Провода ВВГ НГ медь электрики наружную черную изоляцию распустили перед входом в коробку это нормально? то есть до входа в коробку где то за полсантима уже только одиночная изоляция самих проводов а провода идут просто в штробе без гофры стены бетон
-
если не изменяет память то с ошибкой. изоляция должна заводиться в коробку, причем желательно вместе с гофрой, если таковая имеется
-
Это халтура монтажников.
-
Провода ВВГ НГ медь электрики наружную черную изоляцию распустили перед входом в коробку это нормально? то есть до входа в коробку где то за полсантима уже только одиночная изоляция самих проводов а провода идут просто в штробе без гофры стены бетон
О распаячных коробках: Нет разницы что в бетоне, что в земле, что в воздухе ...!
Должно быть примерно так:
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151163230/xlarge/174722930.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161516/xlarge/174721473.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151162008/xlarge/174645956.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161955/xlarge/174643961.jpg)
-
Провода ВВГ НГ медь электрики наружную черную изоляцию распустили перед входом в коробку это нормально? то есть до входа в коробку где то за полсантима уже только одиночная изоляция самих проводов а провода идут просто в штробе без гофры стены бетон
О распаячных коробках: Нет разницы что в бетоне, что в земле, что в воздухе ...!
Должно быть примерно так:
вот это грамотно, только не пойму зачем столько отверстий
-
Каждая группа имеет свою собственную распаячную коробку при условии множества проходных переключателей.
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161955/xlarge/174643962.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161955/xlarge/174643781.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161955/xlarge/174643709.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161955/xlarge/174643717.jpg)
-
Прокладывать проводку непосредственно по дереву это уже не айс, это если останется как есть, а если потолок будет подшит, то прямое нарушение ПУЭ.
-
Прокладывать проводку непосредственно по дереву это уже не айс, это если останется как есть, а если потолок будет подшит, то прямое нарушение ПУЭ.
А что собственно не так?
Вся проводка по дереву проложена в металлической гофре, или нарушение в том что НЕ в металлических трубах???
-
Скрытая проводка по дереву только в трубе (причем толстостенной)
-
Скрытая проводка по дереву только в трубе (причем толстостенной)
ПУЭ не маленькая брошюра (768 страниц), будьте так добры указать какой пункт правил ПУЭ я нарушаю?!
Я Исходил из норматива ПУЭ 2011г. - Электрооборудование специальных электроустановок - пункт 2.5.11 ->
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175263861.jpg)
-
ПУЭ 7.1.38
СП31-110-2003 табл 14.2
-
ПУЭ 7.1.38
СП31-110-2003 табл 14.2
;D ;D ;D Что тебе сказать?!?
У нас с тобой ДВЕ дороги, по моей ты точно пойти не сможешь ->
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175263090.jpg)
-
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Чем короб отличен от металло-гофры?
-
...отменены согласно приказу Министерства труда Украины...
Нехиленько так, взять и отменить... ;) А что взамен? Или делай как хошь, ибо Украина пошла своим путём, отменив ненужные главы...
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.5. Электротермические установки (не тронули)
Глава 7.6. Электросварочные установки
Так что, стоит порыть нормативку в поисках замены этих материалов...
имхо
-
Скрытая проводка по дереву только в трубе (причем толстостенной)
Если быть точным, то для сечений до 2,5 мм2 толщина стенки трубы не нормируется, а посему стальная гофротруба вполне проскакивает по нормативным рамкам... (но не металлорукав Р3-Ц. … Р3-ЦХ )
-
...отменены согласно приказу Министерства труда Украины...
Нехиленько так, взять и отменить... ;) А что взамен? Или делай как хошь, ибо Украина пошла своим путём, отменив ненужные главы...
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.5. Электротермические установки (не тронули)
Глава 7.6. Электросварочные установки
Так что, стоит порыть нормативку в поисках замены этих материалов...
имхо
На Украине всё через жопу, но законы не кто не выбрасывает!
Вот альтернатива ->
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175264111.jpg)
-
Скрытая проводка по дереву только в трубе (причем толстостенной)
Если быть точным, то для сечений до 2,5 мм2 толщина стенки трубы не нормируется, а посему стальная гофротруба вполне проскакивает по нормативным рамкам... (но не металлорукав Р3-Ц. … Р3-ЦХ )
А если говорить о коробе, то металло-гофра попадёт под норматив?
-
А если говорить о коробе, то металло-гофра попадёт под норматив?
Шутим? ;)
Зачем говорить о коробе, если речь о трубе?
