быстрее автомата ..... (http://)
Название: Re: Селективность
Отправлено: morgan-id от 14.03.2018, 23:23:29




Время срабатывания предохранителя при КЗ быстрее автомата .....
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
Название: Re: Селективность
Отправлено: dcent25 от 15.03.2018, 00:20:19
в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63А
Если нагрузки трехфазные - предохранители могут сыграть "злую шутку"....
Название: Re: Селективность
Отправлено: morgan-id от 15.03.2018, 00:28:43
в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63А
Если нагрузки трехфазные - предохранители могут сыграть "злую шутку"....
Нагрузки все однофазные, но если и будут трехфазный можно просто поставить контроль фаз и при отклонении от заданных параметров или пропадании одной из фаз реле сработает не причиняя приборам вреда
А скажите С50А автомат подойдет по селективности после предохранителей 63А ?

Вообще  меня интересует КЗ в квартире, от квартиры идет линия 45 метров в щит учета где я хочу поставить С63А автомат, от щита учета тянется линия 5 метров в ВРУ в котором стоят предохранители НПН2-60-63А
Вот я интересуюсь при КЗ в квартире есть шанс что первым выбьет автомат С63А а предохранители останутся целыми, ведь предохранители ставят как дешевую альтернативу селективности ?
Название: Re: Селективность
Отправлено: sylfaen от 15.03.2018, 03:44:01
При КЗ в квартире должны сработать однофазные автоматы квартирного щитка - С10 на освещение, С16 на розетки, С25 или С32 на электроплиту (при ее наличии). Или у вас только один вводной автомат без наличия однофазных на линиях?
Название: Re: Селективность
Отправлено: Topmo3 от 15.03.2018, 13:31:39
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
Вам же написали, что ... предохранители быстрее срабатывают, чем автоматы ... может поменяете местами их?
Вообще то, параметры "63А" или "50А" - это не та величина, за счет которых организуется селективность.
Название: Re: Селективность
Отправлено: morgan-id от 17.03.2018, 02:12:45
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
Вам же написали, что ... предохранители быстрее срабатывают, чем автоматы ... может поменяете местами их?
Вообще то, параметры "63А" или "50А" - это не та величина, за счет которых организуется селективность.
Если ток будет до 620А тогда АВ сработает в интервале от 0,01с до примерно 7с, т. е. селективность не обеспечивается. Таким образом селективность будет обеспечена только при токе свыше 630А (или 500А для АВ 50А). Достигнет ли ток КЗ таких величин в сети - это вопрос, нужно мерить.
Или 250 А для В50.
Название: Re: Селективность
Отправлено: Topmo3 от 17.03.2018, 09:52:31
Если ток будет до 620А тогда АВ сработает в интервале от 0,01с до примерно 7с, т. е. селективность не обеспечивается. Таким образом селективность будет обеспечена только при токе свыше 630А (или 500А для АВ 50А). Достигнет ли ток КЗ таких величин в сети - это вопрос, нужно мерить.
Или 250 А для В50.
Ну и к какому выводу Вы пришли? Вам сразу был ответ - НЕТ.
Если даже Вы при замере петли фаза-нуль, получите удовлетворительный ответ ... кто  будет гарантировать, какой срок это продержится?
Ну если готовы, регулярно производить эти замеры и вовремя менять автоматы, соответствующие замерам ... тогда ДА ... Вы получите свою селективность.  ;D