-
А если говорить о коробе, то металло-гофра попадёт под норматив?
Шутим? ;)
Зачем говорить о коробе, если речь о трубе?
Речь ваша, а правила для всех!
В правилах сказано по мимо трубы и о коробе, то что имеется введу под словом короб?
-
то что имеется введу под словом короб?
Предполагаю, что короб и имеется в виду. А Вы про что подумали?... :D
-
ПУЭ 7.1.38
СП31-110-2003 табл 14.2
;D ;D ;D Что тебе сказать?!?
У нас с тобой ДВЕ дороги, по моей ты точно пойти не сможешь ->
([url]http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175263090.jpg[/url])
По вашей дороге я идти ни не могу а не хочу. Если у нас завтра отменят ПУЭ я все равно буду его придерживаться, не потому что это кому то нужно, а потому что считаю это разумным. Да и поздно мне переучиваться.
Скажите, а как законодательство Украины предписывает вести проводку по сгораемым поверхностям? Можете процитировать ваш норматив?
-
то что имеется введу под словом короб?
Предполагаю, что короб и имеется в виду. А Вы про что подумали?... :D
Короб он и в Африке короб : ).
Естественно что ПУЭ не напишет ВСЕ существующие материалы сегодняшнего дня (это практически не реально).
Но вот альтернатива остаётся альтернативой, как по мне то я не вижу не какой разницы между металлическим коробом и металлической гофрой в качестве безопасности при прокладке по сгораемым поверхностям.
-
ПУЭ 7.1.38
СП31-110-2003 табл 14.2
;D ;D ;D Что тебе сказать?!?
У нас с тобой ДВЕ дороги, по моей ты точно пойти не сможешь ->
([url]http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175263090.jpg[/url])
По вашей дороге я идти ни не могу а не хочу. Если у нас завтра отменят ПУЭ я все равно буду его придерживаться, не потому что это кому то нужно, а потому что считаю это разумным. Да и поздно мне переучиваться.
Скажите, а как законодательство Украины предписывает вести проводку по сгораемым поверхностям? Можете процитировать ваш норматив?
Смотри выше, уже обсуждалось и приводилось.
-
Смотри выше, уже обсуждалось и приводилось.
Мне казалось, что логика для электрика это профессиональная черта.
вы сначала с кучей эмоций утверждаете что 7.1.38 отменен законодательством украины, а потом когда спрашивают что взамен, на него и ссылаетесь.
металлорукав не дает локализации уплотнительный шнур сгорит и искры будут сыпаться во все стороны
-
Смотри выше, уже обсуждалось и приводилось.
Ты сначала с кучей эмоций утверждаеш что 7.1.38 отменен законодательством Украины, а потом когда спрашивают что взамен, то на него и ссылаешься.
;) А что выше посты всё-таки трудно почитать, или всё же лучше по второму кругу ...?!? :)
1) пост -> Автор: Skeptik « : 13.08.2012, 00:41:09 »
Вот альтернатива ->
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175264111.jpg)
2) пост -> Автор: Skeptik « : 12.08.2012, 22:31:06 »
Я Исходил из норматива ПУЭ 2011г. - Электрооборудование специальных электроустановок - пункт 2.5.11 ->
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175263861.jpg)
P.S.- Что вот любопытно, что в рус.ПУЭ чётко говорится про металл, а в укр.ПУЭ такого НЕТ!
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175284552.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/175284553.jpg)
********
металлорукав не дает локализации, уплотнительный шнур сгорит и искры будут сыпаться во все стороны
На 50% ты абсолютно прав! :o 8)
Другие 50% - это определённые условия!!!
-----------------------
Немного покопался в вашем законодательстве, и вот что нашол ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) (http://www.snip-info.ru/Gost_r_50571_15-97.htm)(Пункт 527 (527.1) Выбор и монтаж электропроводки по условиям ограничения распространения горения:
-
Положа руку на сердце большинство монтажников стараются избежать труб, поскольку это и трудоемко и дорого. Но варианты приемлемые все же остаются. Например взять металлическую полосу (хорошо подходит от деревянных упаковок) и через гайки чтобы оставался просвет 10мм крепить трассу. потом к ней крепить кабель стяжками. При условии что кабель типа NYM или аналог. Трудоемкость ненамного вырастет а душа спокойна будет
-
Я рад что МЫ всё-таки нашли золотую середину ;)
Моя рука всегда на сердце когда Я что-то делаю, а когда я что-то не знаю как правильно делать то я этого не делаю 8)